06.03.2017, 22:10
|
#401
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
|
|
|
06.03.2017, 22:30
|
#402
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
Цитата:
Сообщение от сибиряк
Единый для двух балок, на всю ширину пролёта двутавров.
|
ну, может.
просто вроде как возни больше, металла, сварки, шпилек больше
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
06.03.2017, 22:35
|
#403
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY
ну, может.
просто вроде как возни больше, металла, сварки, шпилек больше
|
Ни меня,ни заказчика это не пугает,если смысл в большей надежности есть.Как считаешь?
|
|
|
06.03.2017, 23:00
|
#405
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
http://almaz-forum.ru/attachment.php...1&d=1488830109 Вот такой жаркий был проемчик,перенести изначально невозможно было,вентиляционщики молодчаги,не испугались и тоже сделали свое дело.
|
|
|
06.03.2017, 23:06
|
#406
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
Цитата:
Сообщение от сибиряк
Ни меня,ни заказчика это не пугает,если смысл в большей надежности есть.Как считаешь?
|
возможно, больше.
если заказчика ничего не пугает - можно добавить подвесы - шпильки от полки стульчика перпендикулярно вверх, через плиты - сверху швеллер с опиранием на соседние плиты.
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
06.03.2017, 23:13
|
#407
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY
возможно, больше.
если заказчика ничего не пугает - можно добавить подвесы - шпильки от полки стульчика перпендикулярно вверх, через плиты - сверху швеллер с опиранием на соседние плиты.
|
Это решение вообще радует, нужно рассмотреть.Шпильки я так понимаю с большими шайбами верх низ, какой шаг, диаметр и выпуск опирания по плитам швеллера? Какое усилие на затягивание, швеллер ложить на раствор?
|
|
|
06.03.2017, 23:31
|
#408
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
Цитата:
Сообщение от сибиряк
Это решение вообще радует, нужно рассмотреть.Шпильки я так понимаю с большими шайбами верх низ, какой шаг, диаметр и выпуск опирания по плитам швеллера? Какое усилие на затягивание, швеллер ложить на раствор?
|
шпильки - чем больше, тем лучше - М20-24, шайбы лучше изготовить - 50х50х5
шаг, предположу, 250-300мм.
усилие - хз, затянуть чтоб затянулось)) и включилось в работу.
опирание на соседние плиты - по 250мм
да, на раствор выравнивающий слой жесткого раствора.
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
06.03.2017, 23:47
|
#409
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
?ван,а какие шпильки используешь,спец заказываешь или с магазина?
|
|
|
06.03.2017, 23:53
|
#410
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
Цитата:
Сообщение от сибиряк
?ван,а какие шпильки используешь,спец заказываешь или с магазина?
|
у поставщиков метизов. так проще, но не правильно.
правильнее - нарезать резьбу на известный металл (известным классом на растяжение)
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
06.03.2017, 23:57
|
#411
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
Старик, благодарю за общение! Всем спокойной ночи и прикольных снов! Пошёл я спать, утром 2.4 метра 110 надо жахнуть.
|
|
|
09.03.2017, 18:52
|
#412
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
http://almaz-forum.ru/attachment.php...1&d=1489071695 ?ван,вечер добрый!Там где делаю усиление двутаврами,нарисовался еще один проем с усилением.Есть некоторые моменты которые хотелось бы обсудить с тобой,если не против.Вот эскиз проектного решения,развернутые швеллера решили монтировать по следующим причинам:стена кирпич 250мм,идет вдоль плиты перекрытия,плита заходит на нее 50мм ,естественно без опирания,зазор забит слабеньким раствором,т.е усилить необходимо 200мм так как они несут по верх плиты шириной 500мм,толщиной 100мм .Решение было принято для того,что бы не трогать стену штроблением под стандартное положение швеллеров,а в таком положении только под полки ,да и шпильками стянуть будет возможность.Как смотришь на такое решение?Сейчас кину еще фото,там видно плиту,перемычка будет под ней,это отверстие на фото со стороны вентиляционных коробов верхнее,т.е уровни помещений разные.вопрос:как зачеканить зазор между перемычкой и плитой,ведь плита не должна опираться,нужна ли зачеканка вообще этого зазора,если нет то как отсуствие зачеканки верхнего зазора с одной стороны,повлияет на качество исполнения данного решения и вообще правильное ли решение ,может правильнее с одной стороны выбрать штробу под стандартное положение установить первый швеллер,затем выбрать со стороны плиты и загнать второй,стянуть не будет возможности т.к со стороны плиты его загнать за плиту получится двутавр ,оставить между швеллерами зазор 2см получится как раз 200,сделать под ними отверстия и сразу обварить пластинами или уголком,но в этом решении верх получившегося двутавра останется не обварен .В общем,если разобрался старик в моей писанине,напиши свои мысли по всему.
