Прошу помощи


Ответ
 
Опции темы
Старый 23.04.2013, 11:26   #1
chidl
Новичок
 
Регистрация: 14.12.2012
Сообщений: 5
Прошу помощи


Необходимо выполнить отверстия. Сендвич следующий:
вариант 1: пеноблок-пенопласт (30мм)-облицовочный кирпич;
вариант 2: жб-пенопласт (30мм)-облицовочный кирпич;

Диаметр 200 мм. Маловато опыта, боюсь следующих моментов:

1. При бурении изнутри и прохождении кирпича в последнюю очередь не выкрошу ли его? Заказчик хочет именно аккуратное отверстие.
2. Пенопласт - не сожгу ли коронку в нем?

Откуда лучше начинать бурить? С улицы (кирпича)?

спасибо
chidl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 12:26   #2
Алексей кр
Опытный
 
Регистрация: 28.08.2012
Регион: краснодар
Сообщений: 61

бурить изнутри, пенопласт лишь может пробку для воды создать.
Алексей кр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 12:31   #3
Алексей кр
Опытный
 
Регистрация: 28.08.2012
Регион: краснодар
Сообщений: 61

на кирпиче на выходе сильно не давить!!! может края отколоть.
Алексей кр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 13:02   #4
Андреич
задающий вопросы
 
Регистрация: 13.04.2012
Регион: Уфа
Сообщений: 7,223

Если заканчивать кирпичём, то, удалить пенопласт из короны, переключить скорость на повышенную и добурить не педалируя кирпич не жалея воды. ? всё будет хорошо. Это для варианта №2. Для варианта №1 может не пройти, закрепиться в пенобетоне сложнее. Тогда начинать с кирпича, используя анкер с большой зоной расклинивания. Кирпич (красный) сверлить на бОльшей, чем бетон скорости, забуриваться на нормальной. При любых сэндвичах лучше крепиться в бетон.
__________________________________________________
"Главное, это завести коллегу на минное поле. Дальше он и сам справится."
Сатановский Е.Я.
Андреич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 23:45   #5
Бетонолом-сервис
Профессионал
 
Регистрация: 28.01.2013
Регион: г.Невинномысск
Сообщений: 758

Спросите у заказчика насколько чистое и аккуратное сверление он хочет. При сверлении с водой на выходе на внешнюю сторону стены, улицу после выхода коронки остается грязное трудно смываемое пятно от отходов сверления, тем более от красного кирпича. Красный кирпич практически не смывается после сверления ОЧЧЕНЬ въедучая субстанция. ? по швам расходится вода вниз, что тоже может на внешнюю сторону разводы попасть. Для варианта 1 сухое сверление с подключением промышленного пылесоса, крепиться на хим.анкер. Для варианта 2 бетон проходить с подачей воды до пенопласта, после сухое сверление. Ну если заказчику надо чтобы на выходе не было грязных следов, подтеков. А если штукатуриться будет с улицы то можно и все с водой сверлить. Сверлить таким диаметром на пониженной скорости.
Бетонолом-сервис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 11:24   #6
Антон7
Профессионал
 
Аватар для Антон7
 
Регистрация: 01.10.2012
Регион: Волгоград
Сообщений: 700

Почему нельзя с улицы забурить?Дойдя до пенопласта можно его выкрошить чем нибудь монтировкой или ножом..
Антон7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 11:57   #7
40a
Профессионал
 
Регистрация: 01.08.2012
Регион: г.Тула
Сообщений: 477

Кирпичный шлам хорошо отмывается "по горячим следам" !!!
Как только просверлили, ведро с чистой водой, щетку и все отмоется !!!
40a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 12:46   #8
Андреич
задающий вопросы
 
