Форум по алмазному бурению и резке

  Форум по алмазному бурению и резке > Основной форум > Резка и усиление проемов

Проем в фундаменте из ФБС. Оптимальное решение


Ответ
 
Опции темы
Старый 06.03.2014, 12:32   #1
40a
Профессионал
 
Регистрация: 01.08.2012
Регион: г.Тула
Сообщений: 477
Проем в фундаменте из ФБС. Оптимальное решение


Коллеги, периодически возникает задача типа: фундамент из ФБС 500мм, необходимо сделать порем 2100х900мм. Подход только с одной стороны. Запилы делать не моги.
Когда начинаешь планировать отверстия от запилов, оказывается, что если их сделать, то чуть не пол проема уже готово... и какой смысл тащить туда стенорез !!!???
Какие есть мнения ???
40a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 12:41   #2
Крава
Профессионал
 
Регистрация: 16.04.2012
Регион: Ростов на Дону
Сообщений: 1,025

Цитата:
Сообщение от 40a Посмотреть сообщение
Коллеги, периодически возникает задача типа: фундамент из ФБС 500мм, необходимо сделать порем 2100х900мм. Подход только с одной стороны. Запилы делать не моги.
Когда начинаешь планировать отверстия от запилов, оказывается, что если их сделать, то чуть не пол проема уже готово... и какой смысл тащить туда стенорез !!!???
Какие есть мнения ???
Husqvarna K3000 Cut-n-Break вам в помощь. Прорезаем на 400 мм потом откалываем по внутреннему периметру чтоб Cut-n-Break проходил дальше и дорезаем.
Крава вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 13:46   #3
alexzinural
Профессионал
 
Регистрация: 15.04.2013
Регион: рига
Сообщений: 4,296

Таким же способом и другую половину.
alexzinural вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 16:00   #4
Сергей
Профессионал
 
Регистрация: 16.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,684

Выгодно резать канатом. Но выгода только для заказчика. При грамотной продажи своих услуг можно осметить резку диском, показать что это не дорого, но так, как вы дорожите заказчиком и переживаете за конструктив объекта, осмечиваете "отбуривание зарезов". Смета и прибыль увеличивается значительно. К сожалению если выставлять просто строчное бурение, или резку ручными резчиками, без использования стенорезки, смета компании будет сравниваться с частниками. После того как смета утверждена, решаем чем резать/бурить сами.
__________________________________________________
MasterOK
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 16:02   #5
Сергей
Профессионал
 
Регистрация: 16.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,684

Бывает что стройное бурение частника, заказчику выходить дешевле чем мои КП на резку стенорезкой.
__________________________________________________
MasterOK
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 17:03   #6
DarkGrey
Профессионал
 
Аватар для DarkGrey
 
Регистрация: 13.04.2012
Регион: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,740

Цитата:
Сообщение от 40a Посмотреть сообщение
Коллеги, периодически возникает задача типа: фундамент из ФБС 500мм, необходимо сделать порем 2100х900мм. Подход только с одной стороны. Запилы делать не моги.
Когда начинаешь планировать отверстия от запилов, оказывается, что если их сделать, то чуть не пол проема уже готово... и какой смысл тащить туда стенорез !!!???
Какие есть мнения ???
900 - отсверливать...
2100 - если отсверлить перерезы 2*440 - остается меньше метра...
да уж... останется только досверлить, или использовать плунжерный рез диском... Вопрос - много ли таких проемов?....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Таблица величины перерезов.jpg
Просмотров: 344
Размер:	91.2 Кб
ID:	1346  
__________________________________________________
Нет нужных и ненужных знаний. Есть те, пользу которых ты понимаешь, и те, об отсутствии которых ты будешь жалеть потом...
DarkGrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 18:48   #7
Крава
Профессионал
 
Регистрация: 16.04.2012
Регион: Ростов на Дону
Сообщений: 1,025

Цитата:
Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
Выгодно резать канатом. Но выгода только для заказчика. При грамотной продажи своих услуг можно осметить резку диском, показать что это не дорого, но так, как вы дорожите заказчиком и переживаете за конструктив объекта, осмечиваете "отбуривание зарезов". Смета и прибыль увеличивается значительно. К сожалению если выставлять просто строчное бурение, или резку ручными резчиками, без использования стенорезки, смета компании будет сравниваться с частниками. После того как смета утверждена, решаем чем резать/бурить сами.
Читайте задачу подход с одной стороны.
Крава вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 19:00   #8
Алексеевич
Профессионал
 