|
|
|
09.03.2017, 18:54
|
#413
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
|
|
|
09.03.2017, 20:29
|
#415
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
Цитата:
Сообщение от сибиряк
http://almaz-forum.ru/attachment.php...1&d=1489071695 ?ван,вечер добрый!Там где делаю усиление двутаврами,нарисовался еще один проем с усилением.Есть некоторые моменты которые хотелось бы обсудить с тобой,если не против.Вот эскиз проектного решения,развернутые швеллера решили монтировать по следующим причинам:стена кирпич 250мм,идет вдоль плиты перекрытия,плита заходит на нее 50мм ,естественно без опирания,зазор забит слабеньким раствором,т.е усилить необходимо 200мм так как они несут по верх плиты шириной 500мм,толщиной 100мм .Решение было принято для того,что бы не трогать стену штроблением под стандартное положение швеллеров,а в таком положении только под полки ,да и шпильками стянуть будет возможность.Как смотришь на такое решение?Сейчас кину еще фото,там видно плиту,перемычка будет под ней,это отверстие на фото со стороны вентиляционных коробов верхнее,т.е уровни помещений разные.вопрос:как зачеканить зазор между перемычкой и плитой,ведь плита не должна опираться,нужна ли зачеканка вообще этого зазора,если нет то как отсуствие зачеканки верхнего зазора с одной стороны,повлияет на качество исполнения данного решения и вообще правильное ли решение ,может правильнее с одной стороны выбрать штробу под стандартное положение установить первый швеллер,затем выбрать со стороны плиты и загнать второй,стянуть не будет возможности т.к со стороны плиты его загнать за плиту получится двутавр ,оставить между швеллерами зазор 2см получится как раз 200,сделать под ними отверстия и сразу обварить пластинами или уголком,но в этом решении верх получившегося двутавра останется не обварен .В общем,если разобрался старик в моей писанине,напиши свои мысли по всему.
|
проще всего, делать в этом случае перемычку из уголков 100х100.
одиночные штробы и удобно зачеканить и стянуть, обварить полосой снизу.
как вариант - с одной стороны швеллер, с другой уголок.
чеканка металл/кирпич всегда необходима для включения в работу (по смыслу)
к такому положению швеллеров в перемычке (коробчатое сечение) отношусь нормально. подробно об этом писал в теме про стандартные усиления.
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
09.03.2017, 20:36
|
#416
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY
проще всего, делать в этом случае перемычку из уголков 100х100.
одиночные штробы и удобно зачеканить и стянуть, обварить полосой снизу.
как вариант - с одной стороны швеллер, с другой уголок.
чеканка металл/кирпич всегда необходима для включения в работу (по смыслу)
к такому положению швеллеров в перемычке (коробчатое сечение) отношусь нормально. подробно об этом писал в теме про стандартные усиления.
|
?ван,вопрос в плите перекрытия,стена идёт вдоль,зачеканив со стороны плиты,зазор между плитой и швеллером,я не нарушу работу плиты на изгиб ,полтора метра плиты будет жёстко опираться на перемычку?
|
|
|
09.03.2017, 20:43
|
#417
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
Цитата:
Сообщение от сибиряк
?ван,вопрос в плите перекрытия,стена идёт вдоль,зачеканив я не нарушу работу плиты на изгиб ,полтора метра плиты будет жёстко опираться на перемычку?
|
если не подводить под плиту непосредственно металл, останется та кладка, которая там и была.
то, что она там слегка защемлена в кладке - особо не влияет.
как стояла, так и будет стоять.
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
09.03.2017, 20:52
|
#418
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY
если не подводить под плиту непосредственно металл, останется та кладка, которая там и была.
то, что она там слегка защемлена в кладке - особо не влияет.
как стояла, так и будет стоять.
|
Но весь вопрос именно и в том,что металл подводиться как раз под плиту ,ниже нельзя перенести проем,это то меня и встревожило.На фото где венткороба уровень выше ,где просверлено верхнее отверстие с другой стороны это низ прямо под плитой
.
|
|
|
09.03.2017, 20:59
|
#419
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
Цитата:
Сообщение от сибиряк
Но весь вопрос именно и в том,что металл подводиться как раз под плиту ,ниже нельзя перенести проем,это то меня и встревожило.На фото где венткороба уровень выше ,где просверлено верхнее отверстие с другой стороны это низ прямо под плитой
.
|
я же писал выше, что мешает тебе со стороны плиты на том же уровне проема ставить не ш18, а уголок 100
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
09.03.2017, 21:03
|
#420
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY
я же писал выше, что мешает тебе со стороны плиты на том же уровне проема ставить не ш18, а уголок 100
|
Обварка только низ в этом варианте не влияет на качество усиления?
|
|
|
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3)
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения