Старый 06.06.2016, 18:38   #1
Алихан
Профессионал
 
Аватар для Алихан
 
Регистрация: 26.12.2014
Регион: Грозный
Сообщений: 1,331
оголение арматуры


Колонны 40х40, 8 арматур ф24. Надо оголить 4 угловые арматуры с максимальным сохранением бетона по центру на высоту 1м от ростверка. Заказчик планирует залить плиту поверх ростверка толщиной 50см.
Как лучше оголить арматуру, сведя при этом ударно-вибрационные нагрузки на остающийся бетон в колонне к минимуму.
Гидродемонтаж не предлагать.
Алихан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2016, 18:47   #2
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744

отбойный молоток - наше все.
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 06.06.2016, 19:30   #3
Алихан
Профессионал
 
Аватар для Алихан
 
Регистрация: 26.12.2014
Регион: Грозный
Сообщений: 1,331

Вызывает сомнение сам проект усиления фундамента.Здание 45 на 25 метров, ростверк шириной 70см и глубиной 100см, на нем цокольный этаж, по периметру стенка высотой 2,5метра и толщиной 50см. по центру колонны, ригеля и далее перекрытие 20см, как обычно. Цоколь и 2 этажа. Видимо где-то грунт повело и трещина появилась, возникла идея плиты (не у меня). Пробурить стену по периметру Ф25 с шагом 40см в два ряда, со смещением но 20см, пробросать арматуру ф24, оголить угловую арматуру колонн, связать её L-образной арматурой с сеткой плиты и залить собственно плиту, снаружи здания, незнаю на какое растояние, тоже планирют залить так-же, думаю метра 2. ?нтересно мнение наших лучших умов.
Алихан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2016, 20:50   #4
alexzinural
Профессионал
 
Регистрация: 15.04.2013
Регион: рига
Сообщений: 4,296

Нужен визуальный материал(проект, схема или хотя бы фото).
alexzinural вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2016, 08:52   #5
DarkGrey
Профессионал
 
Аватар для DarkGrey
 
Регистрация: 13.04.2012
Регион: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,740

Цитата:
Сообщение от Алихан Посмотреть сообщение
Колонны 40х40, 8 арматур ф24. Надо оголить 4 угловые арматуры с максимальным сохранением бетона по центру на высоту 1м от ростверка. Заказчик планирует залить плиту поверх ростверка толщиной 50см.
Как лучше оголить арматуру, сведя при этом ударно-вибрационные нагрузки на остающийся бетон в колонне к минимуму.
Гидродемонтаж не предлагать.
Если к минимуму - на метр от ростверка колонну отсверлить (возможно, что хватит двух отверстий ф 180), а на нижнем уровне отсверлить центр колонны (можно попробовать накрест, если есть доступ) с условием, что угловую арматуру не зацепим...
__________________________________________________
Нет нужных и ненужных знаний. Есть те, пользу которых ты понимаешь, и те, об отсутствии которых ты будешь жалеть потом...
DarkGrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2016, 16:27   #6
Лёха Дырокол
Профессионал
 
Аватар для Лёха Дырокол
 
Регистрация: 07.08.2013
Регион: Липецк
Сообщений: 1,177

Цитата:
Сообщение от DarkGrey Посмотреть сообщение
Если к минимуму - на метр от ростверка колонну отсверлить (возможно, что хватит двух отверстий ф 180), а на нижнем уровне отсверлить центр колонны (можно попробовать накрест, если есть доступ) с условием, что угловую арматуру не зацепим...
берём 8 миллиметровое алмазное свёрлышко и аккуратно стараясь не разбудить соседей ищем залегание арматуры,находим и вуаля ХВАТАЕМ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК ? заканчиваем работу за полдня)))
__________________________________________________
Нынешние люди хотят похудеть, разбогатеть, понтануться, подкачаться, потрахаться, вкусно пожрать и оторваться. НО ПОУМНЕТЬ, бл*, Н?КТО НЕ ХОЧЕТ!!!
Лёха Дырокол вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 07.06.2016, 17:13   #7
DarkGrey
Профессионал
 
