16.02.2017, 12:09
|
#1
|
Профессионал
Регистрация: 05.11.2013
Регион: Москва
Сообщений: 1,321
|
Бурение на сухую, большие диаметры
Коллеги подскажите,у кого есть опыт бурения на сухую большими диаметрами?
Предстоит кирпичная стена 1-1,2 метра, ф130 ф225 ф350. Сегмент на коронках алатон и хилти.
Доп.сложности: крепиться нельзя, белые стены, белый потолок, белый пол, все только после отделки, свежак!
Какие будут сложности, ньансы, тонкости в такой работе? Всем спасибо за советы заранее
__________________________________________________
Наблюдал три дня за муравейником. Ни планерок, ни совещаний.... ? главное - ВСЕ РАБОТАЮТ!!!
|
|
|
16.02.2017, 12:28
|
#2
|
Профессионал
Регистрация: 16.07.2012
Регион: Тула - город Герой
Сообщений: 312
|
Проблем то никаких... Но как ф 225 и 350 сделать не крепясь?
|
|
|
16.02.2017, 13:07
|
#3
|
Профессионал
Регистрация: 16.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,684
|
__________________________________________________
MasterOK
|
|
|
16.02.2017, 13:09
|
#4
|
Профессионал
Регистрация: 16.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,684
|
Цитата:
Сообщение от ?горян
Проблем то никаких... Но как ф 225 и 350 сделать не крепясь?
|
Вот так: http://almaznaya-rezka.ru//video/almaznoe_burenie.webm
__________________________________________________
MasterOK
|
|
|
16.02.2017, 13:15
|
#5
|
Профессионал
Регистрация: 06.11.2016
Регион: Москва
Сообщений: 418
|
Ну если дают стойку-надо брать,пока не передумали,что нибудь чистое подложить под распорку и ничего потолку может и не быть.А что это за ноу-хау-белый пол?!
Без стойки все резко усложняется и удорожается,нужно сварить конструкцию из металла(буква Г к верху ногами),и в нижнюю часть этой конструкции положить что нибудь тяжелое(например заварить дыру у старой стальной ванны и залить ее водой-это 200кг,потом слить)
__________________________________________________
Боты ждут работы!
|
|
|
16.02.2017, 13:17
|
#6
|
Профессионал
Регистрация: 16.07.2012
Регион: Тула - город Герой
Сообщений: 312
|
эту стойку я знаю. А у кого она реально есть? ? есть ли она у Дениса?
|
|
|
16.02.2017, 13:19
|
#7
|
Профессионал
Регистрация: 16.07.2012
Регион: Тула - город Герой
Сообщений: 312
|
Цитата:
Сообщение от Сергей
|
Аааа... Проморгал этот пост. Какой максимальный диаметр был в ж/б? Как себя вела?
Цитата:
Сообщение от ?горян
эту стойку я знаю. А у кого она реально есть? ? есть ли она у Дениса?
|
|
|
|
16.02.2017, 13:24
|
#8
|
Профессионал
Регистрация: 15.04.2013
Регион: рига
Сообщений: 4,296
|
Цитата:
Сообщение от Ден из Москвы
Коллеги подскажите,у кого есть опыт бурения на сухую большими диаметрами?
Предстоит кирпичная стена 1-1,2 метра, ф130 ф225 ф350. Сегмент на коронках алатон и хилти.
Доп.сложности: крепиться нельзя, ...
|
Это доп. сложность для 350-го диаметра, но на форуме решение выкладывали.
|
|
|
16.02.2017, 13:54
|
#9
|
Профессионал
Регистрация: 26.12.2014
Регион: Грозный
Сообщений: 1,331
|
Даже "гира" если распереть на потолке может след оставить. Тем более такие диаметры. А если гипсокартон? Может, если свежее всё, закрепиться нормально, и после замазать-закрасить?
Реально может дешевле получиться.
|
|
|
16.02.2017, 14:36
|
#10
|
Профессионал
Регистрация: 05.11.2013
Регион: Москва
Сообщений: 1,321
|
Х
Цитата:
Сообщение от Сергей
|
Сергей, там высота до потолка 3,9 метра, её хватит? Дело то не в доле малой, ты же знаешь)))
Цитата:
Сообщение от Алихан
Даже "гира" если распереть на потолке может след оставить. Тем более такие диаметры. А если гипсокартон? Может, если свежее всё, закрепиться нормально, и после замазать-закрасить?
Реально может дешевле получиться.
|
Вот чего я и боюсь, разопрешся в потолок а он треснет..... хрен его знает что там за мастера работали Я вот думал так, пенофол, гипсокартон, фанера и потом распорка, если есть 4 метровая.
