Цитата:
Сообщение от humbert
Здравствуйте.
Изучаю, учусь.
Завтра надо в квартире посоветовать усиление. Панельный дом, серия 120, 9-ый этаж. Проем в панельке шириной 1.5 и высотой под потолок (2.6 метра примерно). Толщина стен 16 см.
Проем уже сделали, без проекта, делал не я. Мне позвонили и попросили усилить. Хотел швеллером, но покупать надо от 6 метров, а мне столько не надо и хозяин квартиры не осилит покупку.
Если усиливать уголком, то прокатит? Взять, например. угол 10 см и толщиной 6 мм, горизонтально на стену опереть с двух сторон проема, изнутри полосами соединить оба уголка и проварить.
Тоже самое сделать с вертикальным усилением - по углу на каждую сторону стены справа и слева от проема, усилить лентами и проварить.
Снизу вертикальные углы опереть на ту же полосу, полосу также пустить по всей ширине проема, типа порожка, и проварить всю конструкцию. Потом стяжкой залить.
Прокатит такой вариант?
|
прокатит для чего?
это не усиление, а хз что.
усиление (восстановление несущей способности) выполняется по расчету и схемам от специалистов (инженеров-конструкторов).
описанная выше схема не для панельных домов.
там нужна опорная рама, кроме того (по описанию) нарушена целостность самой стеновой панели - вырезан проем под перекрытие) - требуется восстанавливать связь в самой панели.
п.с. это просто строительный терроризм.
учиться на таких задачах без понимания - это тоже самое, что оперировать аппендицит в подземном переходе((
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000