Форум по алмазному бурению и резке

  Форум по алмазному бурению и резке > Основной форум > Алмазное бурение

Как поймать керн?


Ответ
 
Опции темы
Старый 27.10.2016, 09:28   #1
Ден из Москвы
Профессионал
 
Аватар для Ден из Москвы
 
Регистрация: 05.11.2013
Регион: Москва
Сообщений: 1,321
Как поймать керн?


Всем прЮвет!
Как то обсуждали тему ловли кернов, я не нашел сообщения, может кто подскажет как решить задачу?

Толщина "пирога" кровли 70см: бетон 25 см, керамзит, утеплитель, 10см стяжка, гидроизол 2 слоя.
Д180мм
Вопрос: как поймать керн, под нами офис.... но бетон получается только на глубине 45 см, после всех утеплителей герамзитов стяжек и тд т.е. даже закрепить улавливатель проблематично....

Какие варианты решения задачи?

Спасибо!

Р.с. Со стороны офиса доступ есть, высота потолка 4,5-5 метра.
__________________________________________________
Наблюдал три дня за муравейником. Ни планерок, ни совещаний.... ? главное - ВСЕ РАБОТАЮТ!!!
Ден из Москвы вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2016, 09:37   #2
Николай Ефанин
Профессионал
 
Аватар для Николай Ефанин
 
Регистрация: 25.01.2015
Регион: Тверь
Сообщений: 1,206
Angry


Цитата:
Сообщение от Ден из Москвы Посмотреть сообщение
Всем прЮвет!
Как то обсуждали тему ловли кернов, я не нашел сообщения, может кто подскажет как решить задачу?

Толщина "пирога" кровли 70см: бетон 25 см, керамзит, утеплитель, 10см стяжка, гидроизол 2 слоя.
Д180мм
Вопрос: как поймать керн, под нами офис.... но бетон получается только на глубине 45 см, после всех утеплителей герамзитов стяжек и тд т.е. даже закрепить улавливатель проблематично....

Какие варианты решения задачи?

Спасибо!

Р.с. Со стороны офиса доступ есть, высота потолка 4,5-5 метра.
Денис, привет. А есть возможность, дойдя до бетона, достать верхнюю часть? Если да, то проблем не вижу. Снял верх, в бетон цангу и дальше по схеме, как на фото
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ловушка для керна3.jpg
Просмотров: 217
Размер:	81.9 Кб
ID:	7526  
__________________________________________________
"Fortuna - non penis, in manus non recipe"
Николай Ефанин вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 27.10.2016, 09:50   #3
Ден из Москвы
Профессионал
 
Аватар для Ден из Москвы
 
Регистрация: 05.11.2013
Регион: Москва
Сообщений: 1,321

Цитата:
Сообщение от Николай Ефанин Посмотреть сообщение
Денис, привет. А есть возможность, дойдя до бетона, достать верхнюю часть? Если да, то проблем не вижу. Снял верх, в бетон цангу и дальше по схеме, как на фото
Да, только там выгребать керамзит замучаешься, на д100 еле еле освободил керн. Думаю получится, спасибо!
__________________________________________________
Наблюдал три дня за муравейником. Ни планерок, ни совещаний.... ? главное - ВСЕ РАБОТАЮТ!!!
Ден из Москвы вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2016, 10:42   #4
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744

если есть доступ со стороны офиса (снизу), то почему бы просто не подпереть ведром место выхода отверстия?
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 27.10.2016, 12:20   #5
ОМЕГА
Опытный
 
Аватар для ОМЕГА
 
Регистрация: 21.10.2016
Регион: г. Набережные Челны
Сообщений: 34

Тоже,думаю, лучше снизу. Воду тоже будешь в ведро ловить...
__________________________________________________
Дорогу осилит идущий!
ОМЕГА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2016, 12:24   #6
Ден из Москвы
Профессионал
 
Аватар для Ден из Москвы
 
Регистрация: 05.11.2013
Регион: Москва
Сообщений: 1,321

Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY Посмотреть сообщение
если есть доступ со стороны офиса (снизу), то почему бы просто не подпереть ведром место выхода отверстия?
Тогда надо сверлить контрольку, и вода в офис пойдет, да и керн не легкий будет, стоять на стремянке не айс. Этот вариант уже был с д110, неудобно. Хотя это делали сами кондейщики, я только бурил.
__________________________________________________
Наблюдал три дня за муравейником. Ни планерок, ни совещаний.... ? главное - ВСЕ РАБОТАЮТ!!!
Ден из Москвы вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2016, 14:15   #7
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744

Цитата:
Сообщение от Ден из Москвы Посмотреть сообщение
Тогда надо сверлить контрольку, и вода в офис пойдет, да и керн не легкий будет, стоять на стремянке не айс. Этот вариант уже был с д110, неудобно. Хотя это делали сами кондейщики, я только бурил.
подпереть винт-стойкой
контрольку малую перфом и запенить, чтоб вода не шла
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2016, 15:04   #8
Ден из Москвы
Профессионал
 
Аватар для Ден из Москвы
 
Регистрация: 05.11.2013
Регион: Москва
Сообщений: 1,321

Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY Посмотреть сообщение
подпереть винт-стойкой
контрольку малую перфом и запенить, чтоб вода не шла
Вроде минималка, а гемороя и мелочевки
Спасибо за советы, думаю сделаем без потерь среди офисного планктона
__________________________________________________
Наблюдал три дня за муравейником. Ни планерок, ни совещаний.... ? главное - ВСЕ РАБОТАЮТ!!!
Ден из Москвы вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 27.10.2016, 16:03   #9
almazmd
Профессионал
 
Аватар для almazmd
 
Регистрация: 23.01.2013
Регион: Кишинев
Сообщений: 220

Я ставил распорку и небольшой щит. или ведро держать ))
__________________________________________________
https://www.instagram.com/diamdrill/
https://www.facebook.com/DiamondDrilling.SRL
almazmd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2016, 00:51   #10
Lexa78
Профессионал
 
Аватар для Lexa78
 
Регистрация: 24.07.2012
Регион: С-Петербург
Сообщений: 248

Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY Посмотреть сообщение
подпереть винт-стойкой
контрольку малую перфом и запенить, чтоб вода не шла
Я бы пирог 220 пробурил, вставил опалубку из 200 вент.трубы. Чтобы керамзит не выгребать в большом количестве и вниз потом не сыпался. А внизу ведро со стойкой.
Lexa78 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


 
Реклама
КИВ

Последние темы
- от Шалый
- от igor433
- от rastal
- от Valentin
- от ОМЕГА
- от Ogoldeliy
- от Ogoldeliy
- от den02
- от Шалый
- от dmitro


Текущее время: 00:16. Часовой пояс GMT +3.





Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Пишите нам на email: almazforum@yandex.ru

Яндекс.Метрика