28.10.2018, 15:46
|
#21
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY
и еще, раз уж речь об усилении сборных перерытий.
это не усиление - это перераспределение нагрузки от отрезанной всей плиты на края соседних двух (только на крайние ребра по 200мм и на покупные китайские шпильки, без гарантированной прочности на растяжение - грубо говоря висит перекрытие 2-3 тонны на китайсских шпильках) - при эксплуатации, чревато обрушением.
|
А ежели в обхват, низ пластина, верх пластина ?
|
|
|
28.10.2018, 15:55
|
#22
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
Цитата:
Сообщение от сибиряк
На подвесах к балкам отличное решение, рисунок бы конструктива подвеса, из арматуры.
|
это просто рисунок-схема, не конструктив ))
как один из возможных вариантов.
арматуру обварить везде в местах соприкосновения с балками и в узле стыка наверху.
возможно, нужна арматура не АIII, а гладкая класс В - как для монтажных петель (у нее площадка текучести большая - не обрывается, а тянется)
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
28.10.2018, 15:58
|
#23
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
Цитата:
Сообщение от сибиряк
А ежели в обхват, низ пластина, верх пластина ?
|
лучше избежать ситуации, когда все висит на сварке.
поэтому, имхо, лучше нагревать и гнуть вобхват.
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
28.10.2018, 16:42
|
#24
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY
это просто рисунок-схема, не конструктив ))
как один из возможных вариантов.
арматуру обварить везде в местах соприкосновения с балками и в узле стыка наверху.
возможно, нужна арматура не АIII, а гладкая класс В - как для монтажных петель (у нее площадка текучести большая - не обрывается, а тянется)
|
можно использовать, изготовить подвес-кронштейн (опору) из уголка с косынками или подобное
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
28.10.2018, 16:53
|
#25
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY
лучше избежать ситуации, когда все висит на сварке.
поэтому, имхо, лучше нагревать и гнуть вобхват.
|
Если я правильно понял, на нижнем до монтажа гнём, затем в готовые отверстия нижней полки плиты ,заводим со швеллером и нагревая гнём на двутавре и обвариваем все места примыкания металла с металлом.
|
|
|
28.10.2018, 17:10
|
#26
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
Цитата:
Сообщение от сибиряк
Если я правильно понял, на нижнем до монтажа гнём, затем в готовые отверстия нижней полки плиты ,заводим со швеллером и нагревая гнём на двутавре и обвариваем все места примыкания металла с металлом.
|
да.
но лучше все изначально решить, оговорить с конструктором, который вам там проектирует
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
28.10.2018, 18:02
|
#27
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY
да.
но лучше все изначально решить, оговорить с конструктором, который вам там проектирует
|
Я поднял вопрос, проект переделывать не будут, но и руки не завязывают, если изменения в сторону более качественного усиления, пусть и с перестраховками, на металл и работу денег не жмут , хотя не факт, завтра может повернуться, с точностью наоборот))
|
|
|
28.10.2018, 20:17
|
#28
|
Профессионал
Регистрация: 30.10.2015
Регион: Беларусь, Пинск
Сообщений: 598
|
Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY
и еще, раз уж речь об усилении сборных перерытий.
это не усиление - это перераспределение нагрузки от отрезанной всей плиты на края соседних двух (только на крайние ребра по 200мм и на покупные китайские шпильки, без гарантированной прочности на растяжение - грубо говоря висит перекрытие 2-3 тонны на китайсских шпильках) - при эксплуатации, чревато обрушением.
|
Учту.
|
|
|
30.10.2018, 20:19
|
#29
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
Здорово всем! Вчера начали работать по усилениям монолитных плит перекрытия,3000 мм, толшина плиты 120мм ,40 армирование, стяжка 5 слоев, по 50мм каждый слой. Проектное решение:просто пластины, без стульчиков 10 мм крепить к ригелям на хим.анкера 16 шпильками, к ним швеллер 24 , при резке проема 700*500, арматуру сохранить.Венткороба будут по ней монтировать. Вопрос: при сохранности такого сечения арматуры нужно вообще именно такое усиление или при освобождении арматуры от бетона плита теряет несущую способность на столько, что усилению быть?
|
|
|
30.10.2018, 20:56
|
#30
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
скорее всего, проектировщики перестраховываются, в данном случае.
