Цитата:
Сообщение от admin
Являясь инженером-конструктором, со слезами на глазах смотрю на абсолютное большинство проектов усиления проемов. Проблема во всех проектах одна и та же - устраиваемый металл невозможно включить в совместную работу с бетоном при тех уздах, которые указаны в проекте. Устройство рамки из швеллеров в проеме - вообще абсолютно бессмысленное решение
Применяемые горе-проектировщиками решения для усиления монолита содраны из учебников по усилению кирпичных стен, и они никак не применимы для бетонных стен.
Кто что думает по этому поводу??
|
Для того что бы ответить на данный вопрос нужно понимание
- назначение сооружения,тех характеристики
- в ходит ли в зону повышенного микросейсморайонирования
- техническое состояние на момент реконструкции
К примеру если это частный дом или сарай то кусок метала вполне нормальная ситуация
Если же это высотное жилое здание, торговый центр др .общественное здание или сооружение, в котором требуется вырезать проём в диафрагме жёсткости 2,2*3 в данном случае совершенно иной.
Здесь уже нужно вспоминать сопромат,
т.к уменьшается полезное сечение д.ж и крутящий и изгибающие моменты увеличивается раскрытие трещин в верхних углах ж.б конструкции происходит смещение нагрузок.
чаще всего если не нарушать покой здания, оно будет стоять годами и десятилетиями
Умники говорят у нас в Краснодарском крае не трясёт
но толчки прошлым летом говорят об обратном
Ближе к теме,
Решение каким образом усиливать конструкцию должен принимать институт который выполнял проектирование здания.
современные здания рассчитывают в основном в программном комплексе "Л?РА" который в свою очередь показывает конструктору зоны наибольшего напряжения исходя из указанных нагрузок
Схема расчёта есть только в институте и не предаётся заказчику,
Теоретически усиление монолитного ж.б стальным профилем не эффективно, т.к. не решает поставленных задач, грубо нарушает СНиП и СП
на мой взгляд как бетонщика и инженера,
монолит должен усиливаться монолитом
1) вырезать проём
2) разбить по периметру,
3) Установить объёмный каркас усиления сварить с выпусками, вклеить дополнительные стержни арматуры в бетон.
4) Обеспечить защитный слой установить опалубку и забетонировать
высоко марочным составом.
К сожалению люди которые выдают проекты на усиление
плевать хотели на последствия либо не понимают содеянного!
Но хуже когда проёмы режутся в "чёрную" без разрешений и усилений
подвергая жизни ни в чём не повинных людей опасности!!!
-