Старый 04.11.2018, 20:13   #61
сибиряк
Профессионал
 
Аватар для сибиряк
 
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863

Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY Посмотреть сообщение
да, около 10-15мм.

по-хорошему, чеканить лучше при монтаже наложив на полку слой оаствора и выдавливая при монтаже в проектное положение.
а потом края дочеканивать шпателем.
Вот как вижу : двутавры завести в пустотки, швеллера со слоем раствора и подвесами сразу завести в монтажные отверстия и напречь винт стойками в проектном положении, места сопряжения подвесов с двутавром , обварить дополнительными пластинами к полкам, что бы площадь обварки подвесов с балками увеличить, балки немного поднять, подлить небольшой слой бетона под нижние полки так, что бы опустив ,нижние полки немного утонули, опустить, нагреть, обхватить, обварить подвесы, забетонировать пустотки.
сибиряк вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 04.11.2018, 21:25   #62
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744

Цитата:
Сообщение от сибиряк Посмотреть сообщение
Вот как вижу : двутавры завести в пустотки, швеллера со слоем раствора и подвесами сразу завести в монтажные отверстия и напречь винт стойками в проектном положении, места сопряжения подвесов с двутавром , обварить дополнительными пластинами к полкам, что бы площадь обварки подвесов с балками увеличить, балки немного поднять, подлить небольшой слой бетона под нижние полки так, что бы опустив ,нижние полки немного утонули, опустить, нагреть, обхватить, обварить подвесы, забетонировать пустотки.
да, хорошо.

для заполнения бетоном пустот, возможно надо вибратор.
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 05.11.2018, 21:48   #63
сибиряк
Профессионал
 
Аватар для сибиряк
 
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863

Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY Посмотреть сообщение

это просто рисунок-схема, не конструктив ))
как один из возможных вариантов.

арматуру обварить везде в местах соприкосновения с балками и в узле стыка наверху.

возможно, нужна арматура не АIII, а гладкая класс В - как для монтажных петель (у нее площадка текучести большая - не обрывается, а тянется)
Здорово ?ван, один подвес с одного края швеллера придется гнуть и гнутыми .загонять в монтажные отверстия, а два подвеса с одной стороны, с шагом 100 мм ,это ширина полки 20 двутавра, ровно зайдут и обварятся, но надо по 4 отверстия с каждой стороны.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20181105_225941.jpg
Просмотров: 29
Размер:	95.9 Кб
ID:	12356  
сибиряк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2018, 21:57   #64
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744

Цитата:
Сообщение от сибиряк Посмотреть сообщение
Здорово ?ван, один подвес с одного края швеллера придется гнуть и гнутыми .загонять в монтажные отверстия, а два подвеса с одной стороны, с шагом 100 мм ,это ширина полки 20 двутавра, ровно зайдут и обварятся, но надо по 4 отверстия с каждой стороны.
ты имеешь ввиду подвесы монтировать прямыми отрезками, а потом греть, загибать и обваривать?
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2018, 22:02   #65
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744

подвесы должны быть вертикальные и пусть между ними будет расстояние по диагонали.

нижний твой рисунок
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 05.11.2018, 22:09   #66
сибиряк
Профессионал
 
Аватар для сибиряк
 
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863

Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY Посмотреть сообщение
ты имеешь ввиду подвесы монтировать прямыми отрезками, а потом греть, загибать и обваривать?
На швеллер с одной стороны греть, загибать, обваривать, затем с другой с шагом ширины полки двутавра и затем ровными прутками заводить, в немного большие отверстия, по четыре соответственно с каждой стороны,затем по двутаврам греть гнуть, обваривать. Если по одному подвесу, т.е. двумя прутками заводить с каждой стороны, их разгинать надо, ровно не пойдут и соответственно обварка кривая будет.
сибиряк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2018, 22:23   #67
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744

Цитата:
Сообщение от сибиряк Посмотреть сообщение
На швеллер с одной стороны греть, загибать, обваривать, затем с другой с шагом ширины полки двутавра и затем ровными прутками заводить, в немного большие отверстия, по четыре соответственно с каждой стороны,затем по двутаврам греть гнуть, обваривать. Если по одному подвесу, т.е. двумя прутками завоть с каждой стороны, их разгинать надо, ровно не пойдут и соответственно обварка кривая будет.
4 всегда лучше, чем 2.
но я просто не догоняю почему нельзя 2-мя и гнуть, обваривать на двутавре.
пусть они даже не замкнуться друг на друге, а сверху будут вразбежку.
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2018, 22:28   #68
сибиряк
Профессионал
 
Аватар для сибиряк
 
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863

Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY Посмотреть сообщение
4 всегда лучше, чем 2.
но я просто не догоняю почему нельзя 2-мя и гнуть, обваривать на двутавре.
пусть они даже не замкнуться друг на друге, а сверху будут вразбежку.
Ну это скорее я задался этим вопросом, можно ли, если в разбежку, хотя все забетонируется и будет работать.
сибиряк вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 05.11.2018, 22:32   #69
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744

Цитата:
Сообщение от сибиряк Посмотреть сообщение
Ну это скорее я задался этим вопросом, можно ли, если в разбежку, хотя все забетонируется и будет работать.
думаю, можно.
сверху подвесы будут хорошо заанкерены (обварка и бетонирование).

