Цитата:
Сообщение от Fk 96
Самопал:
|
У Константина на фотографии трехфазный щиток, судя по всему с УЗО и автоматом. "Дорос" до трехфазного переносного щитка, к сожалению просто щиток без автомата и УЗО не устраивает, потому как 30-50м не защищены ничем и на объектах на точках подключения все через опу.
Потребности только под сверлильный двигатель Weka DK52 и маленькую масленку Dimas PP325E, все 16А. Подумал о таком варианте одна розетка на 380В и пара(насос, пылесос/ перфоратор и т.д.) на 220В и собрать щиток из следующего:
- автомат трехполюсный 32А(1шт.);
- УЗО четырехполюсное 40А/30мА(1шт.);
- автомат однополюсный 16А на каждую розетку 220В(предварительно 2шт);
- ну и понятно корпус щитка с шиной, две мама-папа пятипиновые на 380В, две розетки на 220В.
Ваше мнение? На что обратить внимание?