Форум по алмазному бурению и резке

  Форум по алмазному бурению и резке > Основной форум > Разрушение бетона и камня

Демонтаж плиты перекрытия без доступа на верх!


Ответ
 
Опции темы
Старый 20.01.2017, 13:37   #1
Ден из Москвы
Профессионал
 
Аватар для Ден из Москвы
 
Регистрация: 05.11.2013
Регион: Москва
Сообщений: 1,321
Демонтаж плиты перекрытия без доступа на верх!


Всем привет!
Вот такая задача поставлена заказчиком:

Нужно демонтировать плиту перекрытия без возможности доступа на нее! Т.е. помещение в помещении, сверху банковское хранилище, между плитами есть пространство.

Параметры плиты 7х5м, толщина 22см, армировние 22арматура.

У кого есть какие соображения на этот счет?

Первый вариант который пришел на ум, это стенорезкой прорезать часть периметра, а дальше забуриваться в потолок нани сухуюи крошить гидроклином.
Какие еще варианты?
__________________________________________________
Наблюдал три дня за муравейником. Ни планерок, ни совещаний.... ? главное - ВСЕ РАБОТАЮТ!!!
Ден из Москвы вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 13:47   #2
igor433
Профессионал
 
Регистрация: 28.07.2012
Сообщений: 5,260

Цитата:
Сообщение от Ден из Москвы Посмотреть сообщение
Всем привет!
Вот такая задача поставлена заказчиком:

Нужно демонтировать плиту перекрытия без возможности доступа на нее! Т.е. помещение в помещении, сверху банковское хранилище, между плитами есть пространство.

Параметры плиты 7х5м, толщина 22см, армировние 22арматура.

У кого есть какие соображения на этот счет?

Первый вариант который пришел на ум, это стенорезкой прорезать часть периметра, а дальше забуриваться в потолок нани сухуюи крошить гидроклином.
Какие еще варианты?
Резали такое в Донецке в 11 году.Просто крепили стенорезку снизу и резали.Стойками подпирали фрагменты.На верхнее перекрытие закрепили таль.? все.
__________________________________________________
-Вовочка,куда мы попадем,если начнем сверлить Землю насквозь?
- В дурдом попадем, Марья ?вановна
igor433 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 14:09   #3
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744

ломали такое и просто тупо, разбирая отбойниками на фрагменты



__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 14:38   #4
igor433
Профессионал
 
Регистрация: 28.07.2012
Сообщений: 5,260

Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY Посмотреть сообщение
ломали такое и просто тупо, разбирая отбойниками на фрагменты



Я б не так делал.2016 год.Потолок мы отрезали по периметру.Уронили целиком. Вертикальные стены просто сказали местным работягам снизу оголить арматуру.Потом они газовым резаком арматуру разрезали. Стены уронили на поддоны.Потом местные работяги за день все разолбали. Заняло три дня работы.Моих-один день
__________________________________________________
-Вовочка,куда мы попадем,если начнем сверлить Землю насквозь?
- В дурдом попадем, Марья ?вановна
igor433 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 15:02   #5
пемпа
Профессионал
 
Регистрация: 16.10.2013
Регион: москва
Сообщений: 115

Цитата:
Сообщение от Ден из Москвы Посмотреть сообщение
Всем привет!
Вот такая задача поставлена заказчиком:

Нужно демонтировать плиту перекрытия без возможности доступа на нее! Т.е. помещение в помещении, сверху банковское хранилище, между плитами есть пространство.

Параметры плиты 7х5м, толщина 22см, армировние 22арматура.

У кого есть какие соображения на этот счет?

Первый вариант который пришел на ум, это стенорезкой прорезать часть периметра, а дальше забуриваться в потолок нани сухуюи крошить гидроклином.
Какие еще варианты?
Делали подобное.Крепили в потолок-три сторны элемента резали,подставляли два бруса и резали четверую сторону.Сняли рельс веревками выдернули опоры(можно было ронять).На полу уже рвали прессцилиндрами-бетон был толщ.0.3м по-настоящему банковский,фибро со стружкой- особо вверх не подолбишь.Последние элементы потолка -последний шов-пилили снаружи,горизонтальный рез.Там с единственной стороны доступ был снаружи,c трех сторон до стен подвала-по 0.4м
пемпа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 22:55   #6
bur-96
Опытный
 
Регистрация: 02.06.2015
Регион: Екатеринбург
Сообщений: 55
Резка перекрытия


Цитата:
Сообщение от Ден из Москвы Посмотреть сообщение
Всем привет!
Вот такая задача поставлена заказчиком:

Нужно демонтировать плиту перекрытия без возможности доступа на нее! Т.е. помещение в помещении, сверху банковское хранилище, между плитами есть пространство.

Параметры плиты 7х5м, толщина 22см, армировние 22арматура.

У кого есть какие соображения на этот счет?

