380 минус 220
Ситуация: ДК 52 подключен к розетке (в розетке как полагается 3 фазы и ноль), мы из этой розетки выводим кабель на одну фазу и ноль и делаем розеточку на 220. С этой розетки запитан насос (150 вт), изредка второй человек сверлит под анкер.
Вопрос: Череват ли для ДК -52 такой "перекос" фаз? или он незначителен и допустим?
|
|
|
06.11.2015, 20:00
|
#2
|
Профессионал
Регистрация: 04.09.2012
Регион: Подмосковье
Сообщений: 3,923
|
Тут как в анекдоте - теоретически мы миллионеры, а практически имеем двух проституток и одного старого пидораса.
__________________________________________________
Технических трудностей не бывает! Есть трудности только административные!
|
|
|
06.11.2015, 20:27
|
#3
|
задающий вопросы
Регистрация: 13.04.2012
Регион: Уфа
Сообщений: 7,223
|
Когда работает машина, перф молчит в сторонке. Какой перекос фаз?
Учитывая, что ДД500 это ВЧ-машина, разговор просто не имеет смысла. Все "косяки фаз" нивелируются электроникой.
__________________________________________________
"Главное, это завести коллегу на минное поле. Дальше он и сам справится."
Сатановский Е.Я.
|
|
|
06.11.2015, 20:33
|
#4
|
Профессионал
Регистрация: 04.09.2012
Регион: м.Харків, Україна
Сообщений: 3,129
|
Цитата:
Сообщение от Андреич
Когда работает машина, перф молчит в сторонке. Какой перекос фаз?
Учитывая, что ДД500 это ВЧ-машина, разговор просто не имеет смысла. Все "косяки фаз" нивелируются электроникой.
|
Андреич, опять тяпница?
Разговор о DK-52.
По теме, нифига не случится, моно работать. Опасно если одна из фаз пропадает.
На тиролитовской маслостанции BR-4, даже встроенная розетка есть на 220В.
|
|
|
06.11.2015, 20:47
|
#5
|
задающий вопросы
Регистрация: 13.04.2012
Регион: Уфа
Сообщений: 7,223
|
Звиняйте, проморгал.
Для ДК52 та же история, перекоса не будет.
А если одна фаза пропадёт, то и работы не будет.
__________________________________________________
"Главное, это завести коллегу на минное поле. Дальше он и сам справится."
Сатановский Е.Я.
|
|
|
06.11.2015, 20:52
|
#6
|
задающий вопросы
Регистрация: 13.04.2012
Регион: Уфа
Сообщений: 7,223
|
Цитата:
Разговор о DK-52
По теме, нифига не случится, моно работать.
На тиролитовской маслостанции BR-4, даже встроенная розетка есть на 220В.
|
Кстати, хоть и маленькая, но весьма удаленькая. А главное, лёгкая для гидры.
А если с моторами немного "поиграть" на приводах...
__________________________________________________
"Главное, это завести коллегу на минное поле. Дальше он и сам справится."
Сатановский Е.Я.
|
|
|
06.11.2015, 20:57
|
#7
|
Профессионал
Регистрация: 11.04.2012
Регион: Москва, Тула
Сообщений: 1,071
|
Цитата:
Сообщение от Андреич
Когда работает машина, перф молчит в сторонке. Какой перекос фаз?
Учитывая, что ДД500 это ВЧ-машина, разговор просто не имеет смысла. Все "косяки фаз" нивелируются электроникой.
|
ДД500 крякает при потери одной из фаз, защиты у него нет и он не выключается как стенорезка. Печальный опыт есть. Ответ сервиса в этой ситуации следующий: "Машина для европейского рынка"
__________________________________________________
Профессиональная алмазная резка и сверление бетона.
|
|
|
06.11.2015, 20:59
|
#8
|
задающий вопросы
Регистрация: 13.04.2012
Регион: Уфа
Сообщений: 7,223
|
Цитата:
Сообщение от DiamondTech
ДД500 крякает при потери одной из фаз, защиты у него нет и он не выключается как стенорезка. Печальный опыт есть. Ответ сервиса в этой ситуации следующий: "Машина для европейского рынка"
|
"Потеря" фазы, это вариант форс-мажора. Чтобы с этим не сталкиваться, это к Леванто. (во всяком случае он такой вариант за форс-мажор не сочтёт (надеюсь).
