Старый 28.10.2018, 15:46   #21
сибиряк
Профессионал
 
Аватар для сибиряк
 
Регистрация: 09.09.2016
Регион: челябинск
Сообщений: 686

Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY Посмотреть сообщение
и еще, раз уж речь об усилении сборных перерытий.


это не усиление - это перераспределение нагрузки от отрезанной всей плиты на края соседних двух (только на крайние ребра по 200мм и на покупные китайские шпильки, без гарантированной прочности на растяжение - грубо говоря висит перекрытие 2-3 тонны на китайсских шпильках) - при эксплуатации, чревато обрушением.
А ежели в обхват, низ пластина, верх пластина ?
сибиряк на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2018, 15:55   #22
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Kopišča
Сообщений: 4,966

Цитата:
Сообщение от сибиряк Посмотреть сообщение
На подвесах к балкам отличное решение, рисунок бы конструктива подвеса, из арматуры.

это просто рисунок-схема, не конструктив ))
как один из возможных вариантов.

арматуру обварить везде в местах соприкосновения с балками и в узле стыка наверху.

возможно, нужна арматура не АIII, а гладкая класс В - как для монтажных петель (у нее площадка текучести большая - не обрывается, а тянется)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20181028_154935.jpg
Просмотров: 210
Размер:	90.9 Кб
ID:	12306  
__________________________________________________
мы старый мир разрушим...
DOLBO.BY на форуме   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 28.10.2018, 15:58   #23
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Kopišča
Сообщений: 4,966

Цитата:
Сообщение от сибиряк Посмотреть сообщение
А ежели в обхват, низ пластина, верх пластина ?
лучше избежать ситуации, когда все висит на сварке.

поэтому, имхо, лучше нагревать и гнуть вобхват.
__________________________________________________
мы старый мир разрушим...
DOLBO.BY на форуме   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 28.10.2018, 16:42   #24
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Kopišča
Сообщений: 4,966

Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY Посмотреть сообщение

это просто рисунок-схема, не конструктив ))
как один из возможных вариантов.

арматуру обварить везде в местах соприкосновения с балками и в узле стыка наверху.

возможно, нужна арматура не АIII, а гладкая класс В - как для монтажных петель (у нее площадка текучести большая - не обрывается, а тянется)
можно использовать, изготовить подвес-кронштейн (опору) из уголка с косынками или подобное
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20181028_163902.jpg
Просмотров: 143
Размер:	105.1 Кб
ID:	12307  
__________________________________________________
мы старый мир разрушим...
DOLBO.BY на форуме   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 28.10.2018, 16:53   #25
сибиряк
Профессионал
 
Аватар для сибиряк
 
Регистрация: 09.09.2016
Регион: челябинск
Сообщений: 686

Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY Посмотреть сообщение
лучше избежать ситуации, когда все висит на сварке.

поэтому, имхо, лучше нагревать и гнуть вобхват.
Если я правильно понял, на нижнем до монтажа гнём, затем в готовые отверстия нижней полки плиты ,заводим со швеллером и нагревая гнём на двутавре и обвариваем все места примыкания металла с металлом.
сибиряк на форуме   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 28.10.2018, 17:10   #26
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Kopišča
Сообщений: 4,966

Цитата:
Сообщение от сибиряк Посмотреть сообщение
Если я правильно понял, на нижнем до монтажа гнём, затем в готовые отверстия нижней полки плиты ,заводим со швеллером и нагревая гнём на двутавре и обвариваем все места примыкания металла с металлом.
да.
но лучше все изначально решить, оговорить с конструктором, который вам там проектирует
__________________________________________________
мы старый мир разрушим...
DOLBO.BY на форуме   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 28.10.2018, 18:02   #27
сибиряк
Профессионал
 
Аватар для сибиряк
 
Регистрация: 09.09.2016
Регион: челябинск
Сообщений: 686

Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY Посмотреть сообщение
да.
но лучше все изначально решить, оговорить с конструктором, который вам там проектирует
Я поднял вопрос, проект переделывать не будут, но и руки не завязывают, если изменения в сторону более качественного усиления, пусть и с перестраховками, на металл и работу денег не жмут , хотя не факт, завтра может повернуться, с точностью наоборот))
сибиряк на форуме   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 28.10.2018, 20:17   #28
Варяг
Профессионал
 
Аватар для Варяг
 
Регистрация: 30.10.2015
Регион: Беларусь, Пинск
Сообщений: 394

Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY Посмотреть сообщение
и еще, раз уж речь об усилении сборных перерытий.


