Старый 16.11.2018, 20:07   #121
сибиряк
Профессионал
 
Аватар для сибиряк
 
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863

Проектировщик проектировщиком, но интересно, насколько верно решение во втором случае и что можно решить в первом?
сибиряк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2018, 21:37   #122
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744

Цитата:
Сообщение от сибиряк Посмотреть сообщение
Проектировщик проектировщиком, но интересно, насколько верно решение во втором случае и что можно решить в первом?
я не хотел бы ванговать по фото.
для каких-либо решений нужно иметь много доп информации по месту (планы помещений с расположением конструкций и обследование по месту).
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 17.11.2018, 02:28   #123
сибиряк
Профессионал
 
Аватар для сибиряк
 
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
Talking


Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY Посмотреть сообщение
я не хотел бы ванговать по фото.
для каких-либо решений нужно иметь много доп информации по месту (планы помещений с расположением конструкций и обследование по месту).
Решений не надо, просто мне надо знать, во втором случае, это будет работать ? А в первом да, всё сложно: стена несущая, третий этаж, трёхэтажного здания. Стена несёт плиты перекрытия с опиранием с двух сторон, плиты нагруженны 300 мм шлаком на техэтаже. Моя плита и трещина прямо по стыку с соседней плитой и вниз по стене. Данная плита опирается на ригель, что над входом на лестничный марш, с другой стороны ещё один ригель,на нём плиты над лестничным маршем.
Трещина пошла вниз в том месте, где заканчивается плечо опирания ригелей на эту стену, 400 мм от края стены, что у лестничного марша. Суть такова: вскрою трещину и если она опасная, то необходимо усилить зону опирания ригелей или весь вход на лестницу .
:
сибиряк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2018, 03:39   #124
сибиряк
Профессионал
 
Аватар для сибиряк
 
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863

Сверху смайлик случайно поставил.
сибиряк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2018, 09:25   #125
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744

Цитата:
Сообщение от сибиряк Посмотреть сообщение
?ли вот: как уже говорил, плиту расхерачили , осталось два ребра, конструктор решает поперек аварийной плиты, в гнездо завести швеллер и обварить с другого конца с балками усиления, дополнительно приварить арматуру к обрезанной, рабочей арматуре и забетонировать.
слева несущая сиена (там, где гнездо)?

да, по-моему, нормальное решение.
вопрос останется как сопрягать поперечный швеллер с балками - опять снизу приваривать?
если ему не нравятся подвесы из арматуры, можно было бы решать кронштейном-стульчиком для опирания поперечного швеллера
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 17.11.2018, 15:53   #126
сибиряк
Профессионал
 
Аватар для сибиряк
 
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863

Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY Посмотреть сообщение
слева несущая сиена (там, где гнездо)?

да, по-моему, нормальное решение.
вопрос останется как сопрягать поперечный швеллер с балками - опять снизу приваривать?
если ему не нравятся подвесы из арматуры, можно было бы решать кронштейном-стульчиком для опирания поперечного швеллера
Да, несёт плиты, расположены в направлении, как будет швеллер, сопрягать также на сварку снизу. Я вот не могу понять крепление кронштейна-стульчика и его конструкцию.
сибиряк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2018, 16:20   #127
сибиряк
Профессионал
 
Аватар для сибиряк
 
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863

Скажу этот вариант проектировщику.
сибиряк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2018, 17:19   #128
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744

Цитата:
Сообщение от сибиряк Посмотреть сообщение
Да, несёт плиты, расположены в направлении, как будет швеллер, сопрягать также на сварку снизу. Я вот не могу понять крепление кронштейна-стульчика и его конструкцию.
я выше рисовал.
как Z-образный зацеп усиленный косынками.
по сути, сопряжение, усиленное накладками из уголков.
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 18.11.2018, 04:10   #129
сибиряк
Профессионал
 
Аватар для сибиряк
 
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863

Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY Посмотреть сообщение
я не хотел бы ванговать по фото.
для каких-либо решений нужно иметь много доп информации по месту (планы помещений с расположением конструкций и обследование по месту).
Вот фото, слева плита 6000*1500 мм, ниже опирания ригелей маяки на трещине. Скажи своё мнение, не решение, а мнение основанное на большом опыте, как в такой ситуации усиливаются ригеля?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20181116_132109.jpg
Просмотров: 37
Размер:	90.2 Кб
ID:	12454  
сибиряк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2018, 09:33   #130
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744

Цитата:
Сообщение от сибиряк Посмотреть сообщение
Вот фото, слева плита 6000*1500 мм, ниже опирания ригелей маяки на трещине. Скажи своё мнение, не решение, а мнение основанное на большом опыте, как в такой ситуации усиливаются ригеля?
нарисуй схематично - где трещина и какое направление имеет? в опорной зоне ригеля? тогда, из чего стена, есть ли подушки опирания ригеля? или опираются на колонны?
я по фото ничего не вижу.
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 18.11.2018, 10:08   #131
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744

рассмотрел маяки в опорной зоне балки.
балка там заканчивается по длине?
трещина наклонная в сторону проема вниз направлена?

это от перегрузки - не выдерживает кладка опорной зоны.
под балкой нет распределительной опорной ж/б подушки.

есть стандартные схемы усиления опирания.
завтра буду на работе - скину.

