Хочу сварить балку, из двух П-образных швеллеров, спиной друг к другу, и перемычками соеденить, а ещё ролик приспособить, чтобы в любом месте балки можно было закрепить. Трос от лебёдки будет пропускаться между балок.
Какие швеллера использовать, чтобы при длине балки 2,2м он уверенно держал груз в 1 тонну? Чтоб и чересчур тяжелой не была балка, и не слабой.
было тут обсуждение точно такого же вопроса, только с бОльшей нагрузкой.
на пролет 2 м и нагрузку 1 тонна - практически любые 2 швеллера по сортаменту.
Проект: балка для тали
Объект: Мой объект
Конструкция: Моя конструкция
Характеристики элемента:
Сортамент: Швеллеpы с паpаллельными гpанями полок по ГОСТ 8240-89
Элемент: [10П
Масса 1 м.п. = 8,59 кг
Момент инерции, Jx = 175,00 см4
Момент сопротивления, Wx = 34,90 cм3
Статический момент полусечения, Sx = 20,50 cм3
Марка стали - C235
Расчётное сопротивление стали, Ry = 230 МПа
Относительный прогиб - 1/250 пролёта
Модуль упругости, E = 206000 МПа
Напряжения в балке, с учётом собственного веса:
- нормальное (от Mmax): 170,04 МПа
- касательное: (от Qmax) 26,86 МПа
Максимальный прогиб (с к-том надёжности) равен 5,50 м-3,
что составляет 1/364 от максимального пролёта 2 м.
Сечение элемента проходит по условиям прочности и жесткости.
Необходимо дополнительно проверить сечение на общую и местную устойчивость!
(п.п. 5.15 СНиП II-23-81*)
или 2 швеллера №8
Цитата:
Характеристики элемента:
Сортамент: Швеллеpы с паpаллельными гpанями полок по ГОСТ 8240-89
Элемент: [8П
Масса 1 м.п. = 7,05 кг
Момент инерции, Jx = 89,90 см4
Момент сопротивления, Wx = 22,50 cм3
Статический момент полусечения, Sx = 13,30 cм3
Марка стали - C235
Расчётное сопротивление стали, Ry = 230 МПа
Относительный прогиб - 1/250 пролёта
Модуль упругости, E = 206000 МПа
Напряжения в балке, с учётом собственного веса:
- нормальное (от Mmax): 132,60 МПа
- касательное: (от Qmax) 17,15 МПа
Максимальный прогиб (с к-том надёжности) равен 5,39 м-3,
что составляет 1/371 от максимального пролёта 2 м.
Сечение элемента проходит по условиям прочности и жесткости.
Необходимо дополнительно проверить сечение на общую и местную устойчивость!
(п.п. 5.15 СНиП II-23-81*)