Почему никто не рассматривает решение вопроса кардинально, раз и навсегда?
УЗО 16А 10мА стоит от 500 до 900 руб, собрали щиток УЗО и автомат, тем более если сделать три розетки можно и пылесос подключить и насос. ? забыли про эту чертову грушу.
Тут схема, этот дорогой потому что Schneider, но никто не мешает купить аналогичный бокс и самому собрать все немного проще, на IEK например
https://www.electro-mpo.ru/catalog/e...a-perenosnoy-/

Груши на бурилке постоянно повреждаются не то что в работе, просто при перевозке. У меня так вообще анекдот, перевозил новый, муха не сидела, запасной движок из гаража домой к холодам, ипнул и кабель, и грушу УЗО, до того была такая же история с рабочим движком - у меня сама пластина ласточкиного хвоста больше их повреждает чем что-либо еще.
Ну почему никто. Я к переноске подключаю щиток с УЗО, автоматом и розетками. Пылесос , насос, всё у меня через УЗО.
Единственный недостаток, это нужно при подключении соблюдать полярность Фазу и Нейтраль.
Кстати, всё время забываю сделать эксперимент, посмотреть как сработает УЗО без заземления, в понедельник, вторник, полью водичку на провода, отпишу, нужно ли заземление, если интересно.
Дмитрий35154 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2017, 19:25   #22
Алексеевич
Профессионал
 
Регистрация: 04.09.2012
Регион: Подмосковье
Сообщений: 3,934

Цитата:
Сообщение от Шалый Посмотреть сообщение
С дифом не поймёшь в чем проблема когда его отрубает. Если отдельно УЗО и автомат то быстрее находишь и понимаешь причину отключения. Да и собрать щиток и его ремонтировать потом проще.
???
На дифах есть сигнализатор, по какой причине отключил ( это я про дифы , что в щитке)
Диф занимает меньше места, чем автомат +УЗО
Щиток ремонтировать?- зачем??? ( вопросы проверки прочности пластика путем падения с этажа не рассматриваю)
Ни на одном двигателе не умудрились ещё ни разу сломать штатный РСRD.....

Если про отключение дифф автоматом:
превышение номинального значения тока (тепловое действие тока)
короткое замыкание
утечка тока выше номинального значения
__________________________________________________
Технических трудностей не бывает! Есть трудности только административные!
Алексеевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2017, 20:50   #23
Fk 96
Профессионал
 
Аватар для Fk 96
 
Регистрация: 04.09.2012
Регион: м.Харків, Україна
Сообщений: 3,129

Цитата:
Сообщение от Дмитрий35154 Посмотреть сообщение
Ну почему никто. Я к переноске подключаю щиток с УЗО, автоматом и розетками. Пылесос , насос, всё у меня через УЗО.
Единственный недостаток, это нужно при подключении соблюдать полярность Фазу и Нейтраль.
Кстати, всё время забываю сделать эксперимент, посмотреть как сработает УЗО без заземления, в понедельник, вторник, полью водичку на провода, отпишу, нужно ли заземление, если интересно.
Обязательно видео снимите
Посмеемся, как вас будет колбасить
Ну бля у каждого есть инет, неужели сложно почитать?
В вашем случае УЗО не сработает.
? заземление к УЗО не имеет отношения. Есть европейские сверлилки с двухжильным проводом, без земли, но с УЗО!
? всем кто читает. Разберитесь. Есть дифферинциальный выключатель (УЗО) и гибрид -Дифферинциальный выключатель + АВТОМАТ, называется дифферинциальный автомат. Срабатывает как на утечку тока, так и на К.З.
Fk 96 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 16.12.2017, 22:20   #24
Сергей
Профессионал
 
Регистрация: 16.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,684

Цитата:
Сообщение от Светлана Посмотреть сообщение
У нас УЗО в наличии на любые бурилки) недорого)))
Продавцы, держат ценник в секрете?
__________________________________________________
MasterOK
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2017, 00:41   #25
Шалый
Профессионал
 