когда я говорил о желательности целого, ннпрерывного сечения без разрыва - это касалось только нижнего соединения.
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 05.11.2018, 22:35   #70
сибиряк
Профессионал
 
Аватар для сибиряк
 
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863

Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY Посмотреть сообщение
думаю, можно.
сверху плдвесы будут хорошо заанкерены (обварка и бетонирование).

когда я говорил о желательности цлого сечения без разрыва - это касалось только нижнего соединения.
Это я понял сразу, смутила разбежка.
сибиряк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2018, 22:46   #71
сибиряк
Профессионал
 
Аватар для сибиряк
 
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863

Буду работать 30 арматурой, одним подвесом с каждой стороны.
сибиряк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2018, 22:50   #72
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744

Цитата:
Сообщение от сибиряк Посмотреть сообщение
Это я понял сразу, смутила разбежка.
особо не важно, это все равно 2 подвеса с небольшим эксцентриситетом.

не мешало бы проверить нагрузку, которая будет восприниматься этими арматуринами - определить диаметр и марку стали по растяжению.
напряги вашего конструктора.
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 06.11.2018, 19:25   #73
сибиряк
Профессионал
 
Аватар для сибиряк
 
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863

Сегодня на двух плитах, демонтировали стяжку, демонтированный бетон ставили по несколько штук в месте опирания плиты на ригель и сразу выносили. Третья на тех.этаже, отсыпана шлаком 300 мм, без стяжки. Четвертая кровельная, блин мне видится по ней, усиление снизу.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20181106_143227.jpg
Просмотров: 45
Размер:	94.9 Кб
ID:	12365   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20181106_162758.jpg
Просмотров: 46
Размер:	96.6 Кб
ID:	12366   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20181106_120128.jpg
Просмотров: 41
Размер:	96.2 Кб
ID:	12371   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20181106_120803.jpg
Просмотров: 37
Размер:	91.9 Кб
ID:	12375  
сибиряк вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 06.11.2018, 19:28   #74
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744

Цитата:
Сообщение от сибиряк Посмотреть сообщение
Сегодня на двух плитах, демонтировали стяжку, демонтированный бетон ставили по несколько штук в месте опирания плиты на ригель и сразу выносили. Третья на тех.этаже, отсыпана шлаком 300 мм, без стяжки. Четвертая кровельная, блин мне видится по ней, усиление снизу.
кровельный ковер лишний раз вообще лучше не трогать (если не текет).
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 06.11.2018, 19:39   #75
сибиряк
Профессионал
 
Аватар для сибиряк
 
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863

Вот расположение:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20181106_140610.jpg
Просмотров: 36
Размер:	96.2 Кб
ID:	12381   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20181106_140737.jpg
Просмотров: 39
Размер:	97.1 Кб
ID:	12382   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20181106_140741.jpg
Просмотров: 33
Размер:	96.2 Кб
ID:	12383   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20181106_140747.jpg
Просмотров: 35
Размер:	98.0 Кб
ID:	12384  
сибиряк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2018, 19:41   #76
сибиряк
Профессионал
 
Аватар для сибиряк
 
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863

Проект:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20181106_102719.jpg
Просмотров: 28
Размер:	94.5 Кб
ID:	12385   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20181106_102722.jpg
Просмотров: 27
Размер:	96.8 Кб
ID:	12386  
сибиряк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2018, 19:47   #77
сибиряк
Профессионал
 
Аватар для сибиряк
 
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863

А здесь, левее реза , кто то раздолбил четыре ребра у плиты, висит на двух и таких две.Еще одна выше, вот они то меня беспокоят больше всего.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20181106_110427.jpg
Просмотров: 44
Размер:	97.5 Кб
ID:	12387  
сибиряк вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 07.11.2018, 06:59   #78
сибиряк
Профессионал
 
Аватар для сибиряк
 
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863

Цитата:
Сообщение от сибиряк Посмотреть сообщение
А здесь, левее реза , кто то раздолбил четыре ребра у плиты, висит на двух и таких две.Еще одна выше, вот они то меня беспокоят больше всего.
Как лучше их усилить?
сибиряк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2018, 08:14   #79
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744

Цитата:
Сообщение от сибиряк Посмотреть сообщение
Как лучше их усилить?
снизу балками, как ты и делал ранее
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2018, 19:05   #80
сибиряк
Профессионал
 
Аватар для сибиряк
 
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863

Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY Посмотреть сообщение
снизу балками, как ты и делал ранее
Это да, но может другое решение есть, например армированные каркасы загнать в пустотки и зону опирания, снизу опалубку и забетонировать.
сибиряк вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


 
Реклама
КИВ

Последние темы
- от igor433
- от Шалый
- от rastal
- от Valentin
- от ОМЕГА
- от Ogoldeliy
- от Ogoldeliy
- от den02
- от Шалый
- от dmitro


Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +3.





Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Пишите нам на email: almazforum@yandex.ru

Яндекс.Метрика