это не усиление - это перераспределение нагрузки от отрезанной всей плиты на края соседних двух (только на крайние ребра по 200мм и на покупные китайские шпильки, без гарантированной прочности на растяжение - грубо говоря висит перекрытие 2-3 тонны на китайсских шпильках) - при эксплуатации, чревато обрушением.
Учту.
Варяг вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 30.10.2018, 20:19   #29
сибиряк
Профессионал
 
Аватар для сибиряк
 
Регистрация: 09.09.2016
Регион: челябинск
Сообщений: 686

Здорово всем! Вчера начали работать по усилениям монолитных плит перекрытия,3000 мм, толшина плиты 120мм ,40 армирование, стяжка 5 слоев, по 50мм каждый слой. Проектное решение:просто пластины, без стульчиков 10 мм крепить к ригелям на хим.анкера 16 шпильками, к ним швеллер 24 , при резке проема 700*500, арматуру сохранить.Венткороба будут по ней монтировать. Вопрос: при сохранности такого сечения арматуры нужно вообще именно такое усиление или при освобождении арматуры от бетона плита теряет несущую способность на столько, что усилению быть?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20181030_171816.jpg
Просмотров: 49
Размер:	97.1 Кб
ID:	12319   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20181030_171745.jpg
Просмотров: 44
Размер:	96.5 Кб
ID:	12320  
сибиряк на форуме   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 30.10.2018, 20:56   #30
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Kopišča
Сообщений: 4,966

скорее всего, проектировщики перестраховываются, в данном случае.

арматура без защитного слоя будет быстро коррозировать.

опорные стульчики не помешали бы + арматуру обработать защитными составами лкм + включение в работу металла (по этим фото не видно)

по рабочей арматуре - это вопрос ее анкеровки (сцепления).
на фото похоже, что это приопорная зона - там арматура играет меньшую роль, чем в середине пролета.
монолитное перекрытие - сложная штука - многое зависит от расположения проема (отверстия), от расположения колонн, ригелей, полезной эксплутационной нагрузки помещений и планировок
__________________________________________________
мы старый мир разрушим...
DOLBO.BY на форуме   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 30.10.2018, 21:04   #31
сибиряк
Профессионал
 
Аватар для сибиряк
 
Регистрация: 09.09.2016
Регион: челябинск
Сообщений: 686

Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY Посмотреть сообщение
скорее всего, проектировщики перестраховываются, в данном случае.

арматура без защитного слоя будет быстро коррозировать.

опорные стульчики не помешали бы + арматуру обработать защитными составами лкм + включение в работу металла (по этим фото не видно)
Да, прав, клин пластины без зачеканки. Не успел, проём кровь из носа, обычно не иду на поводу у заказчиков, но блин слёзно просили, клин пластины в принципе включают в работу, даже загрунтовать не успел. Впереди ещё два, одно усиление, высота до плиты 5 метров, затем 4 в пустотках по верху двутаврами.
сибиряк на форуме   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 30.10.2018, 21:10   #32
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Kopišča
Сообщений: 4,966

Цитата:
Сообщение от сибиряк Посмотреть сообщение
Да, прав, клин пластины без зачеканки. Не успел, проём кровь из носа, обычно не иду на поводу у заказчиков, но блин слёзно просили, клин пластины в принципе включают в работу, даже загрунтовать не успел. Впереди ещё два, одно усиление, высота до плиты 5 метров, затем 4 в пустотках по верху двутаврами.
учитывай, что клин-пластины (голые, без цпс) - концентраторы напряжения.

п.с. ты теперь на усилении именно перекрытий специализируешься или так попало (заказчик длительный)?
__________________________________________________
мы старый мир разрушим...
DOLBO.BY на форуме   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 30.10.2018, 21:12   #33
сибиряк
Профессионал
 
Аватар для сибиряк
 
Регистрация: 09.09.2016
Регион: челябинск
Сообщений: 686

Но всё же ,это не простое усиление для трёх метровой плиты ,с сохранённой арматурой, есть проще решение или только так?
сибиряк на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2018, 21:16   #34
сибиряк
Профессионал
 
Аватар для сибиряк
 
Регистрация: 09.09.2016
Регион: челябинск
Сообщений: 686

Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY Посмотреть сообщение
учитывай, что клин-пластины (голые, без цпс) - концентраторы напряжения.