Аватар для Шалый
 
Регистрация: 23.08.2012
Регион: Краснодар
Сообщений: 6,459

Цитата:
Сообщение от Алексеевич Посмотреть сообщение
???
На дифах есть сигнализатор, по какой причине отключил ( это я про дифы , что в щитке)
Не на всех, если помните говорил об IEK. Как тут определить причину?
https://www.iek.ru/products/catalog/...10-2-032-C-010
Цитата:
Сообщение от Алексеевич Посмотреть сообщение
Диф занимает меньше места, чем автомат +УЗО
Если речь шла бы о домашнем щитке и борьбе за место для кучи автоматов на дин рейке другой разговор, в корпусах под переносной щиток места достаточно, как раз четко для УЗО и автомата. Поставите диф. в корпус переносного щитка щель будет, но увы не та самая.
Цитата:
Сообщение от Алексеевич Посмотреть сообщение
Щиток ремонтировать?- зачем??? ( вопросы проверки прочности пластика путем падения с этажа не рассматриваю)
Я об УЗО и автомате, а не о корпусе щитка.
Цитата:
Сообщение от Алексеевич Посмотреть сообщение
Ни на одном двигателе не умудрились ещё ни разу сломать штатный РСRD.....
Везет Вам, что сказать, я так дважды уже сталкивался с этим, а стажа возни с бормоторами у меня на порядок меньше чем у Вас.
__________________________________________________
https://www.instagram.com/abbasov_dmitry/
https://www.abbasov.org/
Шалый вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 17.12.2017, 01:08   #26
bobastic
Профессионал
 
Аватар для bobastic
 
Регистрация: 03.10.2012
Регион: Россия, г.Воронеж
Сообщений: 1,352

iek лучше не брать. Шлака очень много. Были случаи к.з., автомат iek вырубает, узо как ни в чем не бывало. Дифы вообще у iek своей жизнью живут. Хлам одним словом.
bobastic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2017, 01:14   #27
Алихан
Профессионал
 
Аватар для Алихан
 
Регистрация: 26.12.2014
Регион: Грозный
Сообщений: 1,331

Цитата:
Сообщение от bobastic Посмотреть сообщение
iek лучше не брать. Шлака очень много. Были случаи к.з., автомат iek вырубает, узо как ни в чем не бывало. Дифы вообще у iek своей жизнью живут. Хлам одним словом.
узо должен при КЗ вырубать?
Алихан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2017, 10:43   #28
bobastic
Профессионал
 
Аватар для bobastic
 
Регистрация: 03.10.2012
Регион: Россия, г.Воронеж
Сообщений: 1,352

Цитата:
Сообщение от Алихан Посмотреть сообщение
узо должен при КЗ вырубать?
iek похоже про это ничего не слышали Вводной автомат в щитке подъезда при КЗ вырубает, а в квартире все отлично. На нескольких объектах я такое наблюдал. На последнем вообще пришлось заземление сбросить с контакта, замучил вырубаться без КЗ и перегрева. Просто вырубается и все. Местный электрик научил сбросить массу и все норм стало, до нового щитка работали без проблем
bobastic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2017, 12:24   #29
Fk 96
Профессионал
 
Аватар для Fk 96
 
Регистрация: 04.09.2012
Регион: м.Харків, Україна
Сообщений: 3,129

Цитата:
Сообщение от Алихан Посмотреть сообщение
узо должен при КЗ вырубать?
Если КЗ между фазой и землей, вырубит. Если КЗ между фазой и нулем, то нет.
В этом случае должен сработать автомат.
Fk 96 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 17.12.2017, 13:20   #30
Алексеевич
Профессионал
 
Регистрация: 04.09.2012
Регион: Подмосковье
Сообщений: 3,934

Цитата:
Сообщение от Алихан Посмотреть сообщение
узо должен при КЗ вырубать?
УЗО- это ЗАЩ?ТНОЕ отключение, а не критическое!!!
При КЗ УЗО не отключает!!!!
Отключает только при УТЕЧКЕ ТОКА!!!!
Номинал УЗО- на ступень выше , чем автомата , стоящего в паре с ним, располдожение УЗО ( до автомата или после ) не регламентировано
__________________________________________________
Технических трудностей не бывает! Есть трудности только административные!
Алексеевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2017, 13:40   #31
Муреныч
Профессионал
 
