Форум по алмазному бурению и резке

  Форум по алмазному бурению и резке > Основной форум > Резка и усиление проемов

Нужен совет по изготовлению проема в плитах перкрытий


Ответ
 
Опции темы
Старый 29.05.2013, 18:49   #1
Бетонолом-сервис
Профессионал
 
Регистрация: 28.01.2013
Регион: г.Невинномысск
Сообщений: 758
Нужен совет по изготовлению проема в плитах перкрытий


Нужен совет по изготовлению проема в двух пустотных плитах перекрытий примерно общий размер 6,5*2,4*0,22 методом сухой резки с пылеудалением. Без отбойных молотков, без вибрации. Так как проем надо делать на самом верхнем этаже с присоединением в чердачному помещению. ?спользование воды недопустимо. Дом многоэтажный, заселенный с евроремонтами. У кого был опыт по такой работе отпишитесь каким оборудованием резали. Ручной резчик, ручная стенорезка, шовнарезчик? Крыша дома выполнена из деревянных брусов, талькой закрепиться не вариант. Нужны стойки для опускания фрагментов. Кто что посоветует, заранее благодарен.
Бетонолом-сервис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 18:58   #2
DiamondTech
Профессионал
 
Аватар для DiamondTech
 
Регистрация: 11.04.2012
Регион: Москва, Тула
Сообщений: 1,071

Сухая резка при таком объеме - БРЕД! Делай герметичную ванну под проемом из фанеры, с отверстием для оттока воды.

Денег за такую работу смело можно липить раза 2,5-3 больше чем по прайсу.
DiamondTech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 19:01   #3
DiamondTech
Профессионал
 
Аватар для DiamondTech
 
Регистрация: 11.04.2012
Регион: Москва, Тула
Сообщений: 1,071

В плитах можно отверстий насверлить, чтобы вода по пустотам не растекалась, за одно от запилов пойдут.

А для выемки козла поставить и таль на него подвесить.
DiamondTech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 19:28   #4
Сергей
Профессионал
 
Регистрация: 16.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,684

Скорее всего без предварительного усиления тут никак!!!!!!!!!!!!!!!!!!!... куски плит, можно на прочного козла выкладывать (если собрать его под потолок и покрышками застелить) ППР для себя накидай (как подхватывать будешь плита не монолит поперек порежешь вся сложится и вниз ухнуть)... не уверен подхватывай ВСЮ ПЛ?ТУ ... пустотки достаточно легкие (относительно монолита) после резки периметра легким перфоратором (или даже кувалдочкой вдоль пустот) в крошку разбить можно (конечно если лежать будут на покрышках)
__________________________________________________
MasterOK
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 19:28   #5
Сергей
Профессионал
 
Регистрация: 16.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,684

Про сверление отверстий в пустотах под сбор воды +1 !!!!!!!
__________________________________________________
MasterOK
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 19:52   #6
Андреич
задающий вопросы
 
Регистрация: 13.04.2012
Регион: Уфа
Сообщений: 7,223

Немного не по порядку; каналы в плитах запенить по периметру проёма, для сбора воды к плитам снизу гипсокартонными профилями пристёгиваем штору из полиэтилена, низ которой собираем в 200литровую бочку. Телескопическими стойками подпираем остающиеся консольные участки двух плит (ширина проёма 2,4м) и по периметру вдоль плит, ставим петли для съёма фрагментов на шпильки (т.е. "насквозняк") с хорошими шайбами снизу.
Как повесить тальку; мы собираем из "турецких" опалубочных лесов 2 этажерки, на них 100й брус и квадратную 140ю трубу, можно двутавр, если таль с кареткой. Проём шириной 2.5, вес фрагмента 2Т, всё ОК, как раз сейчас этим и занимаемся, над головой небо.
На мой неискушённый взгляд шести фрагментов более чем достаточно.
Ну, вроде всё, уфф!
ЗЫ, неотрезаные фрагменты ДЕРЖ?М!! теми-же телескопичками.
__________________________________________________
"Главное, это завести коллегу на минное поле. Дальше он и сам справится."
Сатановский Е.Я.
Андреич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 20:02   #7
Алексеевич
Профессионал
 
Регистрация: 04.09.2012
Регион: Подмосковье
Сообщений: 3,934

Цитата:
Сообщение от Серёжа Посмотреть сообщение
Нужен совет по изготовлению проема в двух пустотных плитах перекрытий примерно общий размер 6,5*2,4*0,22 методом сухой резки с пылеудалением. Без отбойных молотков, без вибрации. Так как проем надо делать на самом верхнем этаже с присоединением в чердачному помещению. ?спользование воды недопустимо. Дом многоэтажный, заселенный с евроремонтами. У кого был опыт по такой работе отпишитесь каким оборудованием резали. Ручной резчик, ручная стенорезка, шовнарезчик? Крыша дома выполнена из деревянных брусов, талькой закрепиться не вариант. Нужны стойки для опускания фрагментов. Кто что посоветует, заранее благодарен.
простите, СЭР, а Вы пустотки поперек резать будете?, если да то все пиз....тся вниз и так
Теперь по существу-порробуйте резать их по каналам, (был такой опыт в молодости)- болгарка с водой, можно Р3000, два реза по каналу сверху-потом дорезка cut n break, пореречный рез-тоже самое, гемморойно, но сделать можно, да и помните- пустотки опираются только по краям! Если режете поперек- внизу должна быть стенка, иначе все сложится, как карточный домик.
Удачи, дерзайте!
__________________________________________________
Технических трудностей не бывает! Есть трудности только административные!
Алексеевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 20:04   #8
Антон7
Профессионал
 
