Форум по алмазному бурению и резке

  Форум по алмазному бурению и резке > Основной форум > Разрушение бетона и камня

Демонтаж плиты перекрытия без доступа на верх!


Ответ
 
Опции темы
Старый 07.03.2018, 10:30   #101
Ден из Москвы
Профессионал
 
Аватар для Ден из Москвы
 
Регистрация: 05.11.2013
Регион: Москва
Сообщений: 1,321

Вопрос усиления плиты пустотки до вырезания проема помоему так и остался не раскрытым! Помоему в пустотке это сделать не возможно, усилением имеется ввиду скорее всего подпорные конструкции под плитой перекрытия, монолитные стойки с балкой или что то подобное?
__________________________________________________
Наблюдал три дня за муравейником. Ни планерок, ни совещаний.... ? главное - ВСЕ РАБОТАЮТ!!!
Ден из Москвы вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2018, 11:16   #102
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744

Цитата:
Сообщение от Ден из Москвы Посмотреть сообщение
Вопрос усиления плиты пустотки до вырезания проема помоему так и остался не раскрытым! Помоему в пустотке это сделать не возможно, усилением имеется ввиду скорее всего подпорные конструкции под плитой перекрытия, монолитные стойки с балкой или что то подобное?
по проемам, уже несколько раз выкладывал советские схемы:


по усилению перекрытий - то, что описывалось на форуме dwg.ru

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: проемы в перекрытиях.jpg
Просмотров: 170
Размер:	101.9 Кб
ID:	11299   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 169
Размер:	104.7 Кб
ID:	11300   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 168
Размер:	105.0 Кб
ID:	11301  
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 07.03.2018, 15:00   #103
Алихан
Профессионал
 
Аватар для Алихан
 
Регистрация: 26.12.2014
Регион: Грозный
Сообщений: 1,331

Цитата:
Сообщение от Ден из Москвы Посмотреть сообщение
Вопрос усиления плиты пустотки до вырезания проема помоему так и остался не раскрытым! Помоему в пустотке это сделать не возможно, усилением имеется ввиду скорее всего подпорные конструкции под плитой перекрытия, монолитные стойки с балкой или что то подобное?
Чисто с обывательской точки зрения неспециалиста, кажется логичным продольное усиление плиты швеллером по бокам от проёма, с продольным выпуском как минимум на длину проёма в обе стороны, сверху и снизу, стягиванием болтами.
Алихан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2018, 15:34   #104
Алихан
Профессионал
 
Аватар для Алихан
 
Регистрация: 26.12.2014
Регион: Грозный
Сообщений: 1,331

Цитата:
Сообщение от Алихан Посмотреть сообщение
Чисто с обывательской точки зрения неспециалиста, кажется логичным продольное усиление плиты швеллером по бокам от проёма, с продольным выпуском как минимум на длину проёма в обе стороны, сверху и снизу, стягиванием болтами.
Примерно так https://drive.google.com/open?id=1QT...vUN4Aea5Ib7sCh
Алихан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2018, 16:01   #105
Сергей
Профессионал
 
Регистрация: 16.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,684

Пустотка, теряет несущую способность пропорционально перерезанным ребрам. Усиление сохранившихся ребер "по правильному" делать на ВСЮ длину плиты. Поперечная "подхватка" подстраховывает нерабочие (перерезанные) ребра от осыпания. А продольное усиление на часть пустотки (в вашем, Алихан случае) снимет нагрузку с центральных ребер НО даёт точечную (сосредоточенную) нагрузку на два ближайших ребра. То есть может стать еще хуже, чем без усиления.
__________________________________________________
MasterOK
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2018, 16:09   #106
Сергей
Профессионал
 
Регистрация: 16.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,684

Допустим плита несет 800кг на м2, порезали половину ребер, стала 400 м2. Хватает заказчику-нечего лезть с творческим усилением, не хватает,-усилить на всю длину.
__________________________________________________
MasterOK
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2018, 17:02   #107
Алихан
Профессионал
 
Аватар для Алихан
 
Регистрация: 26.12.2014
Регион: Грозный
Сообщений: 1,331

Цитата:
Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
Пустотка, теряет несущую способность пропорционально перерезанным ребрам. Усиление сохранившихся ребер "по правильному" делать на ВСЮ длину плиты. Поперечная "подхватка" подстраховывает нерабочие (перерезанные) ребра от осыпания. А продольное усиление на часть пустотки (в вашем, Алихан случае) снимет нагрузку с центральных ребер НО даёт точечную (сосредоточенную) нагрузку на два ближайших ребра. То есть может стать еще хуже, чем без усиления.
Я расчитывал на то, что продольное усиление распределит нагрузку на излом с места проёма по всей длине усиления, кроме того, частично нагрузку воспримут на себя и соседние ребра.
Алихан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2018, 17:13   #108
Алихан
Профессионал
 
Аватар для Алихан
 
Регистрация: 26.12.2014
Регион: Грозный
Сообщений: 1,331

Цитата:
Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
Допустим плита несет 800кг на м2, порезали половину ребер, стала 400 м2.
Оставшиеся, но порезанные ребра плиты, тоже имеют какой-то собственный вес, не будут-ли они дополнительно нагружать целые рёбра? Думаю несущей способности останется меньше 400кг.
То есть, ребро имеет свой вес, и дополнительно оно держит какую то нагрузку. Но если его обрезать, то несущая способность обнуляется, а собственный вес перекладывается на целое ребро. Не так?
Алихан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2018, 17:35   #109
Сергей
Профессионал
 
Регистрация: 16.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,684

Цитата:
Сообщение от Алихан Посмотреть сообщение
Оставшиеся, но порезанные ребра плиты, тоже имеют какой-то собственный вес, не будут-ли они дополнительно нагружать целые рёбра? Думаю несущей способности останется меньше 400кг.
То есть, ребро имеет свой вес, и дополнительно оно держит какую то нагрузку. Но если его обрезать, то несущая способность обнуляется, а собственный вес перекладывается на целое ребро. Не так?
да, так
__________________________________________________
MasterOK
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2018, 17:37   #110
Сергей
Профессионал
 
Регистрация: 16.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,684

Цитата:
Сообщение от Алихан Посмотреть сообщение
Я расчитывал на то, что продольное усиление распределит нагрузку на излом с места проёма по всей длине усиления, кроме того, частично нагрузку воспримут на себя и соседние ребра.
появится "не правильная" точечная нагрузка
__________________________________________________
MasterOK
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


 
Реклама
КИВ

Последние темы
- от igor433
- от Шалый
- от rastal
- от Valentin
- от ОМЕГА
- от Ogoldeliy
- от Ogoldeliy
- от den02
- от Шалый
- от dmitro