Аватар для DarkGrey
 
Регистрация: 13.04.2012
Регион: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,740

На самом деле дальше она просто ломается... можно еще пару надрезов сделать вдоль линии слома
__________________________________________________
Нет нужных и ненужных знаний. Есть те, пользу которых ты понимаешь, и те, об отсутствии которых ты будешь жалеть потом...
DarkGrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2016, 20:17   #8
Алихан
Профессионал
 
Аватар для Алихан
 
Регистрация: 26.12.2014
Регион: Грозный
Сообщений: 1,331

Цитата:
Сообщение от DarkGrey Посмотреть сообщение
На самом деле дальше она просто ломается... можно еще пару надрезов сделать вдоль линии слома
нельзя же надрезы делать, как-бы хомуты(поперечная связка арматуры) не допускается резать
Алихан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2016, 10:03   #9
Ден из Москвы
Профессионал
 
Аватар для Ден из Москвы
 
Регистрация: 05.11.2013
Регион: Москва
Сообщений: 1,321

Алихан, а принципиально привязываться к старой арматуре? Не проще сделать новые отверстия, забить в них новую арматуру? Есть хоть приблизительная схема или фото? Даже интересно!
Я когда то привязывался к старому кирпичному дому, новый монолитным, но это частный дом на 8 сотках, и там конструктив другой был, я тогда ещё частным малоэтажным строительством занимался.
__________________________________________________
Наблюдал три дня за муравейником. Ни планерок, ни совещаний.... ? главное - ВСЕ РАБОТАЮТ!!!
Ден из Москвы вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2016, 10:47   #10
Литвин
Профессионал
 
Аватар для Литвин
 
Регистрация: 19.06.2012
Регион: Kalodziščy
Сообщений: 5,374

Несколько фото близко к теме:

Тоже стояли колонны, их срезали и под новый фундамент-плиту оголяли арматуру.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ?зображение 026.jpg
Просмотров: 71
Размер:	92.8 Кб
ID:	6684   Нажмите на изображение для увеличения
Название: ?зображение 030.jpg
Просмотров: 731
Размер:	93.1 Кб
ID:	6685   Нажмите на изображение для увеличения
Название: ?зображение 031.jpg
Просмотров: 65
Размер:	94.7 Кб
ID:	6686   Нажмите на изображение для увеличения
Название: ?зображение 032.jpg
Просмотров: 66
Размер:	92.8 Кб
ID:	6687   Нажмите на изображение для увеличения
Название: ?зображение 033.jpg
Просмотров: 58
Размер:	89.0 Кб
ID:	6688  

Литвин вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 08.06.2016, 11:24   #11
Алихан
Профессионал
 
Аватар для Алихан
 
Регистрация: 26.12.2014
Регион: Грозный
Сообщений: 1,331

Цитата:
Сообщение от Литвин Посмотреть сообщение
Несколько фото близко к теме:

Тоже стояли колонны, их срезали и под новый фундамент-плиту оголяли арматуру.
разница в том, что делают то-же самое, только не срезая колонны, так как на колоннах уже стоит здание.
Алихан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2016, 12:37   #12
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744

переустройство ленточных фундаментов в плитные







__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 08.06.2016, 12:44   #13
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744

переустройство столбчатых фундаментов в ленточные







__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 08.06.2016, 20:08   #14
Литвин
Профессионал
 
Аватар для Литвин
 
Регистрация: 19.06.2012
Регион: Kalodziščy
Сообщений: 5,374

Цитата:
Сообщение от Алихан Посмотреть сообщение
разница в том, что делают то-же самое, только не срезая колонны, так как на колоннах уже стоит здание.
Понимаю. Делали когда-то похожую работу. Снимков нет. Примерно так:
1. Более или менее точно определяем расположение арматуры.
2. На смежных с оголяемой арматурой гранях колонны делаем два встречных под углом 90 гр. или 90+ гр. реза параллельно арматуре, отступив от неё в глубь грани на 10-20 мм, резчиком с глубиной реза мин. 100 мм. Таким образом мы отсекаем оголяемую арматуру от тела колонны и сведём к возможному минимуму дальнейшие ударные нагрузки на основную часть колонны.
3. Любым удобным способом (перфоратор, отб. молоток, кувалда и зубило) удаляем бетон с арматуры.
Если арматура залегает глубже (что сомнительно) то бетон в зоне залегания арматуры всё равно можно попробовать вырезать резчиком, а остатки сбить.
Литвин вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 08.06.2016, 21:49   #15
Алихан
Профессионал
 