Первый вариант который пришел на ум, это стенорезкой прорезать часть периметра, а дальше забуриваться в потолок нани сухуюи крошить гидроклином.
Какие еще варианты?
......Резали канатом! Размер сегментов сами опредялеете оптимальный, ? просто роняли на покрышки, ничем не придерживали.
bur-96 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 20.01.2017, 23:35   #7
DiamondTech
Профессионал
 
Аватар для DiamondTech
 
Регистрация: 11.04.2012
Регион: Москва, Тула
Сообщений: 1,071

Цитата:
Сообщение от Ден из Москвы Посмотреть сообщение
Всем привет!
Вот такая задача поставлена заказчиком:

Нужно демонтировать плиту перекрытия без возможности доступа на нее! Т.е. помещение в помещении, сверху банковское хранилище, между плитами есть пространство.

Параметры плиты 7х5м, толщина 22см, армировние 22арматура.

У кого есть какие соображения на этот счет?

Первый вариант который пришел на ум, это стенорезкой прорезать часть периметра, а дальше забуриваться в потолок нани сухуюи крошить гидроклином.
Какие еще варианты?
Делали такую работу исключительно резкой. Реальные сроки на ваш объект под ключ - 5 дней, если нет неадекватных временных ограничений.
__________________________________________________
Профессиональная алмазная резка и сверление бетона.
DiamondTech вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 20.01.2017, 23:43   #8
DiamondTech
Профессионал
 
Аватар для DiamondTech
 
Регистрация: 11.04.2012
Регион: Москва, Тула
Сообщений: 1,071

Цитата:
Сообщение от igor433 Посмотреть сообщение
Резали такое в Донецке в 11 году.Просто крепили стенорезку снизу и резали.Стойками подпирали фрагменты.На верхнее перекрытие закрепили таль.? все.
Расстояние между перекрытиями сантиметров 20, таль обычно не варик и долгая песня. Есть более эстетичное решение для таких работ.

http://diamondtech.ru/objects/object3/
__________________________________________________
Профессиональная алмазная резка и сверление бетона.
DiamondTech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2017, 00:05   #9
igor433
Профессионал
 
Регистрация: 28.07.2012
Сообщений: 5,260

Цитата:
Сообщение от DiamondTech Посмотреть сообщение
Расстояние между перекрытиями сантиметров 20, таль обычно не варик и долгая песня. Есть более эстетичное решение для таких работ.

http://diamondtech.ru/objects/object3/
там таль был нужен чтоб придержать стены.так просто роняли
__________________________________________________
-Вовочка,куда мы попадем,если начнем сверлить Землю насквозь?
- В дурдом попадем, Марья ?вановна
igor433 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2017, 01:50   #10
obuch
Профессионал
 
Аватар для obuch
 
Регистрация: 17.07.2012
Регион: г.Белгород
Сообщений: 2,155

Как вариант, крошить стены снизу,обрезать арматуру. Когда кубик опуститься вниз на 1-1,5метра тогда появиться возможность демонтировать бетон сверху вниз, а не мудохаться с ним работая в потолок.
obuch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2017, 02:03   #11
obuch
Профессионал
 
Аватар для obuch
 
Регистрация: 17.07.2012
Регион: г.Белгород
Сообщений: 2,155

Пардон, увлёкся демонтажём деньгохранилищ. ?з своего арсенала применил бы бетонокусачки Гидростресс. Отверстие в потолок и дальше просто бы всё выгрыз.Видио когда-то уже выкладывал, но может кто не видел. https://www.youtube.com/watch?v=nIE2c79UdLA
obuch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2017, 14:53   #12
Ден из Москвы
Профессионал
 
Аватар для Ден из Москвы
 
Регистрация: 05.11.2013
Регион: Москва
Сообщений: 1,321

Цитата:
Сообщение от пемпа Посмотреть сообщение
Делали подобное.Крепили в потолок-три сторны элемента резали,подставляли два бруса и резали четверую сторону.Сняли рельс веревками выдернули опоры(можно было ронять).На полу уже рвали прессцилиндрами-бетон был толщ.0.3м по-настоящему банковский,фибро со стружкой- особо вверх не подолбишь.Последние элементы потолка -последний шов-пилили снаружи,горизонтальный рез.Там с единственной стороны доступ был снаружи,c трех сторон до стен подвала-по 0.4м
Плиту целиком уронили на пол?
__________________________________________________
Наблюдал три дня за муравейником. Ни планерок, ни совещаний.... ? главное - ВСЕ РАБОТАЮТ!!!
Ден из Москвы вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2017, 08:12   #13
Михаилолегович
Новичок
 
Регистрация: 17.01.2017
Регион: Санкт Петербург
Сообщений: 1
Демонтаж.


Цитата:
Сообщение от DiamondTech Посмотреть сообщение
Расстояние между перекрытиями сантиметров 20, таль обычно не варик и долгая песня. Есть более эстетичное решение для таких работ.

http://diamondtech.ru/objects/object3/
.......На одном объекте по демонтажу перекрытий , тоже рассматривали вариант снятия сегментов при помощи штабелера!!! но приобретать новый было не очень рентабельно, а который на тот момент был доступен в аренду, был максимальной грузоподъмностью на 500 кг. А у нас сегменты планировались по весу около 1000кг. До этого никогда не приходилось видеть штабелер в реальной работе по демонтажу! Благодарю за фото!!!! Если кто будет повторять трюк, обращайте внимание на максимальную грузоподъмность! ( в пункте аренды не всегда компетенты в таких нюансах, на многие вопросы не могли ответить в том числе и грузоподъемность завышали до тонны, хотя реально модель была до 500 кг)))))
Михаилолегович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2017, 18:46   #14
пемпа
Профессионал
 
Регистрация: 16.10.2013
Регион: москва
Сообщений: 115

Цитата:
Сообщение от Ден из Москвы Посмотреть сообщение
Плиту целиком уронили на пол?
Комната была примерно 6 Х 3.6м.Резали поэлементно-куски 1.2 х 1.8м.Вот их по очереди и роняли.Была возможность каждый вывешивать-через находящуюся сверху плиту перекрытия дырочки сверлить и на первом этаже вешать таль.Но это лишние мороки.Нам дали добро ронять-плита фундаментная пол -метра.
пемпа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 07:49   #15
Ден из Москвы
Профессионал
 
Аватар для Ден из Москвы
 
Регистрация: 05.11.2013
Регион: Москва
Сообщений: 1,321

Всем большое спасибо за советы!
__________________________________________________
Наблюдал три дня за муравейником. Ни планерок, ни совещаний.... ? главное - ВСЕ РАБОТАЮТ!!!
Ден из Москвы вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2017, 21:42   #16
alexzinural
Профессионал
 
Регистрация: 15.04.2013
Регион: рига
Сообщений: 4,296

Добрый вечер всем!
В цеху, над шихтовым складом, имеется монолитная балка. Пролет 7,5м, сечение 60*40см(40 высота), от пола до низа балки 2,6м. Технике доступа нет, стропить тоже нет возможности. Долбить не наш метод(армирование довольно мощное, особенно в нижней части. Вопрос - как опустить максимально мягко? А лучше просто мягко.
alexzinural вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2017, 21:52   #17
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744

Цитата:
Сообщение от alexzinural Посмотреть сообщение
Добрый вечер всем!
В цеху, над шихтовым складом, имеется монолитная балка. Пролет 7,5м, сечение 60*40см(40 высота), от пола до низа балки 2,6м. Технике доступа нет, стропить тоже нет возможности. Долбить не наш метод(армирование довольно мощное, особенно в нижней части. Вопрос - как опустить максимально мягко? А лучше просто мягко.
частями балки, используя рабочую арматуру как пластичный шарнир.
вывесить на стойках, отбойником выбрать штробу, оголить арматурный каркас по сечению балки, отрезать армирование сверху - участок плавно опустится, потом либо подстропить, либо на покрышки уронить обрезая нижнюю рабочую арматуру.
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2017, 22:00   #18
Алексеевич
Профессионал
 
Регистрация: 04.09.2012
Регион: Подмосковье
Сообщений: 3,934

Цитата:
Сообщение от alexzinural Посмотреть сообщение
Добрый вечер всем!
В цеху, над шихтовым складом, имеется монолитная балка. Пролет 7,5м, сечение 60*40см(40 высота), от пола до низа балки 2,6м. Технике доступа нет, стропить тоже нет возможности. Долбить не наш метод(армирование довольно мощное, особенно в нижней части. Вопрос - как опустить максимально мягко? А лучше просто мягко.
Первое, что пришло в голову- отсверлить один край, второй отсверливать сверху- первый край сам опустится на арматуре, дальше покрышки под низ , гору покрышек и отсверливать второй край, Да , понимаю, что больше 4-х тонн
?ли резать на кусочки, как колбасу и ручками, ручками
__________________________________________________
Технических трудностей не бывает! Есть трудности только административные!
Алексеевич вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 05.06.2017, 22:34   #19
Сергей
Профессионал
 
Регистрация: 16.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,684

раскрошить в щебень клиньями, оставшуюся арматуру убрать кусачками
__________________________________________________
MasterOK
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 08:13   #20
Алексеевич
Профессионал
 
Регистрация: 04.09.2012
Регион: Подмосковье
Сообщений: 3,934

Цитата:
Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
раскрошить в щебень клиньями, оставшуюся арматуру убрать кусачками
? сдать в металлолом!
__________________________________________________
Технических трудностей не бывает! Есть трудности только административные!
Алексеевич вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


 
Реклама
КИВ

Последние темы
- от igor433
- от Шалый
- от rastal
- от Valentin
- от ОМЕГА
- от Ogoldeliy
- от Ogoldeliy
- от den02
- от Шалый
- от dmitro


Текущее время: 05:42. Часовой пояс GMT +3.





Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Пишите нам на email: almazforum@yandex.ru

Яндекс.Метрика