Аватар для Антон7
 
Регистрация: 01.10.2012
Регион: Волгоград
Сообщений: 700

что то я не понял 6,5*2,4*0,22 это размер плиты или размер проема.?..а так на угад нескажешь ..много факторов.Далеко от стены?со всех ли сторон подойти можно? что внизу ? нужно ли усиление конструкции?жилое помещение с ремонтом или можно фрагменты скинуть? фотки короче залей мы тебе быстро расскажем..
и почему сухой резкой?..можно водичкой не сильно полить, так что даже лужи не будет..все обсарбируется..
Антон7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 20:24   #9
40a
Профессионал
 
Регистрация: 01.08.2012
Регион: г.Тула
Сообщений: 477

Резали проем 3,5х15м, под ним был эскалатор. На эскалаторе сделали многослойный настил (долго объяснять из чего) под углом + сток воды по швеллеру. Резали швонарезчиком, вода лилась рекой. Ни капли воды на эскалатор не попало.
?дея в том, что нужно сделать хорошую герметичную чашку/настил со стоком воды. Задача трудоемкая и дорогостоящая (в нашем случае) но решаемая !!!
Резать на сухую считаю маловероятным.
40a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 20:33   #10
Сергей
Профессионал
 
Регистрация: 16.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,684

Тоже дал совет и сейчас думаю: начитается человек и начнет резать несущие перекрытия стены и т д. опираясь на наши советы на форуме...
Самый важный совет: В "конструктив" лезть могут только профессионалы-строители!!!!!!!!!!!
__________________________________________________
MasterOK
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 21:12   #11
Андреич
задающий вопросы
 
Регистрация: 13.04.2012
Регион: Уфа
Сообщений: 7,223

Цитата:
Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
Тоже дал совет и сейчас думаю: начитается человек и начнет резать несущие перекрытия стены и т д. опираясь на наши советы на форуме...
Самый важный совет: В "конструктив" лезть могут только профессионалы-строители!!!!!!!!!!!
Усиление тут подразумевается априори. Если нет проекта, ну эту работу нах..!
Прикрытый зад, ЭТО важно! Остальное-дело техники и квалификации.
?з исходной информации; 2х-ходовая лестница на чердак (техэтаж, мансарду, и т. д.) В проекте возможна одна подпорная стена, скорее всего на межэтажной площадке.
Но это мои домыслы, проекта не видел.
__________________________________________________
"Главное, это завести коллегу на минное поле. Дальше он и сам справится."
Сатановский Е.Я.
Андреич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 23:23   #12
Бетонолом-сервис
Профессионал
 
Регистрация: 28.01.2013
Регион: г.Невинномысск
Сообщений: 758

Цитата:
Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
Тоже дал совет и сейчас думаю: начитается человек и начнет резать несущие перекрытия стены и т д. опираясь на наши советы на форуме...
Самый важный совет: В "конструктив" лезть могут только профессионалы-строители!!!!!!!!!!!
Согласен что с грамотным подходом надо приступать к такой работе. Хотение заказчика сделать проем без воды, без отбойников в процессе демонтажа. Но как услышит стоимость работ наверное захочет чтобы отбойниками расколотили! Проект есть на перепланировку. Фото сброшу проекта и техэтажа что наверху. Внизу его квартира с евроремонтом. Внизу еще несколько квартир с хорошим евроремонтом, люди не простые живут. Но ближе к теме. Склоняемся что резать надо по пустоткам, по одной отрезать, убрать, но никак не поперек. Пустотки резали не один раз, единственно напрягает что без воды и без отбойников в процессе. Усилим 2-3 швелерами сверху на сквозные шпильки , снизу десяток домкратов на каждую плиту.
Бетонолом-сервис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 00:05   #13
Бетонолом-сервис
Профессионал
 
Регистрация: 28.01.2013
Регион: г.Невинномысск
Сообщений: 758

Цитата:
Сообщение от Андреич Посмотреть сообщение
Усиление тут подразумевается априори. Если нет проекта, ну эту работу нах..!
Прикрытый зад, ЭТО важно! Остальное-дело техники и квалификации.
?з исходной информации; 2х-ходовая лестница на чердак (техэтаж, мансарду, и т. д.) В проекте возможна одна подпорная стена, скорее всего на межэтажной площадке.
Но это мои домыслы, проекта не видел.
Фото и сканы чердачного помещения, план перепланировки есть, но не получается их сбросить. Сбросил план заказчик и что вижу плиту то по длине полностью не надо убирать наверное, на что тогда будет опираться лестница непонятно. ? две сантех.узла остаются на своих местах, зачем плиты полностью над ними убирать. Заказчик просил чтобы всю плиту по длине убрали. Надо встречаться с проектировщиком уточнять.
Бетонолом-сервис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 00:52   #14
Бетонолом-сервис
Профессионал
 
