12.04.2013, 14:33
|
#1
|
АЛТЕК
Регистрация: 24.04.2012
Регион: Санкт-Петербург
Сообщений: 1,143
|
Как считаете, нужно ли делать усиление?
Коллеги, как считаете, нужно ли делать усиление после резки такого проема?
Стена бетонная, толщина 1200 мм, нагрузки сверху - 2 этажа каменной кладки 380 мм, оставшаяся сверху перемычка - 700 мм.
|
|
|
12.04.2013, 14:46
|
#2
|
Профессионал
Регистрация: 16.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,684
|
Чтобы нагрузку сверху (от кладки) компенсировать не нужно усиления... но но просто так толщины 1200 не льют... может диафрагма?
__________________________________________________
MasterOK
|
|
|
12.04.2013, 15:23
|
#3
|
АЛТЕК
Регистрация: 24.04.2012
Регион: Санкт-Петербург
Сообщений: 1,143
|
Цитата:
Сообщение от Сергей
Чтобы нагрузку сверху (от кладки) компенсировать не нужно усиления... но но просто так толщины 1200 не льют... может диафрагма?
|
нет, не диафрагма.
|
|
|
12.04.2013, 16:20
|
#4
|
Профессионал
Регистрация: 19.06.2012
Регион: Kalodziščy
Сообщений: 5,374
|
Не могу судить по фото проёма о запасе прочности всего сооружения. А что сказано в проекте?
|
|
|
12.04.2013, 20:26
|
#5
|
Banned
Регистрация: 30.04.2012
Регион: Украина, Харьков
Сообщений: 3,459
|
Прикольно - сначала вырезать, а потом думать.
|
|
|
12.04.2013, 20:50
|
#6
|
задающий вопросы
Регистрация: 13.04.2012
Регион: Уфа
Сообщений: 7,223
|
Цитата:
Сообщение от stroy-almaz
Прикольно - сначала вырезать, а потом думать.
|
Ну, это обычное дело.
__________________________________________________
"Главное, это завести коллегу на минное поле. Дальше он и сам справится."
Сатановский Е.Я.
|
|
|
12.04.2013, 20:53
|
#7
|
задающий вопросы
Регистрация: 13.04.2012
Регион: Уфа
Сообщений: 7,223
|
По поводу художественного восприятия действительности вроде как уже говорили.
(Это про проектантов. Мать их в ж...)
__________________________________________________
"Главное, это завести коллегу на минное поле. Дальше он и сам справится."
Сатановский Е.Я.
|
|
|
12.04.2013, 20:57
|
#8
|
АЛТЕК
Регистрация: 24.04.2012
Регион: Санкт-Петербург
Сообщений: 1,143
|
Цитата:
Сообщение от stroy-almaz
Прикольно - сначала вырезать, а потом думать.
|
На этом объекте все делается по хотелкам Заказчика и без проекта.
|
|
|
12.04.2013, 21:02
|
#9
|
задающий вопросы
Регистрация: 13.04.2012
Регион: Уфа
Сообщений: 7,223
|
Ну, а если разобраться, что мы видим; стена, с деформационным швом (зачем он здесь?), армирование слабое, или вообще отсутствует (что вряд-ли). Этажность заявлена маленькая (а что там потом нагородят?). ВСЁ! на совести заказчика! ?МХО!
__________________________________________________
"Главное, это завести коллегу на минное поле. Дальше он и сам справится."
Сатановский Е.Я.
|
|
|
12.04.2013, 21:29
|
#10
|
Banned
Регистрация: 30.04.2012
Регион: Украина, Харьков
Сообщений: 3,459
|
Если б я всегда слушал заказчика, меня б наверное где-то б завалило уже.
|
|
|
12.04.2013, 22:12
|
#11
|
задающий вопросы
Регистрация: 13.04.2012
Регион: Уфа
Сообщений: 7,223
|
Цитата:
Сообщение от stroy-almaz
Если б я всегда слушал заказчика, меня б наверное где-то б завалило уже.
|
Я примерно о том-же.
Короче, голову никто не отменял!
__________________________________________________
"Главное, это завести коллегу на минное поле. Дальше он и сам справится."
Сатановский Е.Я.
|
|
|
12.04.2013, 22:25
|
#12
|
Опытный
Регистрация: 26.05.2012
Регион: казань
Сообщений: 65
|
это фбс блоки в два ряда вроде
|
|
|
12.04.2013, 22:28
|
#13
|
Профессионал
Регистрация: 19.06.2012
Регион: Kalodziščy
Сообщений: 5,374
|
Цитата:
Сообщение от stroy-almaz
Если б я всегда слушал заказчика, меня б наверное где-то б завалило уже.
|
В том-то и дело - стена, конструкция несущая по умолчанию, даже если плиты перекрытия не опираются на неё. Судя по фото перед нами подвал, либо цокольная часть малоэтажного, как было сказанно, здания. Спрашивается, для чего, под какие нагрузки, заливать 1200 мм монолита когда, на мой взгляд, более чем достаточно ФБСов 500, максимум 600 мм? Какая глубина залегания фундамента под стеной, в каких грунтах?
Раз уж работа выполненна без проекта, возьмите у заказчика исполнительную документацию (если он собственник, а здание строилось всё-таки по проекту, судя по монолиту не критично давно, документация должна храниться у него) просмотрите и сами поймёте нужно там усиление или нет.
