Вопрос: торкетирование бетона чем заменить?


Ответ
 
Опции темы
Старый 04.06.2013, 19:17   #21
Литвин
Профессионал
 
Аватар для Литвин
 
Регистрация: 19.06.2012
Регион: Kalodziščy
Сообщений: 5,374

Цитата:
Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
Технология интересная прогрессивная и правильная!!! Совет прошу применительно именно к моему случаю!!! Технология восстановления арматуры разработана и утверждена и адекватно!!! Вопрос чем заменить торкретирование.... Литвин предложил Скрепа М600 (спасибо) вполне применимо, предложение технадзору уже сделал.. вопрос только в том что набирает прочность те же 28 дней как и бетон... а у нас два места под оголение арматуры, они рядом, технадзор требует отремонтировать одно место и только потом вскрывать зачищать и ремонтировать другое. Соответственно вибрации при вскрытии бетона не лучшем образом подействуют на свежий раствор Т Е ждать надо теже 28 дней.... если химия выполняет те же функции, но прочность набирает быстрее замечательно!!! Дайте ссылку на производителя с характеристиками...
Почему именно 28 дней? 28 дней достаточно условная цифра, которая подразумевает то, что бетоны (растворы) различных марок набирают прочность (для каждой марки бетона свою) равную "1" через 28 дней. Но уже через 14 дней прочность равна 0,75. ? после 28 дней прочность продолжает набираться ещё долгие месяцы, а то и годы. Существуют различные способы и добавки, например:http://www.polyplast-un.ru/articles/448/, ускоряющие набор прочности. В интересах упомянутого Вами технадзора не пороть горячку, а соблюдать технологию.
Литвин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 19:44   #22
Сергей
Профессионал
 
Регистрация: 16.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,684

Верно 28 дней =100 % дальше больше но процесс набора прочности после 28 дней обычно ооочень медленный... Завтра должны обсудить все на объекте... вообще ситуация бредовая как ССС писал сколько нибудь значительной потери прочности пилона нет... взрослые люди а фигней какой то на объекте страдаем из-за желания технадзора....
__________________________________________________
MasterOK
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 19:48   #23
Сергей
Профессионал
 
Регистрация: 16.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,684

Цитата:
Сообщение от DarkGrey Посмотреть сообщение
не могу, реклама ))) все на нашем сайте, или по электронной почте. В Москве работает представитель. Только химией весь объем бетона заменить проблематично - дороговато было, хотя на горизонтальных поверхностях в качестве некоей подливки для упрочнения поверхностного слоя опыт использования был, причем положительный...
С удовольствием посмотрю ссылку в личку, но похоже в моем случае Скрепа М600 подходит
__________________________________________________
MasterOK
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 20:06   #24
DarkGrey
Профессионал
 
Аватар для DarkGrey
 
Регистрация: 13.04.2012
Регион: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,740

Цитата:
Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
С удовольствием посмотрю ссылку в личку, но похоже в моем случае Скрепа М600 подходит
Скрепа - для замены бетона, а для вклейки арматуры лучше хим. анкер. По технологиям применения для вклейки арматуры при помощи смесей рекомендуется делать отверстие диаметром на 2-4 сантиметра больше диаметра арматуры, при помощи хим. анкера - на 2-3 мм...
Хотя, я не знаю всех возможностей Скрепы )))
__________________________________________________
Нет нужных и ненужных знаний. Есть те, пользу которых ты понимаешь, и те, об отсутствии которых ты будешь жалеть потом...
DarkGrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 20:07   #25
40a
Профессионал
 
Регистрация: 01.08.2012
Регион: г.Тула
Сообщений: 477

Существуют адгезивные составы (строительно-ремонтные адгезивы), по сути схожие с химическими анкерами. Применяются адгезивные составы именно для ремонта ж/б конструкций, например трещины, например погрузчик проехал и бампером сбил часть несущей колонны и т.д. и т.п. .... по структуре они как пластелин, наносятся шпателем. Мы пользуемся составами BIT, нас устраивает. Насколько это может заменить торкетирование - не могу сказать.
40a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 20:18   #26
DiamondTech
Профессионал
 