Там еще подрядчик отдельно свет по счетчику оплачивает свой удлиннитель и маленький щит со счетчиком.....вот и представь какие там мастера могли работать если даже за свет платить
Я уже даже руки боюсь помыть, счетчики на воду то тоже стоят, хорошо хоть без воды сверлить
__________________________________________________
Наблюдал три дня за муравейником. Ни планерок, ни совещаний.... ? главное - ВСЕ РАБОТАЮТ!!!
|
|
|
16.02.2017, 14:38
|
#11
|
Профессионал
Регистрация: 16.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,684
|
Цитата:
Сообщение от ?горян
Аааа... Проморгал этот пост. Какой максимальный диаметр был в ж/б? Как себя вела?
|
до 400 мм бурили (с ДК 42)
Ведет значительно лучше чем вручную))) но конечно не как при традиционном креплении, есть "люфты", коронки изнашиваются элипсом..
__________________________________________________
MasterOK
|
|
|
16.02.2017, 14:46
|
#12
|
Профессионал
Регистрация: 05.11.2013
Регион: Москва
Сообщений: 1,321
|
Цитата:
Сообщение от ?горян
Проблем то никаких... Но как ф 225 и 350 сделать не крепясь?
|
Вот и я так понял что сейчас проблема закрепиться на 3,9 метрах без анкера. Про вакумник почитал, боюсь даже не выдержит д225
А вот если скомбинировать вакумник и стойку монолитную для страховки? Вакумник закрепить, а сзади станину подстраховать монолитной стойкой.
__________________________________________________
Наблюдал три дня за муравейником. Ни планерок, ни совещаний.... ? главное - ВСЕ РАБОТАЮТ!!!
|
|
|
16.02.2017, 14:47
|
#13
|
Профессионал
Регистрация: 16.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,684
|
Цитата:
Сообщение от Ден из Москвы
Х
Сергей, там высота до потолка 3,9 метра, её хватит? Дело то не в доле малой, ты же знаешь)))
|
Денис распирается вродо до 3,10
Когда высоты не хватает на пол кладем несколько пеноблоков, подмостья и т д..
__________________________________________________
MasterOK
|
|
|
16.02.2017, 14:48
|
#14
|
Профессионал
Регистрация: 16.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,684
|
распитать можно и в стены
__________________________________________________
MasterOK
|
|
|
16.02.2017, 14:49
|
#15
|
Профессионал
Регистрация: 05.11.2013
Регион: Москва
Сообщений: 1,321
|
Народ а подскажите, один вакумный насос потянет 2 площадки?
__________________________________________________
Наблюдал три дня за муравейником. Ни планерок, ни совещаний.... ? главное - ВСЕ РАБОТАЮТ!!!
|
|
|
16.02.2017, 14:50
|
#16
|
Профессионал
Регистрация: 05.11.2013
Регион: Москва
Сообщений: 1,321
|
Цитата:
Сообщение от Сергей
распитать можно и в стены
|
Там 4 стены и 200 квадратов.... и плоскость отверстия совпадает с окном.
__________________________________________________
Наблюдал три дня за муравейником. Ни планерок, ни совещаний.... ? главное - ВСЕ РАБОТАЮТ!!!
|
|
|
16.02.2017, 14:52
|
#17
|
Профессионал
Регистрация: 05.11.2013
Регион: Москва
Сообщений: 1,321
|
Цитата:
Сообщение от Ден из Москвы
Народ а подскажите, один вакумный насос потянет 2 площадки?
|
В теории можно так:
Две подушки вакумные, между ними швеллер, а на швеллер шпильку наварить!
__________________________________________________
Наблюдал три дня за муравейником. Ни планерок, ни совещаний.... ? главное - ВСЕ РАБОТАЮТ!!!
|
|
|
16.02.2017, 14:56
|
#18
|
Профессионал
Регистрация: 16.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,684
|
вот добор по высоте
__________________________________________________
MasterOK
|
|
|
16.02.2017, 14:59
|
#19
|
Профессионал
Регистрация: 05.11.2013
Регион: Москва
Сообщений: 1,321
|
Цитата:
Сообщение от Сергей
вот добор по высоте
|
Моя шибуя не встанет, я правильно понимаю? Т.е стойку с бурилкой у тебя брать?
__________________________________________________
Наблюдал три дня за муравейником. Ни планерок, ни совещаний.... ? главное - ВСЕ РАБОТАЮТ!!!
|
|
|
16.02.2017, 15:00
|
#20
|
Профессионал
Регистрация: 16.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,684
|
на фото задача была пробуриться в углу под потолком и еще под небольшим углом к стене с окном... Можно было что то под ножки стойки (обычной) приколхозить но с Гирой все попроще))
__________________________________________________
MasterOK
|
|
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
|
|
|