Форум по алмазному бурению и резке

  Форум по алмазному бурению и резке > Основной форум > Резка и усиление проемов

Как считаете, нужно ли делать усиление?


Ответ
 
Опции темы
Старый 20.07.2017, 08:47   #41
Варяг
Профессионал
 
Аватар для Варяг
 
Регистрация: 30.10.2015
Регион: Беларусь, Пинск
Сообщений: 598

Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY Посмотреть сообщение
не важно.
это у меня такой юмор тупой.
Я понял за ж/б перемычки, не сразу))
Варяг вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2017, 20:52   #42
сибиряк
Профессионал
 
Аватар для сибиряк
 
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863

Цитата:
Сообщение от Варяг Посмотреть сообщение
Я бы так вырезал если правильно понял вопрос, по швам с двух сторон до половины, потом демонтаж вырезанного, и демонтаж оставшейся половины. Перемычку тут роль верхней плиты выполняет.
P.S. отбойником там сильно не увлекайтесь))
http://almaz-forum.ru/attachment.php...1&d=1501868937 Мир дому Варяг!А я вот так шлепнул.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20170730_175546.jpg
Просмотров: 106
Размер:	96.5 Кб
ID:	10112   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20170730_163529.jpg
Просмотров: 70
Размер:	96.4 Кб
ID:	10113  
сибиряк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2017, 21:24   #43
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744

Цитата:
Сообщение от сибиряк Посмотреть сообщение
http://almaz-forum.ru/attachment.php...1&d=1501868937 Мир дому Варяг!А я вот так шлепнул.
разбирать проем можно было еще сложнее.
а где усиление?
остатки стеновой панели остались висеть консольно на закладных или, еще забавней, просто висеть защемленными.
со стороны проема, соответственно, могут болтаться.
но это, наверное не важно.
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2017, 21:56   #44
сибиряк
Профессионал
 
Аватар для сибиряк
 
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863

Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY Посмотреть сообщение
разбирать проем можно было еще сложнее.
а где усиление?
остатки стеновой панели остались висеть консольно на закладных или, еще забавней, просто висеть защемленными.
со стороны проема, соответственно, могут болтаться.
но это, наверное не важно.
А со стороны окон их усиливает пластиковая рама?
сибиряк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2017, 22:34   #45
Варяг
Профессионал
 
Аватар для Варяг
 
Регистрация: 30.10.2015
Регион: Беларусь, Пинск
Сообщений: 598

Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY Посмотреть сообщение
разбирать проем можно было еще сложнее.
а где усиление?
остатки стеновой панели остались висеть консольно на закладных или, еще забавней, просто висеть защемленными.
со стороны проема, соответственно, могут болтаться.
но это, наверное не важно.
Александрович на фото левую сторону хорошо видно, а вот правую где восклицательные знаки-увы(( но я думаю что правое опирание идентично левому. ?наче Сибиряк так не рисковал бы.
[IMG][/IMG]
Варяг вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 04.08.2017, 22:37   #46
stroy-almaz
Banned
 
Регистрация: 30.04.2012
Регион: Украина, Харьков
Сообщений: 3,459

С уголка не помешало бы, т.к. висеть так панель не предназначена - малоармирована.
stroy-almaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2017, 22:46   #47
сибиряк
Профессионал
 
Аватар для сибиряк
 
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863

Цитата:
Сообщение от Варяг Посмотреть сообщение
Александрович на фото левую сторону хорошо видно, а вот правую где восклицательные знаки-увы(( но я думаю что правое опирание идентично левому. ?наче Сибиряк так не рисковал бы.
[IMG][/IMG]
Верно,опирание с двух сторон,между блоками пенобетон.Чеканка примыкания панели и пенобетона,идентична чеканке перегородке под плитой перекрытия,т.е ткнул развалилась.
сибиряк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2017, 22:48   #48
Варяг
Профессионал
 
Аватар для Варяг
 
Регистрация: 30.10.2015
Регион: Беларусь, Пинск
Сообщений: 598

Цитата:
Сообщение от stroy-almaz Посмотреть сообщение
С уголка не помешало бы, т.к. висеть так панель не предназначена - малоармирована.
Скорее всего вверху обычная ж/б панель, Сибиряк режет нижние панели( они комбинированные с керамзитом) там стенка бетона до 60мм.
Варяг вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 04.08.2017, 22:53   #49
Варяг
Профессионал
 
Аватар для Варяг
 
Регистрация: 30.10.2015
Регион: Беларусь, Пинск
Сообщений: 598

Цитата:
Сообщение от сибиряк Посмотреть сообщение
Верно,опирание с двух сторон,между блоками пенобетон.Чеканка примыкания панели и пенобетона,идентична чеканке перегородке под плитой перекрытия,т.е ткнул развалилась.
Так по ходу можно было бы сделать не большой бум)) с верху освободить место чеканки и айда её на землю)) правую и левую половину и не заморачиваться с резкой?!
Варяг вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2017, 22:57   #50
сибиряк
Профессионал
 