__________________________________________________
"Главное, это завести коллегу на минное поле. Дальше он и сам справится."
Сатановский Е.Я.
|
|
|
06.11.2015, 21:07
|
#9
|
задающий вопросы
Регистрация: 13.04.2012
Регион: Уфа
Сообщений: 7,223
|
Чисто теоретически; детектор фаз элементарно сделать на уровне производителя, как и защиту. Весь вопрос упирается в "эффективный менеджмент".
Зачем тратиться на копейки, если можно заработать на сервисе?
__________________________________________________
"Главное, это завести коллегу на минное поле. Дальше он и сам справится."
Сатановский Е.Я.
|
|
|
06.11.2015, 23:18
|
#10
|
Профессионал
Регистрация: 28.10.2012
Регион: Беларусь
Сообщений: 542
|
реле контроля фаз вам в помощь. оно не только нагрузку отключит при потере фазы, но и при перекосе, уровень которого можно устанавливать.
стоит копейки. и не будут ваши хилти гореть
|
|
|
07.11.2015, 01:56
|
#11
|
Профессионал
Регистрация: 02.08.2015
Регион: москва
Сообщений: 371
|
Цитата:
Сообщение от ?горян
Ситуация: ДК 52 подключен к розетке (в розетке как полагается 3 фазы и ноль), мы из этой розетки выводим кабель на одну фазу и ноль и делаем розеточку на 220. С этой розетки запитан насос (150 вт), изредка второй человек сверлит под анкер.
Вопрос: Череват ли для ДК -52 такой "перекос" фаз? или он незначителен и допустим?
|
имено так и работали. века и хилти. по причине насоса или перфа фаза не пропадет и сильно не просядет.
|
|
|
07.11.2015, 17:07
|
#12
|
Профессионал
Регистрация: 04.09.2012
Регион: Подмосковье
Сообщений: 3,923
|
Простите это как так - во время работы пропала фаза? т. е была изначально. а потом кончилась? Теоретически может быть- практически не встречал (это должна сгореть вставка, именно вставка на одной фазе, ну а сжечь вставку- это талант нужен!/), вот отгорание ноля- это более частое явление
Теперь по теме- страшного вроде ничего не произойдет, при условии нормального сечения удлинителя (2,5 мм2), и перф должен быть не 1,5 к Вт а насос и маленький перф- это прокатит, у самих такие удлинители. Следите за длинной удлинителя- больше 100 метров уже неплохо и 4 мм2 иметь.
__________________________________________________
Технических трудностей не бывает! Есть трудности только административные!
|
|
|
07.11.2015, 17:52
|
#13
|
Профессионал
Регистрация: 04.09.2012
Регион: м.Харків, Україна
Сообщений: 3,129
|
Цитата:
Сообщение от Алексеевич
Простите это как так - во время работы пропала фаза? т. е была изначально. а потом кончилась? Теоретически может быть- практически не встречал (это должна сгореть вставка, именно вставка на одной фазе, ну а сжечь вставку- это талант нужен!/), вот отгорание ноля- это более частое явление
Теперь по теме- страшного вроде ничего не произойдет, при условии нормального сечения удлинителя (2,5 мм2), и перф должен быть не 1,5 к Вт а насос и маленький перф- это прокатит, у самих такие удлинители. Следите за длинной удлинителя- больше 100 метров уже неплохо и 4 мм2 иметь.
|
Одна из основных причин сгорания 3-х фазного асинхронного двигателя
Можете погуглить. Причин пропадания фазы множество. Основная : "отчаянный svarnoy" с аппаратом времен Миклухо-Маклая
http://www.chipmaker.ru/topic/53291/
|
|
|
07.11.2015, 18:21
|
#14
|
Профессионал
Регистрация: 18.04.2012
Регион: Fin-Swe-Rus
Сообщений: 622
|
Цитата:
Сообщение от Андреич
"Потеря" фазы, это вариант форс-мажора. Чтобы с этим не сталкиваться, это к Леванто. (во всяком случае он такой вариант за форс-мажор не сочтёт (надеюсь).
