Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY
у тебя стульчик уголоком, а можно (лучше) было делать тавром на 4 шпильки и косынки снизу.
по перемычке - как вариант, подводить уголки снизу, если без экзотики.
|
Я хочу так: две вверху, одна ниже середины и промеж две косынки ,нормально?Но лучше бы две ещё снизу ,да бурить опасно ,откалывается бетон .Уголок на стульчик 140 заказчик решил.
|
|
|
20.02.2017, 23:50
|
#342
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
Цитата:
Сообщение от сибиряк
Я хочу так: две вверху, одна ниже середины и промеж две косынки ,нормально?Но лучше бы две ещё снизу ,да бурить опасно ,откалывается бетон .Уголок на стульчик 140 заказчик решил.
|
нормально.
заказчик решил, так решил.
но шпильки под опиранием работают на срез, а не на выдергивание (растяжение).
правильнее было бы изготавливать - лист, 4 отверстия по углам, в середину листа варить со всех сторон уголок-стульчик, под стульчик варить косынки - а монтировать уже готовое изделие.
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
21.02.2017, 00:15
|
#343
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY
нормально.
заказчик решил, так решил.
но шпильки под опиранием работают на срез, а не на выдергивание (растяжение).
правильнее было бы изготавливать - лист, 4 отверстия по углам, в середину листа варить со всех сторон уголок-стульчик, под стульчик варить косынки - а монтировать уже готовое изделие.
|
Завтра расмотрим это.Делаю один,заказчик металл своими силами к месту организовал.Первый день у меня занял разметки и работа по проёму в перегородке 270мм.С двух сторон К3000 резанул 250мм,20мм осталось и штробы под уголок 75,загнал,зачеканил,на этих двух сантиметрах и оставил.Два дня заняло установка винт стоек,отсверливание гнёзд,штробы по плите в гипсе,проём в перегородке для заводки двутауров,сверление,резка,покраска металла и доделка первого проёма.С утра отсверлю новое гнездо,установлю стульчик и после обеда приедут друганы,заведём балки и обварим.Послезавтра сам проём отсверлю ну и до ума всё доведу.
|
|
|
21.02.2017, 05:19
|
#344
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
?ван,ну вот так вот,по мужски,пришло время и мне при всех извениться перед тобой за оскорбления.Во многом я не согласен с тобой и никогда не соглашусь,порой бываю возмущён,но это не оправдывает тот срачь ,который возникал.Ты теоретически мне во многом помог,это так.По человечески благодарю и приношу извенения!
|
|
|
21.02.2017, 07:24
|
#345
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
и ты, Сибиряк, прими извинения за мои, иногда излишние, колкости.
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
21.02.2017, 08:04
|
#346
|
Профессионал
Регистрация: 19.06.2012
Регион: Kalodziščy
Сообщений: 5,374
|
Парни, прощённое воскресенье 26 февраля. То есть в ближайшее воскресенье. Если что.
|
|
|
23.02.2017, 03:12
|
#347
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
?ван,приветствую!Два вопроса:при забивании клин пластин,лёгкое постукивание или небольшое усилие влаживать в удар молотком и какую функцию выполняет поперечная балка,между двутаурами,нужна ли зачеканка её с клин пластинами?? по поводу шпилек крепления стульчика,ведь основной,рабочий прогиб плиты идёт к центру и передаёт на двутауры,в свою очередь ,первая балка обваренная по примыканию со стульчиком,прогибаясь вниз начинает тянуть и шпильки начинают работать на растяжение, так как в работу включается низ стульчика ,как упор ,который создаётся углом прогиба.Но это мои умозаключения ,если не прав,поправь пожалуйста.
|
|
|
23.02.2017, 08:54
|
#348
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
Цитата:
Сообщение от сибиряк
?ван,приветствую!Два вопроса:при забивании клин пластин,лёгкое постукивание или небольшое усилие влаживать в удар молотком и какую функцию выполняет поперечная балка,между двутаурами,нужна ли зачеканка её с клин пластинами?? по поводу шпилек крепления стульчика,ведь основной,рабочий прогиб плиты идёт к центру и передаёт на двутауры,в свою очередь ,первая балка обваренная по примыканию со стульчиком,прогибаясь вниз начинает тянуть и шпильки начинают работать на растяжение, так как в работу включается низ стульчика ,как упор ,который создаётся углом прогиба.Но это мои умозаключения ,если не прав,поправь пожалуйста.
|
1. при забивании клин-пластин нельзя переусерствовать - с небольшим натягом. они должны обеспечивать плотное примыкание балка/плита, но не стать концентратором напряжения на плиту. то есть - не забивать кувалдой, а плотно забить слесарным молоточком.
