Старый 11.09.2016, 17:21   #1
Adamant
Опытный
 
Регистрация: 17.04.2015
Регион: Магнитогорск
Сообщений: 76
Вопрос по усилению


Доброго времени суток.

Возник вопрос по усилению проема в панельном доме. Прихожу к заказчикам объясняет мне фронт работ - надо во внешней стене вырезать подоконный проем и часть внешней стены, чтобы расширить проход на балкон где у них планируется что то вроде смотровой. Посмотрел проект есть, подписанный но без печатей. На руки не дают и не дают фотографировать, что смутило. Говорят всю ответственность по работам берут на себя и оплачивают вперед. Это меня и смущает - хотел проконсультироваться может кто знает достаточно этого усиления, что предлагает проект (просто такое чувство, что кто то по знакомству им халтурку сделал). Накидал от руки, извеняюсь за качество Вообщем вид со стороны балкона, заштрихован удаляемый фрагмент. Внешная стены 300 мм толщина, не несущая (как я понимаю самонесущая - этаж 12 из 14, т.е. на ней еще 2 таких же панели стоят). Предлагаемое усиление - вырезать на 200 мм дальше линии реза свозную штробу и смонтировать две колонны из сваренного швеллера.

Вот сижу думаю - страшновато то как то с непонятным проектом приступать к работе.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: R5TvecJE6YI.jpg
Просмотров: 93
Размер:	97.0 Кб
ID:	7215  
Adamant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2016, 18:11   #2
Бетонолом-сервис
Профессионал
 
Регистрация: 28.01.2013
Регион: г.Невинномысск
Сообщений: 758

Любые виды перепланировки, тем более изменение несущих, внешних стен и т. д. должны выполняться ТОЛЬКО при наличии разрешительной документации из Архитектуры, с подписью печатью. Вы наверное частник. Тем более написано что на балкон выход. Была бы лоджия, в Архитектуре дают у нас такого рода разрешения, но на балконах НЕТ однозначно. Не рискуйте. Если от Вас скрывают, не показывают проект, то это хотят сделать частным порядком. Странная просьба конечно. Должно быть правило- есть проект-работаем, нет проекта досвидос и направляйте в местную Архитектуру.
Бетонолом-сервис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2016, 18:18   #3
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744

навесные наружные панели крепятся через закладные к несущим внутренним стеновым панелям.
т.е. не воспринимают нагрузку сверху.
при таком проеме, наружная панель может просто сама треснуть.
на вашем рисунке между этими двумя панелями должен быть стык (загерметизированный жгутом или тп).

"усиление", которое вы описываете, не имеет смысла. там надо делать обойму по периметру проема, чтобы сохранить жесткость панели с проемом.

п.с. проекты без договора, шифра, подписей исполнителей, согласования с необходимыми инстанциями не имеют никакого юридического смысла для заказчика.

п.п.с. линия реза примерно приходится на стык двух панелей - так никак не пойдет. то есть вместо замкнутой панели О, получится С. в противоположном верхнем углу будет косая трещина к углу проема.
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2016, 18:32   #4
Adamant
Опытный
 
Регистрация: 17.04.2015
Регион: Магнитогорск
Сообщений: 76

Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY Посмотреть сообщение
навесные наружные панели крепятся через закладные к несущим внутренним стеновым панелям.
т.е. не воспринимают нагрузку сверху.
при таком проеме, наружная панель может просто сама треснуть.
на вашем рисунке между этими двумя панелями должен быть стык (загерметизированный жгутом или тп).

"усиление", которое вы описываете, не имеет смысла. там надо делать обойму по периметру проема, чтобы сохранить жесткость панели с проемом.

п.с. проекты без договора, шифра, подписей исполнителей, согласования с необходимыми инстанциями не имеют никакого юридического смысла для заказчика.

п.п.с. линия реза примерно приходится на стык двух панелей - так никак не пойдет. то есть вместо замкнутой панели О, получится С. в противоположном верхнем углу будет косая трещина к углу проема.
Дополню, тоже думал, что там должен быть стык, в проекте было указано, что это цельная панель. Не поверили подштрабили перфоратором в поисках стыка - стыка нет, это единая конструкция.

А на счет проекте мне это очень подозрительным кажется, но заказчик уверяет что все впродке.
Adamant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2016, 19:25   #5
svarnoy
Профессионал
 
Аватар для svarnoy
 
Регистрация: 22.10.2013
Регион: penza
Сообщений: 3,664

Цитата:
Сообщение от Adamant Посмотреть сообщение
Дополню, тоже думал, что там должен быть стык, в проекте было указано, что это цельная панель. Не поверили подштрабили перфоратором в поисках стыка - стыка нет, это единая конструкция.

А на счет проекте мне это очень подозрительным кажется, но заказчик уверяет что все впродке.

режь не сцы. только доки не выдавай и без договора. стоять будет.
__________________________________________________
мы ломаем бетон , бетон ломает нас.
svarnoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2016, 19:50   #6
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744

Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY Посмотреть сообщение
там надо делать обойму по периметру проема, чтобы сохранить жесткость панели с проемом.
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


 
Реклама
КИВ

Последние темы
- от igor433
- от Шалый
- от rastal
- от Valentin
- от ОМЕГА
- от Ogoldeliy
- от Ogoldeliy
- от den02
- от Шалый
- от dmitro