В расчете в посте №1 стоит задача разорвать сечение: 3*0,6 м бетона и 12 стержней диаметром 20 мм.
Всё , что написано в инструкции - лажа. Расчет подогнан для определенной цифры около 320 тонн.
Там даже перепутали местами строчки про бетон и арматуру.
Правильный расчет:
Площадь арматуры - 3*12=36 кв.см.
Площадь бетона - 3*0,6=1,8 кв.м.
Расчетное сопротивление разрыву арматуры - 3,6 т/кв.см
Расчетное сопротивление разрыву бетона - 110 т/кв.м
Требуемое усилие разрыва: 36*3,6+1,8*110=327 тонн
По факту 327 тонн не разорвет, т.к. справочные цифры заложены с запасом, примерно, 1,1-1,3. Лично присутствовал в лаборатории при испытаниях по разрушению балок при изгибе и при разрушении бетонных кубиков сжатием. При разрушении оказывается, что всегда есть запас по сравнению со справочными цифрами. По факту в данном случае потребуется 327*1,3=425 тонн.
__________________________________________________
Проектирование ж.б. конструкций и фундаментов.
Разрушение ж.б. конструкций