Аватар для сибиряк
 
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863

Цитата:
Сообщение от Варяг Посмотреть сообщение
Скорее всего вверху обычная ж/б панель, Сибиряк режет нижние панели( они комбинированные с керамзитом) там стенка бетона до 60мм.
http://almaz-forum.ru/attachment.php...1&d=1501868937 ? опять верно,эти же панели на тех.этаже,д 700 строчкой.60мм бетон,далее керамзит и бетон с керамо мозаикойhttp://almaz-forum.ru/attachment.php...1&d=1501868937.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20170802_201521.jpg
Просмотров: 74
Размер:	95.0 Кб
ID:	10121   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20170804_085957.jpg
Просмотров: 54
Размер:	96.3 Кб
ID:	10126  
сибиряк вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 04.08.2017, 23:04   #51
сибиряк
Профессионал
 
Аватар для сибиряк
 
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863

Цитата:
Сообщение от Варяг Посмотреть сообщение
Так по ходу можно было бы сделать не большой бум)) с верху освободить место чеканки и айда её на землю)) правую и левую половину и не заморачиваться с резкой?!
Не,надо было аккуратненько и тише
сибиряк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2017, 00:07   #52
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744

Цитата:
Сообщение от Варяг Посмотреть сообщение
Александрович на фото левую сторону хорошо видно, а вот правую где восклицательные знаки-увы(( но я думаю что правое опирание идентично левому. ?наче Сибиряк так не рисковал бы.
я говорил о другом.
говорил о простенках между оконными проемами (остатками навесной наружной самонесущей стеновой панели).



фотокартинки мало дают представления, но меня бы интересовали изначальные размеры стеновой панели и как (как именно) они крепятся к внутреннему каркасу (колоннам) или несущим внутренним стенам (несущим панелям.

эти навесные панели не предназначены для восприятия нагрузки.
используются исключительно как ограждающая конструкция здания, вешаются (крепятся) сваркой через закладные в панели и несущими конструкциями (колонны или несущие ж/б стены)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Clip2net_170805001008.jpg
Просмотров: 579
Размер:	37.4 Кб
ID:	10128  
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2017, 07:44   #53
сибиряк
Профессионал
 
Аватар для сибиряк
 
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863

Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY Посмотреть сообщение
я говорил о другом.
говорил о простенках между оконными проемами (остатками навесной наружной самонесущей стеновой панели).



фотокартинки мало дают представления, но меня бы интересовали изначальные размеры стеновой панели и как (как именно) они крепятся к внутреннему каркасу (колоннам) или несущим внутренним стенам (несущим панелям.

эти навесные панели не предназначены для восприятия нагрузки.
используются исключительно как ограждающая конструкция здания, вешаются (крепятся) сваркой через закладные в панели и несущими конструкциями (колонны или несущие ж/б стены)
Панели лежат на блоках ,как раз такие, как ты обрисовал и верно то, что это ограждающая конструкция здания.Внутри монолит: колонны, ригеля, диафрагма.Размер панели виден на фото выше, это тех.этаж,в них я делал два семисотых,два трёхсотых,два 350 и 800*600 под вент трубы и вент короб.Панели керамзитобетонные,армированны 10 арматурой с сеткой по верху,середина и по низу.http://almaz-forum.ru/attachment.php...1&d=1501908867 Когда семисотые исполнял,увидел порядок армирования и в следующей панели проем 800*600 сделал не затронув арматуру,она выходит выше верха и ниже низа.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20170804_084814.jpg
Просмотров: 42
Размер:	93.9 Кб
ID:	10129   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20170804_085945.jpg
Просмотров: 42
Размер:	93.3 Кб
ID:	10130  
сибиряк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2017, 08:50   #54
Варяг
Профессионал
 
Аватар для Варяг
 
Регистрация: 30.10.2015
Регион: Беларусь, Пинск
Сообщений: 598

эти навесные панели не предназначены для восприятия нагрузки.
используются исключительно как ограждающая конструкция здания, вешаются (крепятся) сваркой через закладные в панели и несущими конструкциями (колонны или несущие ж/б стены)[/QUOTE]

согласен что не предназначены для восприятия нагрузки, так и П-э образное (рамку) усиление тут не поставишь. Значит делать полки, крепить их на закладные к колонам и ставить швеллер к примеру № 18?
Варяг вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2017, 08:53   #55
Варяг
Профессионал
 
