Всем здравствуйте. Стоит задача: Есть периметр здания - 60м погонных(10м х 20м) толщина стены 1,25м. Всего 6 этажей, задача понижение этажности до 3 этажей. То есть необходимо порезать на куски весом 3-5 тонн верхние 3 этажа. Кран будет от 55т.
Есть важный нюанс: Генподрядчик сказал, что при обсчёте работ, считать только боковые резы, а нижнего реза не делать. Посчитать только 3-4 отверстия под зубы грейфера. Он предлагает использовать сделанный на заказ грейфер вот такого типа(см. фото)
То есть он предлагает, сделать нам два боковых реза и отверстия снизу, дальше мы уходим, а он с помощью кранового грейфера отрывает кусок от здания весом от 3 до 5т.
На сколько это вообще реально?
Ну и вопрос номер два, если мы всё-таки будем делать по моему варианту, то есть снизу тоже срезать:
Вопрос как застропить куски, чтобы они не рассыпались под собственным весом.
Единственный пример, который увидел. Смотреть с 54 секунды.
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2688...eo_id%3D662962
Но тут есть нюанс, на видео показаны куски примерно 1м х 1,5м х 0,4м , то есть весом 1,2-1,5т, а у меня задача резать на куски 3-5т, то есть в 2-3 раза больше. Отсюда вопрос, не развалиться ли кладка под своим весом?