пока, в любом случае - временные опоры винт-стойками в проеме.
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 18.11.2018, 10:56   #132
сибиряк
Профессионал
 
Аватар для сибиряк
 
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863

Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY Посмотреть сообщение
нарисуй схематично - где трещина и какое направление имеет? в опорной зоне ригеля? тогда, из чего стена, есть ли подушки опирания ригеля? или опираются на колонны?
я по фото ничего не вижу.
В 13.00 меня на операцию, потом ?ван отпишусь.
сибиряк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2018, 11:06   #133
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744

Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY Посмотреть сообщение
рассмотрел маяки в опорной зоне балки.
балка там заканчивается по длине?
трещина наклонная в сторону проема вниз направлена?

это от перегрузки - не выдерживает кладка опорной зоны.
под балкой нет распределительной опорной ж/б подушки.

есть стандартные схемы усиления опирания.
завтра буду на работе - скину.

пока, в любом случае - временные опоры винт-стойками в проеме.
из дома нашел.

вот такая трещина в опоре под балкой?



схемы усиления, восстановления узла опирания ж/б балки на кладку

проще первые два



Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: скол опорной зоны.jpg
Просмотров: 168
Размер:	73.7 Кб
ID:	12459   Нажмите на изображение для увеличения
Название: скол опорной зоны2.jpg
Просмотров: 168
Размер:	38.3 Кб
ID:	12460   Нажмите на изображение для увеличения
Название: усил2.jpg
Просмотров: 171
Размер:	63.0 Кб
ID:	12461   Нажмите на изображение для увеличения
Название: усиление уз оп.jpg
Просмотров: 173
Размер:	103.5 Кб
ID:	12463  
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 18.11.2018, 11:07   #134
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744

Цитата:
Сообщение от сибиряк Посмотреть сообщение
В 13.00 меня на операцию, потом ?ван отпишусь.
выздоравливай
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 18.11.2018, 16:31   #135
сибиряк
Профессионал
 
Аватар для сибиряк
 
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863

Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY Посмотреть сообщение
выздоравливай
Благодарю, тебе и близким твоим здоровья!
Трещина идёт от стыка плит, по кривой ,в сторону проёма и по всему стыку три метра до перегородки напротив и по ней также вниз по кривой. Выпишусь из больницы, штукатурку вскрою, посмотрю все моменты и подробно обрисую. Сейчас, установив временные опоры в проём и под плиту, с плитой работать можно ? Логика подсказывает что нет, но там верхние полки срезаны, плита полностью разгруженна, осталось резать нижние полки, завести опорные. площадки и в проектное положение двутавры установить.
сибиряк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2018, 17:01   #136
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744

после временных опор и разгрузки, я думаю можно работать.
вполне возможно, что придется перекладывать участок кладки под опорой балки.
либо ж/бетонная подушка с несколькими плоскими каркасами.
либо кладка полнотелым кирпичем с цепной перевязкой и армированием сеткой швов.

для этого все (ближайщие перекрытия, балки) выставояются на временные опоры, потом демонтируется поврежденный участок и т.д.
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 22.11.2018, 18:00   #137
сибиряк
Профессионал
 
Аватар для сибиряк
 
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863

Добрый вечер! Сегодня закончили третье усиление.С понедельника начнем усиления двух аварийных плит, о которых писал и усиление ригелей. После, еще один заказ на усиления, тот же заказчик.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20181122_151542.jpg
Просмотров: 47
Размер:	96.7 Кб
ID:	12494   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20181122_145020.jpg
Просмотров: 41
Размер:	92.3 Кб
ID:	12495  
сибиряк вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 23.11.2018, 18:17   #138
сибиряк
Профессионал
 
Аватар для сибиряк
 
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863

Балки забетонировали в прошлую субботу, сегодня сделали четыре проема на двух плитах, 2 -240*240; 2-550*350. На этих плитах, балки, дополнительно понесут швеллера аварийных плит, по низу.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20181123_154724.jpg
Просмотров: 34
Размер:	96.9 Кб
ID:	12498   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20181123_160254.jpg
Просмотров: 32
Размер:	98.9 Кб
ID:	12499  
сибиряк вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 30.11.2018, 19:37   #139
сибиряк
Профессионал
 
Аватар для сибиряк
 
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863

Дали нам не точные разметки, отсюда последствия: на двух плитах 2 и 3 этажей, проёмы 250*250 забетонировать, предварительно завести каркасы по 200мм в стороны пустоток, новые 300*280 перенести в новое решение с усилением дополнительной перемычкой на плите 2 этажа и обоймой на третьем.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20181128_142708.jpg
Просмотров: 108
Размер:	97.9 Кб
ID:	12556   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20181129_132023 (3).jpg
Просмотров: 109
Размер:	100.9 Кб
ID:	12557   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20181129_132032.jpg
Просмотров: 105
Размер:	97.1 Кб
ID:	12559  
сибиряк вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 04.12.2018, 23:08   #140
Михаил
АЛТЕК
 
Аватар для Михаил
 
Регистрация: 10.04.2012
Регион: Санкт-Петербург
Сообщений: 1,117

Цитата:
Сообщение от Варяг Посмотреть сообщение
посмотрите, может пригодится, быстро и всего два швеллера...
Полная лажа, плиту опирать на соседние плиты..... В рубрику Рукожопы - не ??
__________________________________________________
Преград не существует...
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


 
Реклама
КИВ

Последние темы
- от igor433
- от Шалый
- от rastal
- от Valentin
- от ОМЕГА
- от Ogoldeliy
- от Ogoldeliy
- от den02
- от Шалый
- от dmitro


Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +3.





Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Пишите нам на email: almazforum@yandex.ru

Яндекс.Метрика