2. поперечная балка там на грани проема - как опора для плиты. надо чеканить.
по стульчику. верхние шпильки (выше опирания) растягиваются (выдергиваются), нижние (под опиранием) срезаются.
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
23.02.2017, 09:05
|
#349
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
Старик, завтра ,если всё хорошо, закончу ,благодарю душевно !
|
|
|
23.02.2017, 10:41
|
#350
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
http://almaz-forum.ru/attachment.php...1&d=1487834312 ?ван,сегодня прилетел заказ на два проема с усилением.Проект у заказчика в голове.На фото то,что сделанно до меня и остановлено заказчиком,причины по чему работы на этом остановлены не важны,важно как правильно закончить.На обоих фото стены несут плиты перекрытия.Первое фото шлакоблок,второе фбс,обе 400мм.Пол плиты перекрытия ,поверку забетонированны,Вертикальные швеллера 14 на пятах и по три шпильки на сквозняк.Стены разный материал,понимаю что без проекта ,но со мной или без меня он сделает,поэтому если не затруднит,что можешь подсказать ,что бы качественно и правильно исполнить.
|
|
|
23.02.2017, 10:59
|
#351
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
Цитата:
Сообщение от сибиряк
http://almaz-forum.ru/attachment.php...1&d=1487834312 ?ван,сегодня прилетел заказ на два проема с усилением.Проект у заказчика в голове.На фото то,что сделанно до меня и остановлено заказчиком,причины по чему работы на этом остановлены не важны,важно как правильно закончить.На обоих фото стены несут плиты перекрытия.Первое фото шлакоблок,второе фбс,обе 400мм.Пол плиты перекрытия ,поверку забетонированны,Вертикальные швеллера 14 на пятах и по три шпильки на сквозняк.Стены разный материал,понимаю что без проекта ,но со мной или без меня он сделает,поэтому если не затруднит,что можешь подсказать ,что бы качественно и правильно исполнить.
|
хорошо бы видеть план помещений с примерными размерами, расположением плит перекрытия и указанием размеров и расположения проемов.
какой этаж и сколько всего этажей?
дом жилой или производственные помещения (под какое оборудование)?
какой швеллер сейчас поставлен?
почему хотят ставить еще и вертикальные швеллера?
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
23.02.2017, 12:21
|
#352
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY
хорошо бы видеть план помещений с примерными размерами, расположением плит перекрытия и указанием размеров и расположения проемов.
какой этаж и сколько всего этажей?
дом жилой или производственные помещения (под какое оборудование)?
какой швеллер сейчас поставлен?
почему хотят ставить еще и вертикальные швеллера?
|
Швеллер 14 и человек судя по всему от фонаря стандартное усиление швеллером решил сделать.
|
|
|
23.02.2017, 13:46
|
#353
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
Цитата:
Сообщение от сибиряк
Швеллер 14 и человек судя по всему от фонаря стандартное усиление швеллером решил сделать.
|
по-идее, там достаточно перемычки (без вертикальных стоек).
чтобы понимать, достаточно ли, сечения перемычки из швеллеров, надо понять сколько нагрузки, хотя бы приблизительно приходится на место проема.
сколько этажей сверху, материал стен, грузовая площадь от перекрытий.
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
23.02.2017, 14:15
|
#354
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY
по-идее, там достаточно перемычки (без вертикальных стоек).
чтобы понимать, достаточно ли, сечения перемычки из швеллеров, надо понять сколько нагрузки, хотя бы приблизительно приходится на место проема.
сколько этажей сверху, материал стен, грузовая площадь от перекрытий.
|
Старик,послезавтра поеду смотреть и постараюсь всё изучить.
|
|
|
24.02.2017, 16:29
|
#355
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
|
|
|
24.02.2017, 16:54
|
#356
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
Цитата:
Сообщение от сибиряк
|
хорошо сделал.
шаг клин-пластин где-то 600мм.
с перемычкой в перегородке не извращался, как в чертеже или это другая?
