Старый 21.02.2014, 00:44   #81
stroy-almaz
Banned
 
Регистрация: 30.04.2012
Регион: Украина, Харьков
Сообщений: 3,459

Цитата:
Сообщение от Алексей Удовиков Посмотреть сообщение
Для того что бы ответить на данный вопрос нужно понимание
- назначение сооружения,тех характеристики
- в ходит ли в зону повышенного микросейсморайонирования
- техническое состояние на момент реконструкции

К примеру если это частный дом или сарай то кусок метала вполне нормальная ситуация
Если же это высотное жилое здание, торговый центр др .общественное здание или сооружение, в котором требуется вырезать проём в диафрагме жёсткости 2,2*3 в данном случае совершенно иной.
Здесь уже нужно вспоминать сопромат,
т.к уменьшается полезное сечение д.ж и крутящий и изгибающие моменты увеличивается раскрытие трещин в верхних углах ж.б конструкции происходит смещение нагрузок.
чаще всего если не нарушать покой здания, оно будет стоять годами и десятилетиями
Умники говорят у нас в Краснодарском крае не трясёт
но толчки прошлым летом говорят об обратном
Ближе к теме,
Решение каким образом усиливать конструкцию должен принимать институт который выполнял проектирование здания.
современные здания рассчитывают в основном в программном комплексе "Л?РА" который в свою очередь показывает конструктору зоны наибольшего напряжения исходя из указанных нагрузок
Схема расчёта есть только в институте и не предаётся заказчику,
Теоретически усиление монолитного ж.б стальным профилем не эффективно, т.к. не решает поставленных задач, грубо нарушает СНиП и СП
на мой взгляд как бетонщика и инженера,
монолит должен усиливаться монолитом
1) вырезать проём
2) разбить по периметру,
3) Установить объёмный каркас усиления сварить с выпусками, вклеить дополнительные стержни арматуры в бетон.
4) Обеспечить защитный слой установить опалубку и забетонировать
высоко марочным составом.

К сожалению люди которые выдают проекты на усиление
плевать хотели на последствия либо не понимают содеянного!
Но хуже когда проёмы режутся в "чёрную" без разрешений и усилений
подвергая жизни ни в чём не повинных людей опасности!!!






-
Полностью соглашусь и лишь добавлю: проектанты понимают что металл сработает не сразу, а после начала растрескивания бетона.
stroy-almaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 16:52   #82
SerStar
АЛТЕК
 
Аватар для SerStar
 
Регистрация: 24.04.2012
Регион: Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142

Очередной шедевр
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image.jpg
Просмотров: 282
Размер:	78.5 Кб
ID:	1379  
SerStar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 17:11   #83
stroy-almaz
Banned
 
Регистрация: 30.04.2012
Регион: Украина, Харьков
Сообщений: 3,459

Узел "В" особо впечатлил.
stroy-almaz вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


 
Реклама
КИВ

Последние темы
- от igor433
- от Шалый
- от rastal
- от Valentin
- от ОМЕГА
- от Ogoldeliy
- от Ogoldeliy
- от den02
- от Шалый
- от dmitro


Текущее время: 17:18. Часовой пояс GMT +3.





Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Пишите нам на email: almazforum@yandex.ru

Яндекс.Метрика