Аватар для Муреныч
 
Регистрация: 28.10.2014
Регион: Санкт Петербург Новосибирск
Сообщений: 3,499

Цитата:
Сообщение от Алексеевич Посмотреть сообщение
УЗО- это ЗАЩ?ТНОЕ отключение, а не критическое!!!
При КЗ УЗО не отключает!!!!
Отключает только при УТЕЧКЕ ТОКА!!!!
Номинал УЗО- на ступень выше , чем автомата , стоящего в паре с ним, располдожение УЗО ( до автомата или после ) не регламентировано
получается что дифф это узо и автомат в одном флаконе?
__________________________________________________
Там, на неведомых дорожках, где нет следов от женских ног.Один там след на всех off road : Bridgestone ,Goodrich и Dunlop!!!" (с)Муреныч
Муреныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2017, 13:59   #32
Fk 96
Профессионал
 
Аватар для Fk 96
 
Регистрация: 04.09.2012
Регион: м.Харків, Україна
Сообщений: 3,129

Цитата:
Сообщение от Муреныч Посмотреть сообщение
получается что дифф это узо и автомат в одном флаконе?
Нет.
Есть дифферинциальный выключатель это УЗО.

А есть дифферинциальный автомат. Эт два в одном.
Fk 96 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 17.12.2017, 14:31   #33
Fk 96
Профессионал
 
Аватар для Fk 96
 
Регистрация: 04.09.2012
Регион: м.Харків, Україна
Сообщений: 3,129

Цитата:
Сообщение от Шалый Посмотреть сообщение
Не на всех, если помните говорил об IEK. Как тут определить причину?
https://www.iek.ru/products/catalog/...10-2-032-C-010
Картинку бы приложили:

Если при срабатывании вылезла пимпочка с индексом-R, сработка по утечке тока.
Если R утоплена, а вырубило, знач сработка по превышению тока.
Fk 96 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 17.12.2017, 17:49   #34
Дмитрий35154
Опытный
 
Аватар для Дмитрий35154
 
Регистрация: 05.05.2017
Регион: Южноуральск
Сообщений: 69

Цитата:
Сообщение от Fk 96 Посмотреть сообщение
Картинку бы приложили:

Если при срабатывании вылезла пимпочка с индексом-R, сработка по утечке тока.
Если R утоплена, а вырубило, знач сработка по превышению тока.
А ещё там сбоку на приборе (я уж не знаю как он называется, да и не важно) нарисована схема подключения, почему я и соблюдаю полярность (или как она называется) при подключении переносного щитка. А вот заземления я там не вижу, очевидно,его роль выполняет N.
В любом случае, мне уже самому интересно стало, будет меня колбасить или нет. Завтра смоделирую ситуацию пробоя на корпус. Не пытайтесь повторить.
Дмитрий35154 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2017, 21:56   #35
Шалый
Профессионал
 
Аватар для Шалый
 
Регистрация: 23.08.2012
Регион: Краснодар
Сообщений: 6,459

Цитата:
Сообщение от Fk 96 Посмотреть сообщение
Если при срабатывании вылезла пимпочка с индексом-R, сработка по утечке тока.
Если R утоплена, а вырубило, знач сработка по превышению тока.
Каюсь, не обратил внимания, что на ?ЭК есть кнопка возврата. А на всех ли дифавтоматах она есть?

Как раз вода, наглядно и про нас почти:
Видео

Кто что скажет про курские узо, автоматы и дифавтоматы КЭАЗ https://keaz.ru/catalog/ustroystva-na-din-reyku ?нтересно сборка или полноценное отечественное производство?
__________________________________________________
https://www.instagram.com/abbasov_dmitry/
https://www.abbasov.org/
Шалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 10:58   #36
Светлана
Опытный
 
Регистрация: 18.05.2012
Регион: Санкт-Петербург
Сообщений: 62

Цитата:
Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
недорого это сколько?
например на мотор 3,2 однофазник?
50 долларов с установкой))

Светлана вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 18.12.2017, 18:09   #37
Алексеевич
Профессионал
 
Регистрация: 04.09.2012
Регион: Подмосковье
Сообщений: 3,934

Цитата:
Сообщение от Муреныч Посмотреть сообщение
получается что дифф это узо и автомат в одном флаконе?
Точно так!
Диффавтомат может отключить по трем параметрам:
короткое замыкание
превышение номинального тока автомата
утечка, выше номинала

