16.01.2013, 14:25
|
#21
|
Профессионал
Регистрация: 19.06.2012
Регион: Kalodziščy
Сообщений: 5,374
|
Возьму на себя смелость, как дополнение к теме, выложить несколько фото о усилении швеллером целого здания. На мой взгляд, проще и дешевле было-бы снести и построить заново, но - памятник архитектуры, конструктивизм 20-30-х годов прошлого века. Хотя сносят здание начала XVII века, выкладывают заново из газосиликата и выдают его за памятник, но это, как говорится, совсем другая история...
|
|
|
16.01.2013, 15:35
|
#22
|
Новичок
Регистрация: 14.10.2012
Регион: Екатеринбург
Сообщений: 20
|
Цитата:
Сообщение от Литвин
Можно конечно приоберсти спец. насос для инъецирования, но если такая ситуация разовая, имеет ли смысл? Достаточно, на мой взгляд, обварить швеллер сеткой, поставить герметичную опалубку, насверлить перфоратором с каждой стороны проёма над швеллером, с шагом прим. 300 мм, отверстия ф 20 мм вниз под острым углом, залить в отверстия жидкий раствор, "пропомповать" подоваемый раствор ч/з отверстия. 20-й швеллер обеспечит несущую способность, инъецирование обеспечит стабильность в зоне перемычки, и можно, как говориться, спать спокойно.
|
Для применения этого метода, есть очень хороший состав (обладает очень высокой текучестью и способен заполнять пустоты 1мм) его стоимость отличается от обычных растворов, плюс в том что не требется испльзовать инъектор. Если кому интересно называется "Скрепа М600".
|
|
|
16.01.2013, 23:55
|
#23
|
Профессионал
Регистрация: 19.06.2012
Регион: Kalodziščy
Сообщений: 5,374
|
Цитата:
Сообщение от Спецработы
Для применения этого метода, есть очень хороший состав (обладает очень высокой текучестью и способен заполнять пустоты 1мм) его стоимость отличается от обычных растворов, плюс в том что не требется испльзовать инъектор. Если кому интересно называется "Скрепа М600".
|
Благодарю, интересно.
|
|
|
17.01.2013, 10:17
|
#24
|
Профессионал
Регистрация: 01.08.2012
Регион: г.Тула
Сообщений: 477
|
Цитата:
Сообщение от Спецработы
Для применения этого метода, есть очень хороший состав (обладает очень высокой текучестью и способен заполнять пустоты 1мм) его стоимость отличается от обычных растворов, плюс в том что не требется испльзовать инъектор. Если кому интересно называется "Скрепа М600".
|
?нтересное решение.... за "наколку" - спасибо!!!
|
|
|
17.01.2013, 10:19
|
#25
|
Banned
Регистрация: 30.04.2012
Регион: Украина, Харьков
Сообщений: 3,459
|
Можно еще расширяющийся цемент применить.
|
|
|
17.01.2013, 20:13
|
#26
|
Новичок
Регистрация: 25.12.2012
Регион: Якутск
Сообщений: 2
|
Есть также серия смесей "Эмако", от "Basf". ? аналоги от "Sika", при кажущейся дороговизне, снимают массу головняков.
|
|
|
01.02.2013, 23:17
|
#27
|
Профессионал
Регистрация: 03.10.2012
Регион: Россия, г.Воронеж
Сообщений: 1,352
|
Emaco C88S.
|
|
|
01.02.2013, 23:20
|
#28
|
Профессионал
Регистрация: 03.10.2012
Регион: Россия, г.Воронеж
Сообщений: 1,352
|
Ой, буквы наоборот: Emaco S88C.
|
|
|
27.04.2013, 20:40
|
#29
|
Профессионал
Регистрация: 17.07.2012
Регион: г.Белгород
Сообщений: 2,155
|
Тут переживаешь из за выпавшего кирпича, а приезжаешь на объекты где уже сделано усиление проёмов и волосы становятся дыбом.Самое безобидное из увиденного - это швеллер загнан рёбрами в стену (ни о какой зачеканке швов и речи нет), но увиденное сегодня опять повергло в шок (один раз уже сталкивался с подобным). Попросили вырезать дверной проём 1.3м на 2,4метра в ФБС 50. Сказали что усиление уже сделано. Ребята-строители не стали заморачиваться, сварили из 200мм швеллеров две буквы П и примостили их с двух сторон к ФБСкам стянув 12мм шпильками.На вопрос,а почему верхний швеллер не подпирает плиты перекрытия (до них ещё сантиметров 40-50) ответили- "А зачем,мы всегда так делаем и нормально,ничего ещё не падало".
