11.01.2018, 11:40
|
#101
|
Профессионал
Регистрация: 29.09.2014
Регион: Энгельс
Сообщений: 121
|
Коллеги, подскажите. Заказчик планирует переделать окно 2-го этажа. Толщина стены - 2 кирпича, ширина существующего окна - 2200мм, высота - 1400мм. Высота до крыши - 800мм. Плит перекрытий - нет, деревянные лаги. Хочет из одного окна сделать два. По центру существующего окна выложить кирпич, типа колонны: ширина 800мм, глубина 500мм, высота 1400мм. Расширить, слева и справа на 800мм, вверх 400мм. Проёмы окон, должны быть: высота 1800, ширина 1500. Над каждым окном отдельная перемычка. Работы будут выполняться весной, в тёплое время. Какой швеллер № использовать?
|
|
|
11.01.2018, 17:40
|
#102
|
задающий вопросы
Регистрация: 13.04.2012
Регион: Уфа
Сообщений: 6,229
|
У меня только один вопрос, а что с фасадом заказчик планирует сделать?
На самом деле получается, что окно - дело десятое, ну, хочет товарисч в мансарде из комнаты две сделать, площадь ведь позволяет. В каждой комнате своё окно, что вполне логично. Изнутри замазать, зашпаклевать, нет проблем. А вот с фасадом то что?
__________________________________________________
"Главное, это завести коллегу на минное поле. Дальше он и сам справится."
Сатановский Е.Я.
|
|
|
11.01.2018, 17:53
|
#103
|
Профессионал
Регистрация: 29.09.2014
Регион: Энгельс
Сообщений: 121
|
Цитата:
Сообщение от Андреич
У меня только один вопрос, а что с фасадом заказчик планирует сделать?
На самом деле получается, что окно - дело десятое, ну, хочет товарисч в мансарде из комнаты две сделать, площадь ведь позволяет. В каждой комнате своё окно, что вполне логично. Изнутри замазать, зашпаклевать, нет проблем. А вот с фасадом то что?
|
Он купил этот дом, теперь переделывает под себя. С фасадом - не знаю, не интересовался.
|
|
|
11.01.2018, 18:15
|
#104
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Kopišča
Сообщений: 4,053
|
Цитата:
Сообщение от Rekrut
Коллеги, подскажите. Заказчик планирует переделать окно 2-го этажа. Толщина стены - 2 кирпича, ширина существующего окна - 2200мм, высота - 1400мм. Высота до крыши - 800мм. Плит перекрытий - нет, деревянные лаги. Хочет из одного окна сделать два. По центру существующего окна выложить кирпич, типа колонны: ширина 800мм, глубина 500мм, высота 1400мм. Расширить, слева и справа на 800мм, вверх 400мм. Проёмы окон, должны быть: высота 1800, ширина 1500. Над каждым окном отдельная перемычка. Работы будут выполняться весной, в тёплое время. Какой швеллер № использовать?
|
наверное, проще завести целые 2 швеллера в перемычку - 1,5*2+0,8+0,5=4,3 м.
поочередно с нормальной чеканкой цпс.
убрать окошко, убрать часть кирпича для монтажа временных опор из бруса.
подвести кладку центрального простенка под перемычку с чеканкой примыкания.
снять временные опоры и дорезать, разобрать кладку в новых проемах.
швеллера - порядка №16П
__________________________________________________
мы старый мир разрушим...
|
|
|
11.01.2018, 18:28
|
#105
|
Профессионал
Регистрация: 29.09.2014
Регион: Энгельс
Сообщений: 121
|
Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY
наверное, проще завести целые 2 швеллера в перемычку - 1,5*2+0,8+0,5=4,3 м.
поочередно с нормальной чеканкой цпс.
убрать окошко, убрать часть кирпича для монтажа временных опор из бруса.
подвести кладку центрального простенка под перемычку с чеканкой примыкания.
снять временные опоры и дорезать, разобрать кладку в новых проемах.
швеллера - порядка №16П
|
Спасибо. Тоже предлагал, целый (длинный) швеллер загонять, говорит давай два коротких. Колонна из кирпича, в центре проёма, для дальнейшего разделения одного помещения на два, внутри будет возводиться перегородка. Две комнаты, два окна. Предложил ему швеллер №16-18, говорит посчитай №20. Далее созваниваемся, просит просчитать №22, 24. Говорю ему, задам вопрос на профильном форуме - профи подскажут.
|
|
|
11.01.2018, 18:37
|
#106
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Kopišča
Сообщений: 4,053
|
Цитата:
Сообщение от Rekrut
Спасибо. Тоже предлагал, целый (длинный) швеллер загонять, говорит давай два коротких. Колонна из кирпича, в центре проёма, для дальнейшего разделения одного помещения на два, внутри будет возводиться перегородка. Две комнаты, два окна. Предложил ему швеллер №16-18, говорит посчитай №20. Далее созваниваемся, просит просчитать №22, 24. Говорю ему, задам вопрос на профильном форуме - профи подскажут.
|
там считать особо нечего, нагрузки толком никакой.
на пролет 1,5м - 2 швеллера №16 выше крыши.
__________________________________________________
мы старый мир разрушим...
|
|
|
11.01.2018, 21:42
|
#107
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Kopišča
Сообщений: 4,053
|
вот что-то похожее
__________________________________________________
мы старый мир разрушим...
|
|
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
|
|
|