17.02.2017, 23:56
|
#321
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
Цитата:
Сообщение от сибиряк
Долбо здорово.Вопрос такой:заказчик против выборки ниши под стульчик, в данной на фото,балке.Насколько ниша важна, для крепления стульчика?[url]http://almaz-forum.ru/attachment.php?attachmentid=9048&stc=1&d=1487355373
|
железобетон?
чего там по проекту?
лист с 4 анкерами в балку?
почему ниша? я про ниши-гнездо говорил применительно к опиранию в кирпиче.
в балке я говорил что выбирали совсем немного, не повреждая арматуру 20мм
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
18.02.2017, 05:06
|
#322
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
узел 2 (крепление балки к существующей перемычке) не понятен. там, по идее, нужно делать стульчик опорный с косынками, а нарисована просто пластина с анкерами.[/QUOTE]
Делаю усиление по этому проекту,пластину заменил на стульчик.Вопрос как раз про 20мм в ж/б перемычке.В кирпиче естественно глубокая ниша будет.Заказчик против именно этих 20мм,если без них,то как то повлияет на качество крепления стульчика?
|
|
|
18.02.2017, 08:49
|
#323
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
нет не повлияет.
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
19.02.2017, 21:08
|
#324
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
Долбо вечер добрый.В проекте не заложены клин пластины ,считаю необходимым их применение при зачеканке,подскажи пожалуйста шаг ,размеры клин пластин и если не сложно всё о зачеканке с клин пластинами.Пролёт от гнезда до гнезда 5м55см.
|
|
|
19.02.2017, 21:16
|
#325
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
Цитата:
Сообщение от сибиряк
Долбо вечер добрый.В проекте не заложены клин пластины ,считаю необходимым их применение при зачеканке,подскажи пожалуйста шаг ,размеры клин пластин и если не сложно всё о зачеканке с клин пластинами.Пролёт от гнезда до гнезда 5м55см.
|
я бы предположил шаг ок 300мм.
мы пользуемся обрезками полок швеллеров с У полками или просто разными обрезками, остатками - благо у нас есть территория со всяким полезным хламом.
клинить, забивать слесарным молотком пакетами, потом обварить слегка (чтоб не выпадали)
по-правильному, должны применяться клин-пары, которые распирают строго в перпендикулярном направлении.
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
19.02.2017, 21:47
|
#326
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY
я бы предположил шаг ок 300мм.
мы пользуемся обрезками полок швеллеров с У полками или просто разными обрезками, остатками - благо у нас есть территория со всяким полезным хламом.
клинить, забивать слесарным молотком пакетами, потом обварить слегка (чтоб не выпадали)
по-правильному, должны применяться клин-пары, которые распирают строго в перпендикулярном направлении.
|
Так и сделаю.Зазор для зачеканки между плитой и двутауром какой по правильному должен быть, два сантиметра ?
|
|
|
19.02.2017, 21:54
|
#327
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
Цитата:
Сообщение от сибиряк
Так и сделаю.Зазор для зачеканки между плитой и двутауром какой по правильному должен быть, два сантиметра ?
|
в середине пролета он будет самый большой.
я бы выставлял изначально не более 10мм. в середине получится порядка 30мм
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
19.02.2017, 22:20
|
#328
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
Решение задачи усложнилось тем ,что гнездо сквозное нет возможности сделать ,для того, что бы завести первый двутаур что пойдёт вдоль стены .Данный двутаур 6 метров ,будет в двух гнёздах,заводить надо под углом ,от стены до стены 5м55см,по проекту глубина гнёзд 250мм.Гдездо вышло с другой стороны ,ниже уровня пола другого помещения на 10см .Глубину сделал на возможный максимум 45см.Сантиметров 10 заберёт угол для того ,что бы завести во второе гнездо, проектную площадь опирания теряю по 50мм с каждой стороны.
|
|
|
19.02.2017, 22:31
|
#329
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
имхо, не страшно.
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
20.02.2017, 17:20
|
#331
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
http://almaz-forum.ru/attachment.php...1&d=1487599677 ?ван,штукатурку снял и вот какая картина выплыла:две перемычки,по 170мм толщиной,обрати внимание на скобу,на сколько видно из расположения скобы, перемычки лежат неправильно,рабочая арматура выходит со стороны второй перемычки,или я не прав?
|
|
|
20.02.2017, 19:59
|
#332
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
Цитата:
Сообщение от сибиряк
http://almaz-forum.ru/attachment.php...1&d=1487599677 ?ван,штукатурку снял и вот какая картина выплыла:две перемычки,по 170мм толщиной,обрати внимание на скобу,на сколько видно из расположения скобы, перемычки лежат неправильно,рабочая арматура выходит со стороны второй перемычки,или я не прав?
|
да, думаю, ты прав.