Регистрация: 28.01.2013
Регион: г.Невинномысск
Сообщений: 758

Фото и сканы чердачного помещения, план перепланировки сбрасываю. Заказчик просил чтобы всю плиту по длине убрали. Предложил что можно убрать полплиты по длине, сделать металлоусиление швелером 27 по периметру, Заказчику идея понравилась. Надо встречаться с проектировщиком по уточнению проекта. Спасибо всем кто откликнулся!
Бетонолом-сервис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 01:12   #15
Бетонолом-сервис
Профессионал
 
Регистрация: 28.01.2013
Регион: г.Невинномысск
Сообщений: 758

Цитата:
Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
Тоже дал совет и сейчас думаю: начитается человек и начнет резать несущие перекрытия стены и т д. опираясь на наши советы на форуме...
Самый важный совет: В "конструктив" лезть могут только профессионалы-строители!!!!!!!!!!!
К усилению проемов и вообще к изготовлению проемов наша фирма относится щепетильно, требовательно. В чем можно убедиться в качестве наших работ. Сбрасываю фото.
Бетонолом-сервис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 09:59   #16
obuch
Профессионал
 
Аватар для obuch
 
Регистрация: 17.07.2012
Регион: г.Белгород
Сообщений: 2,155

2.4 Метра это две плиты по 1.2 (или два куска от плит по 1,5). Я бы сделал так.Одну плиту распустил по пустоте Cut-n-Breakom. Подвесил одну часть плиты на две лебёдки с края.С другой стороны закрепил этот фрагмент к толстостенной трубе (или двутавру). Со стороны лебёдок перерезаешь плиту поперёк, а с другой стороны перерезаешь только верхний ряд арматуры. ? опускаешь один край.Потом переставляешь лебёдки,перерезаешь второй край и опускаешь второй край.Таким же способом опускаешь второй фрагмент и оставшуюся плиту целиком.Выкладываю фотки.На объекте не было 380воль.Поэтому задача решалась ручными резчиками. Размеры плиты 6-1,5метра , лебёдки по 1 тонне.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 203
Размер:	93.2 Кб
ID:	607   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 217
Размер:	94.7 Кб
ID:	608   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 187
Размер:	89.9 Кб
ID:	609   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 193
Размер:	96.6 Кб
ID:	610   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 201
Размер:	94.7 Кб
ID:	611  

obuch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 10:00   #17
obuch
Профессионал
 
Аватар для obuch
 
Регистрация: 17.07.2012
Регион: г.Белгород
Сообщений: 2,155

Одна фотка не влезла.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: SS851180.jpg
Просмотров: 203
Размер:	93.4 Кб
ID:	612  
obuch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 10:14   #18
Сергей
Профессионал
 
Регистрация: 16.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,684

Цитата:
Сообщение от Серёжа Посмотреть сообщение
К усилению проемов и вообще к изготовлению проемов наша фирма относится щепетильно, требовательно. В чем можно убедиться в качестве наших работ. Сбрасываю фото.
Молодцы!
__________________________________________________
MasterOK
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 15:50   #19
Андреич
задающий вопросы
 
Регистрация: 13.04.2012
Регион: Уфа
Сообщений: 7,223

obuch, вопрос по талям, какая больше нравится (какая лучше, удобней), жёлтая или красная?(круглая или некруглая)
__________________________________________________
"Главное, это завести коллегу на минное поле. Дальше он и сам справится."
Сатановский Е.Я.
Андреич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 16:49   #20
40a
Профессионал
 
Регистрация: 01.08.2012
Регион: г.Тула
Сообщений: 477

Прошу прощения, что вмешиваюсь.
?меем опыт использования отечественной тали, очень похожа на ту, что на фото... красненька, кругленькая, 3-тонная (по моему Ульяновск, НО МОГУ ОШ?БАТЬСЯ!!!)... СР@НЬ полная!!! Крови выпила больше чем мой Зав.Каф. в институте. Начала разваливаться/заклиниваться/чудить с первых дней использования. Очень-очень-очень несовершенная конструкция !!! Сейчас пользуемся JET-ом, механикой и электричкой - горя не знаем (тьфу-тьфу-тьфу)...
40a вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


 
Реклама
КИВ

Последние темы
- от igor433
- от Шалый
- от rastal
- от Valentin
- от ОМЕГА
- от Ogoldeliy
- от Ogoldeliy
- от den02
- от Шалый
- от dmitro


Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.





Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Пишите нам на email: almazforum@yandex.ru

Яндекс.Метрика