|
|
|
27.04.2013, 21:31
|
#30
|
Banned
Регистрация: 30.04.2012
Регион: Украина, Харьков
Сообщений: 3,459
|
Встречаем иногда такие произведения, ни о каком включении в работу и представления нет.
|
|
|
28.04.2013, 11:43
|
#31
|
Профессионал
Регистрация: 29.09.2012
Регион: Волгоград
Сообщений: 487
|
А точно есть смысл в заполненном пространвстве м/у двумя швеллерами? Насколько понимаю нагрузка распеределяется как-то иначе...
Есть проектировщики на форуме (отвечающие за... и/или с опытом -желательно разбора завалов)))?!
__________________________________________________
...невыносимых людей нет, бывают узкие проёмы. . .
|
|
|
03.10.2013, 18:33
|
#32
|
Опытный
Регистрация: 18.04.2013
Регион: Украина
Сообщений: 39
|
Сегодня сверлили на одном объекте.Вот,еще один вариант усиления сфотографировал.
|
|
|
03.10.2013, 20:15
|
#33
|
Профессионал
Регистрация: 05.03.2013
Регион: Куйбышев
Сообщений: 133
|
Как только заказчики принимают такую работу. Удивляюсь.
|
|
|
03.10.2013, 20:25
|
#34
|
Banned
Регистрация: 30.04.2012
Регион: Украина, Харьков
Сообщений: 3,459
|
Ради экономии все принимают.
|
|
|
03.10.2013, 20:53
|
#35
|
Опытный
Регистрация: 18.04.2013
Регион: Украина
Сообщений: 39
|
Зато грунтом сверху помазали.
Пошатал рукой,а он там телепается.
|
|
|
03.10.2013, 22:31
|
#36
|
Профессионал
Регистрация: 01.10.2012
Регион: Волгоград
Сообщений: 700
|
Цитата:
Сообщение от BZH
Сегодня сверлили на одном объекте.Вот,еще один вариант усиления сфотографировал.
|
нихуа там щель между швеллером и кладкой
за такое усиление нужно пальцы отрубать
|
|
|
04.10.2013, 06:33
|
#37
|
Профессионал
Регистрация: 07.08.2013
Регион: Липецк
Сообщений: 1,177
|
усиление по проекту "лишь бы срать не хотелось"(((видел проём"усиленный"в подвале огромной,кирпичной девятиэтажки,портальный.ОД?Н угол КОСНУЛСЯ((перекрытия,а второй был в 5 см от оного.кто-то мудро решил проблему ДЕРЕВЯННЫМ КЛ?НОМ из 50 доски(((
|
|
|
05.10.2013, 06:10
|
#38
|
АЛТЕК
Регистрация: 10.04.2012
Регион: Санкт-Петербург
Сообщений: 1,117
|
90 % усилений монтируются неправильно, 95% проектов усилений делаются неправильно..... статистика обрушений невелика (странно)....))
__________________________________________________
Преград не существует...
|
|
|
05.10.2013, 13:51
|
#39
|
Профессионал
Регистрация: 01.10.2012
Регион: Волгоград
Сообщений: 700
|
Цитата:
Сообщение от Михаил
90 % усилений монтируются неправильно, 95% проектов усилений делаются неправильно..... статистика обрушений невелика (странно)....))
|
потому что никто не знает как правильно.. а докопаться и найти косяки можно в любом проеме
|
|
|
05.10.2013, 13:53
|
#40
|
Banned
Регистрация: 30.04.2012
Регион: Украина, Харьков
Сообщений: 3,459
|
У нас все уже научились. Соответственно цены на такие работы пошли вниз.
|
|
|