|
В америке были случаи когда не из-за потери или перекоса фаз, а из-за скачков до 600В (а там такое возможно) сгорал блок электрики в сверлилке, так вот по гарантии прокатывало несколько раз, пока не поняли в чем проблема, в итоге просто изменили ПО в мозгах, установив верхний предел в подаваемом электричестве и при подаче более 500В машина либо не запускается, либо если это происходит во время работы просто выключается. На стенорезках/канатках такого не было, а из-за проседания одной фазы с машиной ничего не происходит, она сама себе ее поднимает
|
|
|
07.11.2015, 20:07
|
#15
|
Профессионал
Регистрация: 04.09.2012
Регион: м.Харків, Україна
Сообщений: 3,129
|
Цитата:
Сообщение от markel
Сварной, ты уж прости меня , хоть мы и в одном с тобой политическом лагере, но это черезчур, НЕЛЬЗЯ так
|
Да лана, ему шо маму е@ть, шо папу е@ть, шо осла е@ать. Он тут один самородок. Полигамиус
|
|
|
07.11.2015, 21:09
|
#16
|
Профессионал
Регистрация: 15.04.2013
Регион: рига
Сообщений: 4,296
|
Классика русской литературы.
Басня Крылова
Антология русской поэзии
Кот и повар
Какой-то Повар, грамотей,
С поварни побежал своей
В кабак (он набожных был правил
? в этот день по куме тризну правил),
А дома стеречи съестное от мышей
Кота оставил.
Но что же, возвратясь, он видит? На полу
Объедки пирога; а Васька-Кот в углу,
Припав за уксусным бочонком,
Мурлыча и ворча, трудится над курчонком.
"Ах ты, обжора! ах, злодей! -
Тут Ваську Повар укоряет,-
Не стыдно ль стен тебе, не только что людей?
(А Васька все-таки курчонка убирает.)
Как! быв честным Котом до этих пор,
Бывало, за пример тебя смиренства кажут,-
А ты... ахти, какой позор!
Теперя все соседи скажут:
"Кот Васька плут! Кот Васька вор!
? Ваську-де, не только что в поварню,
Пускать не надо и на двор,
Как волка жадного в овчарню:
Он порча, он чума, он язва здешних мест!"
(А Васька слушает, да ест.)
Тут ритор мой, дав волю слов теченью,
Не находил конца нравоученью,
Но что ж? Пока его он пел,
Кот Васька все жаркое съел.
А я бы повару иному
Велел на стенке зарубить:
Чтоб там речей не тратить по-пустому,
Где нужно власть употребить.
|
|
|
08.11.2015, 08:59
|
#17
|
Профессионал
Регистрация: 04.09.2012
Регион: Подмосковье
Сообщений: 3,923
|
Цитата:
Сообщение от Fk 96
Одна из основных причин сгорания 3-х фазного асинхронного двигателя
Можете погуглить. Причин пропадания фазы множество. Основная : "отчаянный svarnoy" с аппаратом времен Миклухо-Маклая
http://www.chipmaker.ru/topic/53291/
|
Вы абсолютно правы! Но дочитайте Вашу же ссылку до конца страницы- первое - при стабильно низком напряжении на фазе двигатель просто не запустится
Второе - Пропадание фазы связано либо с о сгоранием вставки на стороне высокого, что довольно редко случается (на моеи практике было всего 1 раз, и после этого сгорели две остальные-т,е пропало электричество совсем) и самое распространенное - это сгорание вставки на стороне низкого, так вот вставки чаще всего сгорают от "Старости" а не от Васи со сварочником- от Васи обычно срабатывает автомат, вставка остается целой
В моей практике чаще бывает такое, что при подключении двигателя одной фазы нет совсем- в 90% случаев- следствие вмешательства "умелых ручек" во временные сети на стройке.Обычно отсутствие фазы устраняется местным электриком в течении получаса
__________________________________________________
Технических трудностей не бывает! Есть трудности только административные!
|
|
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
|
|
|