Форум по алмазному бурению и резке

  Форум по алмазному бурению и резке > Основной форум > Алмазная резка

Нужен совет


Ответ
 
Опции темы
Старый 26.04.2016, 10:14   #1
сэмми
Опытный
 
Регистрация: 24.02.2016
Регион: Киев, Украина
Сообщений: 38
Exclamation Нужен совет


Вопрос к корифеям: допустимо ли устройство штроб под проводку(15 ширина 20 глубина, 40*40), вырезание подрозетников в несущих колоннах свечки? Колонны 300*1100, 7-й этаж из 26.
сэмми вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2016, 10:37   #2
Юрий 111
Профессионал
 
Аватар для Юрий 111
 
Регистрация: 02.08.2015
Регион: москва
Сообщений: 371

Цитата:
Сообщение от сэмми Посмотреть сообщение
Вопрос к корифеям: допустимо ли устройство штроб под проводку(15 ширина 20 глубина, 40*40), вырезание подрозетников в несущих колоннах свечки? Колонны 300*1100, 7-й этаж из 26.
запрещено нарушать целостность колон. в кростовских домах чтобы сделать скрытый монтаж электрики обкладывали колонны гипс.блокоми а вот в них уже и штробы и подрозетники.
Юрий 111 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 26.04.2016, 10:56   #3
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744

Цитата:
Сообщение от сэмми Посмотреть сообщение
Вопрос к корифеям: допустимо ли устройство штроб под проводку(15 ширина 20 глубина, 40*40), вырезание подрозетников в несущих колоннах свечки? Колонны 300*1100, 7-й этаж из 26.
не допустимо - нарушите рабочее армирование или как минимум - величину защитного слоя арматуры.
Цитата:
15.5 Прокладку групповой осветительной и силовой сети следует, как правило, выполнять скрытой сменяемой в каналах строительных конструкций, за подвесными потолками, между двойными перегородками, в трубах замоноличенно, а при отсутствии такой возможности — открыто в электротехнических кабель-каналах, коробах, лотках, и т. п.
При необходимости в проектах рекомендуется предусматривать в железобетонных ригелях и колон­нах каналы диаметром не более 25 мм для прохода групповых сетей.
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 26.04.2016, 11:18   #4
SerStar
АЛТЕК
 
Аватар для SerStar
 
Регистрация: 24.04.2012
Регион: Санкт-Петербург
Сообщений: 1,143

Продольные шробы сверху вниз можно делать, при этом категорически недопустимо перерезать поперечную арматуру колонн (хомуты).
__________________________________________________
Проектирование ж.б. конструкций и фундаментов.
Разрушение ж.б. конструкций
SerStar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 10:03   #5
сэмми
Опытный
 
Регистрация: 24.02.2016
Регион: Киев, Украина
Сообщений: 38

Спасибо всем ответившим, отдельно DOLBO.BY за выдержку из норматива. Хотелось бы (на случай встречи с несговорчивыми заказчиками) получить ссылку на документы по теме.
сэмми вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 12:42   #6
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744

Цитата:
Сообщение от сэмми Посмотреть сообщение
Спасибо всем ответившим, отдельно DOLBO.BY за выдержку из норматива. Хотелось бы (на случай встречи с несговорчивыми заказчиками) получить ссылку на документы по теме.
ТКП 45-4.04-149-2009* С?СТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАН?Я Ж?ЛЫХ ? ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАН?Й Правила проектирования
п. 16.5.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0%B8%D1%8F.pdf

ПОСОБ?Е К СТРО?ТЕЛЬНЫМ НОРМАМ ? ПРАВ?ЛАМ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВК? Ж?ЛЫХ ? ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАН?Й П2-2000 к СНиП 2.08.01-89
п. 15.5.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...2.08.01-89.doc

но это все нормативные документы Республики Беларусь

запрет на резку армирования исходит из расчетной работы несущих конструкций здания.
рабочее армирование колонн вдоль по граням с защитным слоем бетона (не менее диаметра или не менее 20мм)
поперечное - замкнутые хомуты с определенным шагом (порядка не менее 400мм), работают для удержания рабочего армирование в проектном положении и для восприятия касательных напряжений от внецентренносжатых нагрузок, потери устойчивости и прочего.
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


 
Реклама
КИВ

Последние темы
- от Шалый
- от igor433
- от rastal
- от Valentin
- от ОМЕГА
- от Ogoldeliy
- от Ogoldeliy
- от den02
- от Шалый
- от dmitro


Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +3.





Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Пишите нам на email: almazforum@yandex.ru