п.с. ты теперь на усилении именно перекрытий специализируешься или так попало (заказчик длительный)?
Я обязательно зачеканю завтра, конечно архиважно это делать сразу и правильно включать в работу, сам сейчас себя корю ,что согласился резать. Заказчик длительный.
сибиряк на форуме   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 30.10.2018, 21:28   #35
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Kopišča
Сообщений: 4,966

Цитата:
Сообщение от сибиряк Посмотреть сообщение
Но всё же ,это не простое усиление для трёх метровой плиты ,с сохранённой арматурой, есть проще решение или только так?
это решает инженер-конструктор, который проектирует.

по-моему, нормальное решение, надежное.
всегда есть разные варианты, но проектировщику на месте (с учетом всех факторов) всегда виднее.

я не конструктор.
я обследователь - знаю почему ломаются вещи.
__________________________________________________
мы старый мир разрушим...
DOLBO.BY на форуме   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 30.10.2018, 21:35   #36
сибиряк
Профессионал
 
Аватар для сибиряк
 
Регистрация: 09.09.2016
Регион: челябинск
Сообщений: 686

Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY Посмотреть сообщение
это решает инженер-конструктор, который проектирует.

по-моему, нормальное решение, надежное.
всегда есть разные варианты, но проектировщику на месте (с учетом всех факторов) всегда виднее.

я не конструктор.
я обследователь - знаю почему ломаются вещи.
Согласен на все 100 , но следующее будет на стульчиках и только, да и хим.анкер мне кажется не лучшее решение, на сквозь, это да.
сибиряк на форуме   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 31.10.2018, 20:11   #37
сибиряк
Профессионал
 
Аватар для сибиряк
 
Регистрация: 09.09.2016
Регион: челябинск
Сообщений: 686

Вечер добрый!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20181031_150526.jpg
Просмотров: 26
Размер:	96.3 Кб
ID:	12324  
сибиряк на форуме   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 31.10.2018, 20:56   #38
сибиряк
Профессионал
 
Аватар для сибиряк
 
Регистрация: 09.09.2016
Регион: челябинск
Сообщений: 686

Завтра начинаю усиление пустотной плиты перекрытия, по низу 22 швеллером, плита 3 метра. Над трубами ригель и в обратной стороне ригель, на фото видно, Высота потолков 5 метров, под будущим проемом и усилением, висит на шпильках основной вентиляционный аппарат, заправленный фреоном, снимать нельзя, танцевать над ним пожалуйста)) 4 стульчика, балки, 2 перемычки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20181031_170651.jpg
Просмотров: 27
Размер:	95.3 Кб
ID:	12325   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20181031_170639.jpg
Просмотров: 25
Размер:	93.9 Кб
ID:	12326   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20181031_170612.jpg
Просмотров: 25
Размер:	95.1 Кб
ID:	12327  
сибиряк на форуме   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 31.10.2018, 21:03   #39
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Kopišča
Сообщений: 4,966

3 м понятно, а чем как поднимали в проектное положение длинные балки 6м и более?
__________________________________________________
мы старый мир разрушим...
DOLBO.BY на форуме   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2018, 21:06   #40
сибиряк
Профессионал
 
Аватар для сибиряк
 
Регистрация: 09.09.2016
Регион: челябинск
Сообщений: 686

Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY Посмотреть сообщение
3 м понятно, а чем как поднимали в проектное положение длинные балки 6м и более?
Двутавры 30 в ручную поднимали, приходится что то выдумывать, голь на выдумки хитра))
сибиряк на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


 
Реклама
Henno

Последние темы
- от Hi Bye
- от DOLBO.BY
- от DOLBO.BY
- от DOLBO.BY
- от Санек
- от igor433
- от Федот
- от zemlekop

Партнёры форума


Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.





Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Пишите нам на email: almazforum@yandex.ru

Яндекс.Метрика