Аватар для Варяг
 
Регистрация: 30.10.2015
Регион: Беларусь, Пинск
Сообщений: 598

Цитата:
Сообщение от сибиряк Посмотреть сообщение
Панели лежат на блоках ,как раз такие, как ты обрисовал и верно то, что это ограждающая конструкция здания.Внутри монолит: колонны, ригеля, диафрагма.Размер панели виден на фото выше, это тех.этаж,в них я делал два семисотых,два трёхсотых,два 350 и 800*600 под вент трубы и вент короб.Панели керамзитобетонные,армированны 10 арматурой с сеткой по верху,середина и по низу.http://almaz-forum.ru/attachment.php...1&d=1501908867 Когда семисотые исполнял,увидел порядок армирования и в следующей панели проем 800*600 сделал не затронув арматуру,она выходит выше верха и ниже низа.
Меня бы жаба задавила коронками сверлить)) как пить дать керамзит две коронки под чистую съел)
Варяг вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2017, 11:23   #56
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744

Цитата:
Сообщение от Варяг Посмотреть сообщение

согласен что не предназначены для восприятия нагрузки, так и П-э образное (рамку) усиление тут не поставишь. Значит делать полки, крепить их на закладные к колонам и ставить швеллер к примеру № 18?
а зачем?
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2017, 11:33   #57
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744

Цитата:
Сообщение от сибиряк Посмотреть сообщение
Панели лежат на блоках ,как раз такие, как ты обрисовал и верно то, что это ограждающая конструкция здания.Внутри монолит: колонны, ригеля, диафрагма.Размер панели виден на фото выше, это тех.этаж,в них я делал два семисотых,два трёхсотых,два 350 и 800*600 под вент трубы и вент короб.Панели керамзитобетонные,армированны 10 арматурой с сеткой по верху,середина и по низу.http://almaz-forum.ru/attachment.php...1&d=1501908867 Когда семисотые исполнял,увидел порядок армирования и в следующей панели проем 800*600 сделал не затронув арматуру,она выходит выше верха и ниже низа.
про какие блоки идет речь?
никакие размеры на фото отверстий не видны.
армирование этих панелей просто конструктивное, чтоб под собственным весом не развалились.

обычно, такие стеновые панели имеют размер примерно 6000х1200 (1500)мм и крепятся на внутренние колонны (или фахверковые ж/б).

когда вы вырезаете в этих панелях проемы, как и за счет чего держатся оставшиеся простенки (части панели между оконными проемами)?
панели навесные, не воспринимают нагрузку сверху.
только швы, заделанные всяким говном.

нарисуйте схему пролета - колонны и панель между ними с проемами
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2017, 11:38   #58
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744

конечно, если все это похоже по схеме на такое здание:
Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY Посмотреть сообщение
мы изготавливали такие проемы
наружная однослойная керамзитобетонная панель 400мм.


с временным креплением и последующим внутренним усилением.

для понимания, нужно представлять схему и порядок монтажа зданий с железобетонным каркасом.
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2017, 13:20   #59
сибиряк
Профессионал
 
Аватар для сибиряк
 
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863

Цитата:
Сообщение от Варяг Посмотреть сообщение
Меня бы жаба задавила коронками сверлить)) как пить дать керамзит две коронки под чистую съел)
Не поверишь,162 с Шульцевскими сегментами весь объем выгрызла и этот и монолит 180мм отверстий 15 ,износ процентов 60
сибиряк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2017, 13:50   #60
сибиряк
Профессионал
 
Аватар для сибиряк
 
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863

Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY Посмотреть сообщение
конечно, если все это похоже по схеме на такое здание:
http://almaz-forum.ru/attachment.php...1&d=1501928779 Смотри внимательно,6000мм панели на керамзитобетонных блоках и посередине опираются также на блоки,т.е.три блока опирания панели.Айсбесто цементными листами закрыт пенобетон(отверстия :пенобетон,лист).Панель в промежутке где проем два с небольшим метра,проем 1700.Проектировщик не стал залаживать усиление.http://almaz-forum.ru/attachment.php...1&d=1501932813 На фото внутри,слева за трубами видно на сколько опирание,справа,в углу ,за системой гипсокортона колонна с ригелем,под ригелем перегородка кирпич.К этой колонне привязан блок опирания данной панели.Слева,за окном,еще одна колонна с ригелем.Плиты перекрытия лежат вдоль панелей.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20170730_155542.jpg
Просмотров: 53
Размер:	93.5 Кб
ID:	10132   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20170730_153759.jpg
Просмотров: 549
Размер:	97.6 Кб
ID:	10133  
сибиряк вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


 
Реклама
КИВ

Последние темы
- от igor433
- от Шалый
- от rastal
- от Valentin
- от ОМЕГА
- от Ogoldeliy
- от Ogoldeliy
- от den02
- от Шалый
- от dmitro


Текущее время: 21:50. Часовой пояс GMT +3.





Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Пишите нам на email: almazforum@yandex.ru