Регистрация: 04.09.2012
Регион: Подмосковье
Сообщений: 3,934

Этот проем тянет за полтос, первое- заказчик обычно сразу посылает, когда ему цифры выкатываешь, второе если согласился- то строчное сверление- стенорезом на 500 лазить- не айс, лучше две трехфазные бурилки
__________________________________________________
Технических трудностей не бывает! Есть трудности только административные!
Алексеевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 19:13   #9
DarkGrey
Профессионал
 
Аватар для DarkGrey
 
Регистрация: 13.04.2012
Регион: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,740

Цитата:
Сообщение от Крава Посмотреть сообщение
Читайте задачу подход с одной стороны.
Вопрос: подход с одной стороны... А с другой стороны что? если типа "пропасть" - то можно отсверлить отверстия по углам, протянуть канат и поймать его через отверстие, и вся проблема одностороннего подхода решена.... А вот если там грунт... тады - ой )))
__________________________________________________
Нет нужных и ненужных знаний. Есть те, пользу которых ты понимаешь, и те, об отсутствии которых ты будешь жалеть потом...
DarkGrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 19:33   #10
Крава
Профессионал
 
Регистрация: 16.04.2012
Регион: Ростов на Дону
Сообщений: 1,025

Цитата:
Сообщение от DarkGrey Посмотреть сообщение
Вопрос: подход с одной стороны... А с другой стороны что? если типа "пропасть" - то можно отсверлить отверстия по углам, протянуть канат и поймать его через отверстие, и вся проблема одностороннего подхода решена.... А вот если там грунт... тады - ой )))
А горизонт каким образом ловить канат.
Крава вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 19:53   #11
DarkGrey
Профессионал
 
Аватар для DarkGrey
 
Регистрация: 13.04.2012
Регион: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,740

Цитата:
Сообщение от Крава Посмотреть сообщение
А горизонт каким образом ловить канат.
крючком... минус все таки в том, что толщина 500 мм - особо руку не протянешь, но задачу решить можно. Как вариант - взять стойки для плунжерной резки канатом...
__________________________________________________
Нет нужных и ненужных знаний. Есть те, пользу которых ты понимаешь, и те, об отсутствии которых ты будешь жалеть потом...
DarkGrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 22:06   #12
DiamondTech
Профессионал
 
Аватар для DiamondTech
 
Регистрация: 11.04.2012
Регион: Москва, Тула
Сообщений: 1,071

Цитата:
Сообщение от 40a Посмотреть сообщение
Коллеги, периодически возникает задача типа: фундамент из ФБС 500мм, необходимо сделать порем 2100х900мм. Подход только с одной стороны. Запилы делать не моги.
Когда начинаешь планировать отверстия от запилов, оказывается, что если их сделать, то чуть не пол проема уже готово... и какой смысл тащить туда стенорез !!!???
Какие есть мнения ???
ФБС обычно балкой из швеллера усиливают, а для этого как ни крути доступ нужен с двух сторон.
А так обычно 2 машинки и вперед, если заказчик не жмот, а если жмот - то это не наш заказчик)
__________________________________________________
Профессиональная алмазная резка и сверление бетона.
DiamondTech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 22:23   #13
alexzinural
Профессионал
 
Регистрация: 15.04.2013
Регион: рига
Сообщений: 4,296

Цитата:
Сообщение от Алексеевич Посмотреть сообщение
Этот проем тянет за полтос, первое- заказчик обычно сразу посылает, когда ему цифры выкатываешь, второе если согласился- то строчное сверление- стенорезом на 500 лазить- не айс, лучше две трехфазные бурилки
Справились с подобной задачей и одной и на 220. В моем альбоме есть фото. P.S. Диам. 172mm с 9-00 до 19-00 примерно.
alexzinural вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 23:01   #14
Сергей
Профессионал
 
