Старый 16.11.2018, 20:07   #121
сибиряк
Профессионал
 
Аватар для сибиряк
 
Регистрация: 09.09.2016
Регион: челябинск
Сообщений: 661

Проектировщик проектировщиком, но интересно, насколько верно решение во втором случае и что можно решить в первом?
сибиряк на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2018, 21:37   #122
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Kopišča
Сообщений: 4,875

Цитата:
Сообщение от сибиряк Посмотреть сообщение
Проектировщик проектировщиком, но интересно, насколько верно решение во втором случае и что можно решить в первом?
я не хотел бы ванговать по фото.
для каких-либо решений нужно иметь много доп информации по месту (планы помещений с расположением конструкций и обследование по месту).
__________________________________________________
мы старый мир разрушим...
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 17.11.2018, 02:28   #123
сибиряк
Профессионал
 
Аватар для сибиряк
 
Регистрация: 09.09.2016
Регион: челябинск
Сообщений: 661
Talking


Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY Посмотреть сообщение
я не хотел бы ванговать по фото.
для каких-либо решений нужно иметь много доп информации по месту (планы помещений с расположением конструкций и обследование по месту).
Решений не надо, просто мне надо знать, во втором случае, это будет работать ? А в первом да, всё сложно: стена несущая, третий этаж, трёхэтажного здания. Стена несёт плиты перекрытия с опиранием с двух сторон, плиты нагруженны 300 мм шлаком на техэтаже. Моя плита и трещина прямо по стыку с соседней плитой и вниз по стене. Данная плита опирается на ригель, что над входом на лестничный марш, с другой стороны ещё один ригель,на нём плиты над лестничным маршем.
Трещина пошла вниз в том месте, где заканчивается плечо опирания ригелей на эту стену, 400 мм от края стены, что у лестничного марша. Суть такова: вскрою трещину и если она опасная, то необходимо усилить зону опирания ригелей или весь вход на лестницу .
:
сибиряк на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2018, 03:39   #124
сибиряк
Профессионал
 
Аватар для сибиряк
 
Регистрация: 09.09.2016
Регион: челябинск
Сообщений: 661

Сверху смайлик случайно поставил.
сибиряк на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2018, 09:25   #125
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Kopišča
Сообщений: 4,875

Цитата:
Сообщение от сибиряк Посмотреть сообщение
Или вот: как уже говорил, плиту расхерачили , осталось два ребра, конструктор решает поперек аварийной плиты, в гнездо завести швеллер и обварить с другого конца с балками усиления, дополнительно приварить арматуру к обрезанной, рабочей арматуре и забетонировать.
слева несущая сиена (там, где гнездо)?

да, по-моему, нормальное решение.
вопрос останется как сопрягать поперечный швеллер с балками - опять снизу приваривать?
если ему не нравятся подвесы из арматуры, можно было бы решать кронштейном-стульчиком для опирания поперечного швеллера
__________________________________________________
мы старый мир разрушим...
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 17.11.2018, 15:53   #126
сибиряк
Профессионал
 
Аватар для сибиряк
 
Регистрация: 09.09.2016
Регион: челябинск
Сообщений: 661

Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY Посмотреть сообщение
слева несущая сиена (там, где гнездо)?

да, по-моему, нормальное решение.
вопрос останется как сопрягать поперечный швеллер с балками - опять снизу приваривать?
если ему не нравятся подвесы из арматуры, можно было бы решать кронштейном-стульчиком для опирания поперечного швеллера
Да, несёт плиты, расположены в направлении, как будет швеллер, сопрягать также на сварку снизу. Я вот не могу понять крепление кронштейна-стульчика и его конструкцию.
сибиряк на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2018, 16:20   #127
сибиряк
Профессионал
 
Аватар для сибиряк
 
Регистрация: 09.09.2016
Регион: челябинск
Сообщений: 661

Скажу этот вариант проектировщику.
сибиряк на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2018, 17:19   #128
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Kopišča
Сообщений: 4,875

Цитата:
Сообщение от сибиряк Посмотреть сообщение
Да, несёт плиты, расположены в направлении, как будет швеллер, сопрягать также на сварку снизу. Я вот не могу понять крепление кронштейна-стульчика и его конструкцию.
я выше рисовал.
как Z-образный зацеп усиленный косынками.
по сути, сопряжение, усиленное накладками из уголков.
__________________________________________________
мы старый мир разрушим...
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


 
Реклама
Henno

Последние темы
- от Шалый
- от kalasapi
- от admin
- от admin
- от sam_
- от kk12112
- от Шалый

Партнёры форума


Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +3.





Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Пишите нам на email: almazforum@yandex.ru

Яндекс.Метрика