Регистрация: 13.04.2012
Регион: Уфа
Сообщений: 7,223

Цитата:
Сообщение от Серёжа Посмотреть сообщение
Спросите у заказчика насколько чистое и аккуратное сверление он хочет. При сверлении с водой на выходе на внешнюю сторону стены, улицу после выхода коронки остается грязное трудно смываемое пятно от отходов сверления, тем более от красного кирпича. Красный кирпич практически не смывается после сверления ОЧЧЕНЬ въедучая субстанция. ? по швам расходится вода вниз, что тоже может на внешнюю сторону разводы попасть. Для варианта 1 сухое сверление с подключением промышленного пылесоса, крепиться на хим.анкер. Для варианта 2 бетон проходить с подачей воды до пенопласта, после сухое сверление. Ну если заказчику надо чтобы на выходе не было грязных следов, подтеков. А если штукатуриться будет с улицы то можно и все с водой сверлить. Сверлить таким диаметром на пониженной скорости.
Про пониженную скорость, Вы сударь, категорически неправы! Учите матчасть!
__________________________________________________
"Главное, это завести коллегу на минное поле. Дальше он и сам справится."
Сатановский Е.Я.
Андреич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 13:42   #9
Вячеслав 1980
Профессионал
 
Аватар для Вячеслав 1980
 
Регистрация: 25.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,502

Цитата:
Сообщение от Андреич Посмотреть сообщение
Про пониженную скорость, Вы сударь, категорически неправы! Учите матчасть!
имелось ввиду, что 200-м диаметром сверлить на 3 скорости не надо...
__________________________________________________
Способности можно узнать только попробовав.
Вячеслав 1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 14:46   #10
Андреич
задающий вопросы
 
Регистрация: 13.04.2012
Регион: Уфа
Сообщений: 7,223

Цитата:
Сообщение от Вячеслав 1980 Посмотреть сообщение
имелось ввиду, что 200-м диаметром сверлить на 3 скорости не надо...
Но и на 1й не стОит! (в данном конкретном случае)
__________________________________________________
"Главное, это завести коллегу на минное поле. Дальше он и сам справится."
Сатановский Е.Я.
Андреич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 16:03   #11
Вячеслав 1980
Профессионал
 
Аватар для Вячеслав 1980
 
Регистрация: 25.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,502

Цитата:
Сообщение от Андреич Посмотреть сообщение
Но и на 1й не стОит! (в данном конкретном случае)
если двигатель 2.5 квт и менее, то я бы все же включил первую....
а по теме....при выходе коронки из кирпича что на первой скорости что на третьей особой разницы не будет...?МХО
__________________________________________________
Способности можно узнать только попробовав.
Вячеслав 1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 18:38   #12
Алексей кр
Опытный
 
Регистрация: 28.08.2012
Регион: краснодар
Сообщений: 61

Цитата:
Сообщение от Антон7 Посмотреть сообщение
Почему нельзя с улицы забурить?Дойдя до пенопласта можно его выкрошить чем нибудь монтировкой или ножом..
С улицы облицовочный кирпич и заказчик обычно не позволяет в нем делать доп. отверстия под анкер, дабы не портить внешний вид.
Алексей кр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 18:43   #13
Андреич
задающий вопросы
 
Регистрация: 13.04.2012
Регион: Уфа
Сообщений: 7,223

Цитата:
Сообщение от Вячеслав 1980 Посмотреть сообщение
если двигатель 2.5 квт и менее, то я бы все же включил первую....
а по теме....при выходе коронки из кирпича что на первой скорости что на третьей особой разницы не будет...?МХО
Однако будет, в одном случае кирпич будет просто давиться, а в другом резаться, да и износ сегментов будет разным. Таким образом в одном случае получим скол, а в другом чистый выход. На бОльшей скорости не пережмёшь подачу.
.
__________________________________________________
"Главное, это завести коллегу на минное поле. Дальше он и сам справится."
Сатановский Е.Я.
Андреич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 18:56   #14
Алексей кр
Опытный
 
Регистрация: 28.08.2012
Регион: краснодар
Сообщений: 61

Цитата:
Сообщение от Андреич Посмотреть сообщение
Однако будет, в одном случае кирпич будет просто давиться, а в другом резаться, да и износ сегментов будет разным. Таким образом в одном случае получим скол, а в другом чистый выход. На бОльшей скорости не пережмёшь подачу.
.
Разницы действительно нет кирпич давиться не будит, ну если руки из нужного места у оператора растут и голова работает.
Алексей кр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 19:14   #15
Вячеслав 1980
Профессионал
 