смонтировали боком. монтажная петля должна быть сверху.
http://moybeton.com/zhelezobetonnye-...niya-stoimost/
хотя, обычно, для перемычки важна высота сечения (и она больше ширины) - просто у них в наличии были такие (плитные) и они их поставили боком.
имхо, работай как есть.
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
20.02.2017, 20:08
|
#333
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY
да, думаю, ты прав.
смонтировали боком. монтажная петля должна быть сверху.
http://moybeton.com/zhelezobetonnye-...niya-stoimost/
хотя, обычно, для перемычки важна высота сечения (и она больше ширины) - просто у них в наличии были такие (плитные) и они их поставили боком.
имхо, работай как есть.
|
Проектировщик решил отодвинуть двутаур от края плиты на сорок сантиметров .Он будет над углом перемычка край проема(существующего) и крепить стульчик шпильками на сквозь через две перемычками, так как хим анкер отпадает в виду того ,что глубина шпильки возможна только 150мм от заложенных 220мм.и технически только на три, так как низ невозможно бурить 18 буром,откалывает бетон.Как смотришь на это решение? http://almaz-forum.ru/attachment.php...1&d=1487610935 На этом месте должен был быть ,третью шпильку возможно ниже середины,маркером точку нарисовал если видно и два ребра наварить.Сейчас все тоже только в сторону к стене и насквозь,сомнения у меня в правильности решения.
|
|
|
20.02.2017, 21:10
|
#334
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
то есть он сместил всю ось балки правее и опирание балки металлической не в проем, а там, где стена (зона опирания перемычек)
думаю, правильно. лучше. и так не будет зависеть от того, что правильно/не правильно смонтированы перемычки ж/бетонные над проемом - в той зоне пофиг где рабочая арматура (условно).
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
20.02.2017, 21:18
|
#335
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
Старик,я сомневаюсь в правильности монтажа стульчика насквозь,через обе перемычки ,как бы ты закрепил,в этой ситуации?
|
|
|
20.02.2017, 21:26
|
#336
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
Цитата:
Сообщение от сибиряк
Старик,я сомневаюсь в правильности монтажа стульчика насквозь,через обе перемычки ,как бы ты закрепил,в этой ситуации?
|
а что смущает?
насквозь надежнее любых анкеров.
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
20.02.2017, 21:33
|
#337
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY
а что смущает?
насквозь надежнее любых анкеров.
|
Между ними зазор,при дальнейшей работе перемычек,есть риск расслабления крепления?Я имею в в виду не может быть сдвига,пусть не большого,в стороны друг друга.
|
|
|
20.02.2017, 22:14
|
#338
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
Цитата:
Сообщение от сибиряк
Между ними зазор,при дальнейшей работе перемычек,есть риск расслабления крепления?Я имею в в виду не может быть сдвига,пусть не большого,в стороны друг друга.
|
не думаю.
можно при монтаже иньекцировать раствор на расширяющимся цементе в отверстия для шпилек.
усиление плиты в этой ситуации не предполагает увеличение нагрузок или динамических составляющих - думаю, после монтажа, там неоткуда будет браться сдвигам и пр.
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
20.02.2017, 22:49
|
#339
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY
не думаю.
можно при монтаже иньекцировать раствор на расширяющимся цементе в отверстия для шпилек.
усиление плиты в этой ситуации не предполагает увеличение нагрузок или динамических составляющих - думаю, после монтажа, там неоткуда будет браться сдвигам и пр.
|
Сколько сквозных шпилек достаточно будет?Заказчик заострил внимание на неправильном монтаже перемычек и предполагаю что захочет усилить,тоже интересное усиление.
|
|
|
20.02.2017, 23:28
|
#340
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
Цитата:
Сообщение от сибиряк
Сколько сквозных шпилек достаточно будет?Заказчик заострил внимание на неправильном монтаже перемычек и предполагаю что захочет усилить,тоже интересное усиление.
|
у тебя стульчик уголоком, а можно (лучше) было делать тавром на 4 шпильки и косынки снизу.
по перемычке - как вариант, подводить уголки снизу, если без экзотики.
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
|
|
|