Аватар для Алихан
 
Регистрация: 26.12.2014
Регион: Грозный
Сообщений: 1,331

То, что собирается сделать заказчик более-менее похоже на третий вариант сверху вниз из схем которые выложил ?ван
Алихан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2016, 22:31   #16
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744

по теме.
я совершенно не вижу проблем вскрытия армирования в участках колонн отбойным молотком.
это намного проще и безопаснее чем надрезать и потом все-равно отбивать перфом или отбойником.

1. это узконаправленное действо в определенном направлении с частотой 1800-2000 уд/мин не повлияет на остальное сечение колонны.
2. нет опасности перерезать рабочую арматуру или поперечные хомуты.
3. быстро и дешево.
4. если есть необходимость - по согласованию с проектировщиками - можно временно разгрузить колонны винт-стойками.
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 08.06.2016, 22:58   #17
stroy-almaz
Banned
 
Регистрация: 30.04.2012
Регион: Украина, Харьков
Сообщений: 3,459

Отсекается резами зона распространения пагубной для ж/б конструкций вибрации.
stroy-almaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2016, 21:30   #18
Алихан
Профессионал
 
Аватар для Алихан
 
Регистрация: 26.12.2014
Регион: Грозный
Сообщений: 1,331

в продолжение темы задам вопрос здесь, для усиления фундамента, в стене толщиной 50см планируется просверлить сквозные отверстия и прокинуть через них арматуру ф20, в последующем связать её с сеткой плиты и залить собственно плиту. Вопрос, каким диаметром сверлить сквозные отверстия под арматуру ф20, и чем её фиксировать её там, чтобы она плотно там сидела, без зазора, или как писал в другой теме ?ван DOLBO она работала?
Алихан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2016, 23:26   #19
Driller_rus
Профессионал
 
Аватар для Driller_rus
 
Регистрация: 11.05.2012
Регион: Санкт-Петербург
Сообщений: 819
гидродемонтаж


Цитата:
Сообщение от Алихан Посмотреть сообщение
Колонны 40х40, 8 арматур ф24. Надо оголить 4 угловые арматуры с максимальным сохранением бетона по центру на высоту 1м от ростверка. Заказчик планирует залить плиту поверх ростверка толщиной 50см.
Как лучше оголить арматуру, сведя при этом ударно-вибрационные нагрузки на остающийся бетон в колонне к минимуму.
Гидродемонтаж не предлагать.
Привет, и все же предложу. В данном случае можно обойтись расходом в 30л/мин, то есть ручным пистолетом со станцией 2500 бар/30 л/мин
Полагаю что 1,5-2 колонны в час можно легко зачистить.
Бюджет:
Ареда установки - 85 тыс смена 8 часов
Вода - 2 коммунальных машины 2*6000-12000 (или бесплатный водопровод)
Диз топливо 100 литров/смена - 3000 р
Два оператора 2*2500 р - 5000 р
?того 105 000 р или порядка 7000 руб / колонна
Без вибраций и трещин
__________________________________________________
Drill, drill, untill You feel
Driller_rus вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 17.06.2016, 23:39   #20
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744

хоть ценник примерно понятен стал на гидрозачистку.
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


 
Реклама
КИВ

Последние темы
- от igor433
- от Шалый
- от rastal
- от Valentin
- от ОМЕГА
- от Ogoldeliy
- от Ogoldeliy
- от den02
- от Шалый
- от dmitro


Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +3.





Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Пишите нам на email: almazforum@yandex.ru

Яндекс.Метрика