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
24.02.2017, 17:05
|
#357
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
Таже что в проекте,заказчик сам решил без излишеств.Шаг через 40,просто с другой стороны проварены,хотел как ты говорил через 300,но металла не хватило, всё пособирал.Частичка и не малая твоя здесь, слов просто не хочется говорить, ты поймёшь, одно скажу и буду повторяться :благодарю!Труд тяжёлый, металл тоже любит аккуратное обращение, полюбил я с ним работать.
|
|
|
24.02.2017, 19:46
|
#358
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY
по-идее, там достаточно перемычки (без вертикальных стоек).
чтобы понимать, достаточно ли, сечения перемычки из швеллеров, надо понять сколько нагрузки, хотя бы приблизительно приходится на место проема.
сколько этажей сверху, материал стен, грузовая площадь от перекрытий.
|
Заказчик хочет что бы завтра приступил к проёмам по его желанию,т.е 14вертикальные швеллера, по три шпильки ,старик ,опиши пожалуйста последовательность работ подобных усилений ,а там видно будет как повернуть если в чём то возникнут сомнения.
|
|
|
24.02.2017, 21:43
|
#359
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
Судя из увиденого на фото,штукатурку ребята не сшибли и в уровень её перемычки воткнули.Начну с того,что проверю разметку с двух сторон, сшибу штукатурку ,предварительно сняв швеллера ,глубже сделаю штробы горизонт вертикаль,установлю по новой с добротной зачеканкой и обваркой шпилек с нормальными шайбами(сечение швеллера и необходимость в вертикальных стойках по ходу определится),но если останется без изменений,дальше полный процесс незнаком.Естественно подготовлю металл,отверстия в нём и под шпильки в вертикальных штробах,а вот сам монтаж?Нужно ли в штробы перед установкой набросать раствор и какой нижний узел?
|
|
|
24.02.2017, 23:49
|
#360
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
Цитата:
Сообщение от сибиряк
Заказчик хочет что бы завтра приступил к проёмам по его желанию,т.е 14вертикальные швеллера, по три шпильки ,старик ,опиши пожалуйста последовательность работ подобных усилений ,а там видно будет как повернуть если в чём то возникнут сомнения.
|
Цитата:
Сообщение от сибиряк
Судя из увиденого на фото,штукатурку ребята не сшибли и в уровень её перемычки воткнули.Начну с того,что проверю разметку с двух сторон, сшибу штукатурку ,предварительно сняв швеллера ,глубже сделаю штробы горизонт вертикаль,установлю по новой с добротной зачеканкой и обваркой шпилек с нормальными шайбами(сечение швеллера и необходимость в вертикальных стойках по ходу определится),но если останется без изменений,дальше полный процесс незнаком.Естественно подготовлю металл,отверстия в нём и под шпильки в вертикальных штробах,а вот сам монтаж?Нужно ли в штробы перед установкой набросать раствор и какой нижний узел?
|
1. сечение швеллеров перемычки - здесь самое главное и важное.
2. на проеме ФБС, вертикальные стойки (обойма) не нужны, имхо.
3. на проеме из керамзитобетонных блоков - возможно и не помешает.
4. почему вырезаны вертикальные паралельные штробы? предполагается стойки ставить полками внутрь?
5. перемычку сильно не заглубляй - по уровень "без штукатурки".
по перемычки все так, как писал. ставить на намет раствора и выдавливать при монтаже. все заклинить металлом и зачеканить.
6. стойки должны соотвтетственно быть под швеллерами перемычки.
7. если вертикальные швеллера = стойки, то они должны опираться на опорную площадку - внизу, там где должна быть опора, высверливаешь (выковыриваешь) сквозные отверстия, до фундамента (или что там снизу, может перекрытия, смотря какой этаж) - монтируешь опорную площадку - стальной лист 180х600х16 (примерно) на небольшой слой раствора 5-10мм.
8. подгоняешь по размеру (от опорной площадки до перемычки) вертикальные стойки. примерка, отверстия, снял, намет пластичного раствора цпс, попарно монтируешь с выдавливанием раствора, затянул, прихватил, обваривать.
9. после монтажа перемычек и стоек, высверливаешь (выковыриваешь) отвесртия под соединительные полосы - шаг 350-400мм, прихватываешь, обвариваешь.
10. разборка проема.
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
|
|
|