?МХО: заказчик всего лишь заказывает работу и оплачивает её исполнение. ?сполняем работу мы, профессионалы. ? наше мнение, мнение профессионалов, стоит выше прихоти заказчика и его денег.
|
|
|
12.04.2013, 22:32
|
#14
|
Banned
Регистрация: 30.04.2012
Регион: Украина, Харьков
Сообщений: 3,459
|
Цитата:
Сообщение от Литвин
В том-то и дело - стена, конструкция несущая по умолчанию, даже если плиты перекрытия не опираются на неё. Судя по фото перед нами подвал, либо цокольная часть малоэтажного, как было сказанно, здания. Спрашивается, для чего, под какие нагрузки, заливать 1200 мм монолита когда, на мой взгляд, более чем достаточно ФБСов 500, максимум 600 мм? Какая глубина залегания фундамента под стеной, в каких грунтах?
Раз уж работа выполненна без проекта, возьмите у заказчика исполнительную документацию (если он собственник, а здание строилось всё-таки по проекту, судя по монолиту не критично давно, документация должна храниться у него) просмотрите и сами поймёте нужно там усиление или нет.
?МХО: заказчик всего лишь заказывает работу и оплачивает её исполнение. ?сполняем работу мы, профессионалы. ? наше мнение, мнение профессионалов, стоит выше прихоти заказчика и его денег.
|
Золотые слова. 100 %
|
|
|
12.04.2013, 23:41
|
#15
|
Профессионал
Регистрация: 16.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,684
|
угу как Клятва Гиппократа )))) конечно замечательная позиция... но к сожалению заказчик может послушать тебя (нас) а может послать и реализовать свою "хотелку" через другую компанию или гостей с компрессором... когда СРО будет СРО а не очередное вымогание денег и работа в белую тогда и будет ответственность настоящая... а пока просто поболтали побили себя кулаками в грудь на форуме,....... получили заказ за хорошие деньги и порезали по быстрому в чернушку (хорошо если еще заказчика предупредили что без обследования и проекта ответственность на нем)))
__________________________________________________
MasterOK
|
|
|
12.04.2013, 23:49
|
#16
|
Профессионал
Регистрация: 16.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,684
|
Цитата:
Сообщение от Андреич
Ну, а если разобраться, что мы видим; стена, с деформационным швом (зачем он здесь?), армирование слабое, или вообще отсутствует (что вряд-ли). Этажность заявлена маленькая (а что там потом нагородят?). ВСЁ! на совести заказчика! ?МХО!
|
Если деформационный шов вполне вероятно два здания рядом, может ФБС ки две шестисотки... дальше кирпич так же со швом? Тогда нестрашно... но перемычку не повредит завести, только не стягивая две стены (если это действительно шов, то пусть ходят отдельно)
__________________________________________________
MasterOK
|
|
|
13.04.2013, 00:45
|
#17
|
Профессионал
Регистрация: 19.06.2012
Регион: Kalodziščy
Сообщений: 5,374
|
Цитата:
Сообщение от Сергей
угу как Клятва Гиппократа )))) конечно замечательная позиция... но к сожалению заказчик может послушать тебя (нас) а может послать и реализовать свою "хотелку" через другую компанию или гостей с компрессором... когда СРО будет СРО а не очередное вымогание денег и работа в белую тогда и будет ответственность настоящая... а пока просто поболтали побили себя кулаками в грудь на форуме,....... получили заказ за хорошие деньги и порезали по быстрому в чернушку (хорошо если еще заказчика предупредили что без обследования и проекта ответственность на нем)))
|
Позвольте с Вами не согласится. Любой заказчик, обращаясь к профессианалу, всегда прислушается к дельным и толковым замечаниям по-существу и примет соответствующие решения - практически не встречал людей, которые в здравом уме соглашаются с тем, что у них на объекте, в процессе проведения работ или после, может образоваться в стене трещина, просесть угол здания, обрушится перекрытие и т.д.
З.Ы. Да и не клятва Гиппократа это, а ПГС...
|
|
|
13.04.2013, 09:56
|
#18
|
Профессионал
Регистрация: 16.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,684
|
Цитата:
Сообщение от Литвин
Позвольте с Вами не согласится. Любой заказчик, обращаясь к профессианалу, всегда прислушается к дельным и толковым замечаниям по-существу и примет соответствующие решения - практически не встречал людей, которые в здравом уме соглашаются с тем, что у них на объекте, в процессе проведения работ или после, может образоваться в стене трещина, просесть угол здания, обрушится перекрытие и т.д.
З.Ы. Да и не клятва Гиппократа это, а ПГС...
|
Все верно... но наши реалии таковы приходят всякие разные люди и втюхивают заказчику много всякой всячины (не только по усилению, а как пример неграмотные автосервисы, продавцы воздуха и т д) за дорого.... в результате в очередной раз понимая что его разводят прекращает верить кому бы то ни было.... Верят тебе и знают про твой авторитет если приходишь на объект по рекомендации.... а так к сожалению у нас каждый второй напускает на себя важность и говорит что он великий профи, а потом подчеканку металлической рамы предлагает выполнить Макрофлексом (совершенно реальный случай).... поэтому годы, обеление рынка (а не работы через однодневки), тогда останутся только профи своего дела (а не как сейчас на одного профи десять псевдоспециалистов) которых будут слышать и слушать...
__________________________________________________
MasterOK
|
|
|
13.04.2013, 17:20
|
#19
|
Новичок
Регистрация: 12.04.2013
Регион: Барвиха
Сообщений: 3
|
На мой взгляд, это ФБС, а значит, усилению быть!!!
|
|
|
13.04.2013, 17:20
|
#20
|
Banned
Регистрация: 30.04.2012
Регион: Украина, Харьков
Сообщений: 3,459
|
Надо гнуть свою линию и все, если попался заказчик-долбаеб ( к счастью их мало) - нафиг с обьекта - жизнь дороже.
|
|
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
|
|
|