Аватар для Вячеслав 1980
 
Регистрация: 25.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,502

Цитата:
Сообщение от Алексей кр Посмотреть сообщение
Разницы действительно нет кирпич давиться не будит, ну если руки из нужного места у оператора растут и голова работает.
плитку!! не выдавливает, а прорезает.. если она НОРМАЛЬНО приклеена...
а крошки от кирпича летят всегда вне зависимости от скорости...
да и крошки эти критичны если это хрен знает какой этаж, а внизу дорогие машины...
если заказчик дое....ся до малюсеньких сколов....значит он просто решил до....ся
__________________________________________________
Способности можно узнать только попробовав.
Вячеслав 1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 19:34   #16
Андреич
задающий вопросы
 
Регистрация: 13.04.2012
Регион: Уфа
Сообщений: 7,223

Микросколы (5-10 мм) не обсуждаем! При любой этажности они никакой роли не сыграют! А полкирпича на хорошем моменте выдавить влёгкую! Кадры решают если не всё, то очень многое!
А понимание процесса, это база для навыков.
__________________________________________________
"Главное, это завести коллегу на минное поле. Дальше он и сам справится."
Сатановский Е.Я.
Андреич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 19:46   #17
DarkGrey
Профессионал
 
Аватар для DarkGrey
 
Регистрация: 13.04.2012
Регион: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,740

Цитата:
Сообщение от Андреич Посмотреть сообщение
Кадры решают если не всё, то очень многое!
А понимание процесса, это база для навыков.
это точно! голову надо включать прежде всего...
кстати - не видел от автора информации о толщине стены и об имеющемся оборудовании... что мы тут обсуждаем??? )))))
__________________________________________________
Нет нужных и ненужных знаний. Есть те, пользу которых ты понимаешь, и те, об отсутствии которых ты будешь жалеть потом...
DarkGrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 19:48   #18
Вячеслав 1980
Профессионал
 
Аватар для Вячеслав 1980
 
Регистрация: 25.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,502

Цитата:
Сообщение от Андреич Посмотреть сообщение
Микросколы (5-10 мм) не обсуждаем! При любой этажности они никакой роли не сыграют! А полкирпича на хорошем моменте выдавить влёгкую! Кадры решают если не всё, то очень многое!
А понимание процесса, это база для навыков.
надо постараться...я такого не видел....но...допускаю что возможно...
__________________________________________________
Способности можно узнать только попробовав.
Вячеслав 1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 20:01   #19
Андреич
задающий вопросы
 
Регистрация: 13.04.2012
Регион: Уфа
Сообщений: 7,223

Цитата:
Сообщение от DarkGrey Посмотреть сообщение
это точно! голову надо включать прежде всего...
кстати - не видел от автора информации о толщине стены и об имеющемся оборудовании... что мы тут обсуждаем??? )))))
Насколько понимаю, для решения ЭТОЙ задачи полюбому не менее 2,4кВт надо. Про остальное, скорее всего монолит 20-30 см, пенопласт 3 см и полкирпича. Про газобетон ещё хуже. Лишь бы вручную не бурил Этот диаметр! Убьётся ведь парень!
__________________________________________________
"Главное, это завести коллегу на минное поле. Дальше он и сам справится."
Сатановский Е.Я.
Андреич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 20:04   #20
Андреич
задающий вопросы
 
Регистрация: 13.04.2012
Регион: Уфа
Сообщений: 7,223

Цитата:
Сообщение от Вячеслав 1980 Посмотреть сообщение
надо постараться...я такого не видел....но...допускаю что возможно...
Зависит от качества кладки и головы оператора, т.е. понимания и навыка.
__________________________________________________
"Главное, это завести коллегу на минное поле. Дальше он и сам справится."
Сатановский Е.Я.
Андреич вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


 
Реклама
КИВ

Последние темы
- от igor433
- от Шалый
- от rastal
- от Valentin
- от ОМЕГА
- от Ogoldeliy
- от Ogoldeliy
- от den02
- от Шалый
- от dmitro


Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.





Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Пишите нам на email: almazforum@yandex.ru

Яндекс.Метрика