Регистрация: 16.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,684

В результате что дороже выйдет строчное сверление или резка стенорезом + отсверливание??? Подозреваю, если дать заказчику информацию что можно только бурилкой обойтись, найдутся частники за тарелку супа. Если говорить что работа стенорезка + бурилка, то заказчик начнет обзванивать компании у которых есть стенорезка с глубиной пропила 500+мм, которые и по бурению прайс держать будут адекватный.
__________________________________________________
MasterOK
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 06.03.2014, 23:04   #15
DarkGrey
Профессионал
 
Аватар для DarkGrey
 
Регистрация: 13.04.2012
Регион: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,740

Цитата:
Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
В результате что дороже выйдет строчное сверление или резка стенорезом + отсверливание??? Подозреваю, если дать заказчику информацию что можно только бурилкой обойтись, найдутся частники за тарелку супа. Если говорить что работа стенорезка + бурилка, то заказчик начнет обзванивать компании у которых есть стенорезка с глубиной пропила 500+мм, которые и по бурению прайс держать будут адекватный.
Ну а самому то посчитать??? каким диаметром строчку сверлить? Сколько за дисковый / канатный рез?
__________________________________________________
Нет нужных и ненужных знаний. Есть те, пользу которых ты понимаешь, и те, об отсутствии которых ты будешь жалеть потом...
DarkGrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 23:18   #16
Сергей
Профессионал
 
Регистрация: 16.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,684

Цитата:
Сообщение от DarkGrey Посмотреть сообщение
Ну а самому то посчитать??? каким диаметром строчку сверлить? Сколько за дисковый / канатный рез?
Очевидно строчка + стенорезка по прайсу дешевле, чем все строчкой.

Но в который раз, повторяюсь, как только дать заказчику понимание, что можно только бурилкой обойтись, появятся частники с прайсом частника и в результате будет гораздо дешевле, чем у компании стенорез + бурение.
__________________________________________________
MasterOK
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2014, 09:07   #17
40a
Профессионал
 
Регистрация: 01.08.2012
Регион: г.Тула
Сообщений: 477

Друзья, всех благодарю за мнения.
Канат замечательный вариант, но по ту сторону грунт..... и каната пока нет....
Окреп в понимании, что проще все отсверлить.... тем более ФБС, как правило хорошо идет.
40a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2014, 09:15   #18
obuch
Профессионал
 
Аватар для obuch
 
Регистрация: 17.07.2012
Регион: г.Белгород
Сообщений: 2,155

Цитата:
Сообщение от 40a Посмотреть сообщение
Друзья, всех благодарю за мнения.
Канат замечательный вариант, но по ту сторону грунт..... и каната пока нет....
Окреп в понимании, что проще все отсверлить.... тем более ФБС, как правило хорошо идет.
Верх (или низ ) и один бок отсверлить.Второй бок прорезать на 12-14см (наметить контур). Насверлить мелких дырдочек и клином с кувалдой развалить этот проём.
obuch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2014, 09:29   #19
stroy-almaz
Banned
 
Регистрация: 30.04.2012
Регион: Украина, Харьков
Сообщений: 3,459

Цитата:
Сообщение от obuch Посмотреть сообщение
Верх (или низ ) и один бок отсверлить.Второй бок прорезать на 12-14см (наметить контур). Насверлить мелких дырдочек и клином с кувалдой развалить этот проём.
А вторую сторону катэнбриком на 40 см и легче отколоть будет.
stroy-almaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2014, 12:03   #20
40a
Профессионал
 
Регистрация: 01.08.2012
Регион: г.Тула
Сообщений: 477

Цитата:
Сообщение от obuch Посмотреть сообщение
Верх (или низ ) и один бок отсверлить. Второй бок прорезать на 12-14см (наметить контур). Насверлить мелких дырдочек и клином с кувалдой развалить этот проём.
Я об этом тоже думал... Заказчик рубится что-б никаких ударных нагрузок....
40a вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


 
Реклама
КИВ

Последние темы
- от igor433
- от Шалый
- от rastal
- от Valentin
- от ОМЕГА
- от Ogoldeliy
- от Ogoldeliy
- от den02
- от Шалый
- от dmitro


Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +3.