Обычный автоматический выключатель отключает только по двум параметрам:
короткое замыкание
превышение номинального тока автомата

Автоматы типа ?ЭК ( и их родственники) рассматриваю как потенциально опасные (личное мнение)
__________________________________________________
Технических трудностей не бывает! Есть трудности только административные!
Алексеевич вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 18.12.2017, 18:46   #38
Алексеевич
Профессионал
 
Регистрация: 04.09.2012
Регион: Подмосковье
Сообщений: 3,934

Цитата:
Сообщение от Дмитрий35154 Посмотреть сообщение
А ещё там сбоку на приборе (я уж не знаю как он называется, да и не важно) нарисована схема подключения, почему я и соблюдаю полярность (или как она называется) при подключении переносного щитка. А вот заземления я там не вижу, очевидно,его роль выполняет N.
В любом случае, мне уже самому интересно стало, будет меня колбасить или нет. Завтра смоделирую ситуацию пробоя на корпус. Не пытайтесь повторить.
Увадаемый!
Заземление, как Вы говорите , а по- правильному "Нулевой защитный проводник" никогда , ни при каких обстоятельствах, не должен подключаться в разрываемую цепь!!!! Этот желто-зеленый проводник имеет непрерывную длинну до самого контура заземления! ? именно непрерывностью этого проводника обеспечивается защита от поражения электрическим током.
__________________________________________________
Технических трудностей не бывает! Есть трудности только административные!
Алексеевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 20:50   #39
Дмитрий35154
Опытный
 
Аватар для Дмитрий35154
 
Регистрация: 05.05.2017
Регион: Южноуральск
Сообщений: 69

Цитата:
Сообщение от Алексеевич Посмотреть сообщение
Увадаемый!
Заземление, как Вы говорите , а по- правильному "Нулевой защитный проводник" никогда , ни при каких обстоятельствах, не должен подключаться в разрываемую цепь!!!! Этот желто-зеленый проводник имеет непрерывную длинну до самого контура заземления! ? именно непрерывностью этого проводника обеспечивается защита от поражения электрическим током.
А разве я где то сказал, что "Нулевой защитный проводник" должен подключаться в разрываемую цепь?
Вообще изначально был вопрос: "кто нибудь использует такие защитные устройства"? Я ответил "да, у меня всё подключено через переносной щиток". Вот и всё. На видио выше показано, как это работает.
Что касается незнания терминов? ну, вероятно мы разные институты оканчивали, да и много времени прошло с тех пор.
Дмитрий35154 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2017, 11:08   #40
DarkGrey
Профессионал
 
Аватар для DarkGrey
 
Регистрация: 13.04.2012
Регион: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,740

Цитата:
Сообщение от Keb-v Посмотреть сообщение
А какая цена на узо сейчас, на китайскую бурилки 3500 по этому и интересует можно поставить с другой или нет? ? ещё вопрос к знатокам на бендере 33 нет плавного пуска(купил машинку б/у), как его вернуть если он был, а точнее, что за него отвечает?
Доброго дня всем.
По сути УЗО на всех машинках одинаковы по принципу действия - отключают питание мотора при возникновении тока утечки через неисправную / нерабочую изоляцию оборудования и подобных случаях. Цель - защита оператора от удара током.
Отличия только в настройке тока срабатывания и материалах изготовления. Века на данный момент ВСЕ УЗО использует с током срабатывания 10 мА (против 30 мА до недавнего времени на движках от 2,5 кВт) - ужесточились требования по ТБ. Так что где и какое УЗО Вы приобретете на свою машину - это уже Ваш выбор...
Работа оборудования через дополнительный автомат (щиток) дает дополнительную защиту, но не дает полной гарантии безопасности оператора при работе на конкретной бурилке.
__________________________________________________
Нет нужных и ненужных знаний. Есть те, пользу которых ты понимаешь, и те, об отсутствии которых ты будешь жалеть потом...
DarkGrey вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


 
Реклама
КИВ

Последние темы
- от igor433
- от Шалый
- от rastal
- от Valentin
- от ОМЕГА
- от Ogoldeliy
- от Ogoldeliy
- от den02
- от Шалый
- от dmitro


Текущее время: 22:05. Часовой пояс GMT +3.





Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Пишите нам на email: almazforum@yandex.ru

Яндекс.Метрика