Аватар для DiamondTech
 
Регистрация: 11.04.2012
Регион: Москва, Тула
Сообщений: 1,071

Цитата:
Сообщение от 40a Посмотреть сообщение
Существуют адгезивные составы (строительно-ремонтные адгезивы), по сути схожие с химическими анкерами. Применяются адгезивные составы именно для ремонта ж/б конструкций, например трещины, например погрузчик проехал и бампером сбил часть несущей колонны и т.д. и т.п. .... по структуре они как пластелин, наносятся шпателем. Мы пользуемся составами BIT, нас устраивает. Насколько это может заменить торкетирование - не могу сказать.
А вы для чего именно BIT используете? если не секрет.
DiamondTech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 20:26   #27
Сергей
Профессионал
 
Регистрация: 16.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,684

Цитата:
Сообщение от 40a Посмотреть сообщение
Существуют адгезивные составы (строительно-ремонтные адгезивы), по сути схожие с химическими анкерами. Применяются адгезивные составы именно для ремонта ж/б конструкций, например трещины, например погрузчик проехал и бампером сбил часть несущей колонны и т.д. и т.п. .... по структуре они как пластелин, наносятся шпателем. Мы пользуемся составами BIT, нас устраивает. Насколько это может заменить торкетирование - не могу сказать.
Можно ссылку на тех. характеристики
__________________________________________________
MasterOK
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 20:28   #28
Сергей
Профессионал
 
Регистрация: 16.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,684

Цитата:
Сообщение от DarkGrey Посмотреть сообщение
Скрепа - для замены бетона, а для вклейки арматуры лучше хим. анкер. По технологиям применения для вклейки арматуры при помощи смесей рекомендуется делать отверстие диаметром на 2-4 сантиметра больше диаметра арматуры, при помощи хим. анкера - на 2-3 мм...
Хотя, я не знаю всех возможностей Скрепы )))
Проектное решение по восстановлению арматуры есть (и оно вполне адекватное), вопрос только в наполнителе и технологии его нанесения
__________________________________________________
MasterOK
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 20:43   #29
DarkGrey
Профессионал
 
Аватар для DarkGrey
 
Регистрация: 13.04.2012
Регион: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,740

Цитата:
Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
Проектное решение по восстановлению арматуры есть (и оно вполне адекватное), вопрос только в наполнителе и технологии его нанесения
Хим. анкера в качестве наполнителей ТОЧНО не подойдут - не работает, это раз, и практически "золотой" выйдет ремонт...
__________________________________________________
Нет нужных и ненужных знаний. Есть те, пользу которых ты понимаешь, и те, об отсутствии которых ты будешь жалеть потом...
DarkGrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 20:45   #30
Сергей
Профессионал
 
Регистрация: 16.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,684

Уже понял...
__________________________________________________
MasterOK
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 20:45   #31
Сергей
Профессионал
 
Регистрация: 16.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,684

По совету Литвин Скрепа М600
__________________________________________________
MasterOK
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 21:51   #32
admin
слежу за порядком
 
Аватар для admin
 
Регистрация: 10.04.2012
Регион: Форум
Сообщений: 579

Технадзора всегда можно ублажить писулькой от проектировщика
admin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 09:23   #33
Сергей
Профессионал
 
Регистрация: 16.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,684

Цитата:
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
Технадзора всегда можно ублажить писулькой от проектировщика
точно запрошу письмо от конструктора!!!!!!!!
__________________________________________________
MasterOK
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 15:10   #34
Сергей
Профессионал
 
Регистрация: 16.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,684

С технадзором принято решение: надрезы на арматуре аккуратно завариваем, выштрабленный бетон заполняем Скрепа М600.
__________________________________________________
MasterOK
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 15:10   #35
Сергей
Профессионал
 
Регистрация: 16.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,684

Спасибо всем за советы! Особенно Ливину !
__________________________________________________
MasterOK
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 17:53   #36
Сергей
Профессионал
 
Регистрация: 16.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,684

ССС и Админу тоже отдельно спасибо, по вашему предложению, пересчитали нагрузки и организовали писульку
__________________________________________________
MasterOK
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


 
Реклама
КИВ

Последние темы
- от igor433
- от Шалый
- от rastal
- от Valentin
- от ОМЕГА
- от Ogoldeliy
- от Ogoldeliy
- от den02
- от Шалый
- от dmitro


Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +3.





Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Пишите нам на email: almazforum@yandex.ru

Яндекс.Метрика