Форум по алмазному бурению и резке

  Форум по алмазному бурению и резке > Основной форум > Алмазное бурение

бурение в монолитной колонне


Ответ
 
Опции темы
Старый 07.09.2019, 18:51   #1
Петр1979
Новичок
 
Регистрация: 01.09.2019
Регион: Уфа
Сообщений: 6
бурение в монолитной колонне


Приветствую всех форумчан!поступила просьба просверлить монолиную коллонну многоэтажного дома д 50 мм под трубы кондиционера. КОЛОННА шириной 1.2 м толщина 30 см. Разрешено ли делать коронкой отверстия такого диаметра в несущих конструкциях, или искать альтернативные пути прокладки трассы?
Петр1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2019, 18:52   #2
Петр1979
Новичок
 
Регистрация: 01.09.2019
Регион: Уфа
Сообщений: 6

или бурить меньшим диаметром но пару отверстий - одну под дренаж другую под трубы?
Петр1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2019, 19:59   #3
Rekrut
Профессионал
 
Регистрация: 29.09.2014
Регион: Энгельс
Сообщений: 201

Цитата:
Сообщение от Петр1979 Посмотреть сообщение
Приветствую всех форумчан!поступила просьба просверлить монолиную коллонну многоэтажного дома д 50 мм под трубы кондиционера. КОЛОННА шириной 1.2 м толщина 30 см. Разрешено ли делать коронкой отверстия такого диаметра в несущих конструкциях, или искать альтернативные пути прокладки трассы?
Балки, ригеля, колонны, перемычки, монолитные пояса, сваи и др. - всё это, как правило, несущие конструкции, т.е., конструкции которые обеспечивают прочность и стабильность всего сооружения в целом. Следовательно, нарушив балку просверлив в ней отверстие и, не дай Бог, перерезав в ней арматуру, Вы тем самым ослабляете здание в целом, что может привести к печальным последствиям.
Первая заповедь бурильщика - "Не нарушь несущую конструкцию". (с)
Rekrut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2019, 23:03   #4
Шалый
Профессионал
 
Аватар для Шалый
 
Регистрация: 23.08.2012
Регион: Краснодар
Сообщений: 6,459

Цитата:
Сообщение от Петр1979 Посмотреть сообщение
или бурить меньшим диаметром но пару отверстий - одну под дренаж другую под трубы?
Совет еще проще «Не уверен, не обгоняй!», если не уверены, не беритесь за подобные работы, это сложно. Есть случаи когда кровь из носа, но НАДО, так вот нужно два-три часа, а то и больше убить на то, чтобы определить всю арматуру, для этого нужно иметь опыт и навыки, знать проект, располагать необходимыми приборами, выполнить расчет точный, выполнить монтаж стойки под точными углами в плоскостях и т.д.
Гемор это, не связывайтесь.
__________________________________________________
https://www.instagram.com/abbasov_dmitry/
https://www.abbasov.org/
Шалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2019, 15:06   #5
SerStar
АЛТЕК
 
Аватар для SerStar
 
Регистрация: 24.04.2012
Регион: Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142

можно, но без перерезки вертикальной арматуры и хомутов. Такое отверстие - это потеря 3,8% прочности колонны на сжатие. Все колонны всех монолитов запроектированы, как правило, с запасом 1,5-2,0 . Можете сверлить.
__________________________________________________
Проектирование ж.б. конструкций и фундаментов.
Разрушение ж.б. конструкций
SerStar вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


 
Реклама
КИВ

Последние темы
- от igor433
- от Шалый
- от rastal
- от Valentin
- от ОМЕГА
- от Ogoldeliy
- от Ogoldeliy
- от den02
- от Шалый
- от dmitro


Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +3.





Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Пишите нам на email: almazforum@yandex.ru

Яндекс.Метрика