арматура без защитного слоя будет быстро коррозировать.
опорные стульчики не помешали бы + арматуру обработать защитными составами лкм + включение в работу металла (по этим фото не видно)
по рабочей арматуре - это вопрос ее анкеровки (сцепления).
на фото похоже, что это приопорная зона - там арматура играет меньшую роль, чем в середине пролета.
монолитное перекрытие - сложная штука - многое зависит от расположения проема (отверстия), от расположения колонн, ригелей, полезной эксплутационной нагрузки помещений и планировок
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
30.10.2018, 21:04
|
#31
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY
скорее всего, проектировщики перестраховываются, в данном случае.
арматура без защитного слоя будет быстро коррозировать.
опорные стульчики не помешали бы + арматуру обработать защитными составами лкм + включение в работу металла (по этим фото не видно)
|
Да, прав, клин пластины без зачеканки. Не успел, проём кровь из носа, обычно не иду на поводу у заказчиков, но блин слёзно просили, клин пластины в принципе включают в работу, даже загрунтовать не успел. Впереди ещё два, одно усиление, высота до плиты 5 метров, затем 4 в пустотках по верху двутаврами.
|
|
|
30.10.2018, 21:10
|
#32
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
Цитата:
Сообщение от сибиряк
Да, прав, клин пластины без зачеканки. Не успел, проём кровь из носа, обычно не иду на поводу у заказчиков, но блин слёзно просили, клин пластины в принципе включают в работу, даже загрунтовать не успел. Впереди ещё два, одно усиление, высота до плиты 5 метров, затем 4 в пустотках по верху двутаврами.
|
учитывай, что клин-пластины (голые, без цпс) - концентраторы напряжения.
п.с. ты теперь на усилении именно перекрытий специализируешься или так попало (заказчик длительный)?
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
30.10.2018, 21:12
|
#33
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
Но всё же ,это не простое усиление для трёх метровой плиты ,с сохранённой арматурой, есть проще решение или только так?
|
|
|
30.10.2018, 21:16
|
#34
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY
учитывай, что клин-пластины (голые, без цпс) - концентраторы напряжения.
п.с. ты теперь на усилении именно перекрытий специализируешься или так попало (заказчик длительный)?
|
Я обязательно зачеканю завтра, конечно архиважно это делать сразу и правильно включать в работу, сам сейчас себя корю ,что согласился резать. Заказчик длительный.
|
|
|
30.10.2018, 21:28
|
#35
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
Цитата:
Сообщение от сибиряк
Но всё же ,это не простое усиление для трёх метровой плиты ,с сохранённой арматурой, есть проще решение или только так?
|
это решает инженер-конструктор, который проектирует.
по-моему, нормальное решение, надежное.
всегда есть разные варианты, но проектировщику на месте (с учетом всех факторов) всегда виднее.
я не конструктор.
я обследователь - знаю почему ломаются вещи.
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
30.10.2018, 21:35
|
#36
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY
это решает инженер-конструктор, который проектирует.
по-моему, нормальное решение, надежное.
всегда есть разные варианты, но проектировщику на месте (с учетом всех факторов) всегда виднее.
я не конструктор.
я обследователь - знаю почему ломаются вещи.
|
Согласен на все 100 , но следующее будет на стульчиках и только, да и хим.анкер мне кажется не лучшее решение, на сквозь, это да.
|
|
|
31.10.2018, 20:11
|
#37
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
Вечер добрый!
|
|
|
31.10.2018, 20:56
|
#38
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
Завтра начинаю усиление пустотной плиты перекрытия, по низу 22 швеллером, плита 3 метра. Над трубами ригель и в обратной стороне ригель, на фото видно, Высота потолков 5 метров, под будущим проемом и усилением, висит на шпильках основной вентиляционный аппарат, заправленный фреоном, снимать нельзя, танцевать над ним пожалуйста)) 4 стульчика, балки, 2 перемычки.
|
|
|
31.10.2018, 21:03
|
#39
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
3 м понятно, а чем как поднимали в проектное положение длинные балки 6м и более?
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
31.10.2018, 21:06
|
#40
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY
3 м понятно, а чем как поднимали в проектное положение длинные балки 6м и более?
|
Двутавры 30 в ручную поднимали, приходится что то выдумывать, голь на выдумки хитра))
|
|
|