20.02.2018, 20:24
|
#81
|
Профессионал
Регистрация: 03.10.2012
Регион: Россия, г.Воронеж
Сообщений: 1,352
|
Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY
нужно нарисовать чуть шире? так не поймете?
|
Да нарисуйте и плиту обрисуйте вот эту:
|
|
|
20.02.2018, 20:29
|
#82
|
Профессионал
Регистрация: 03.10.2012
Регион: Россия, г.Воронеж
Сообщений: 1,352
|
Занимайтесь
|
|
|
20.02.2018, 20:36
|
#83
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
Цитата:
Сообщение от bobastic
Да нарисуйте и плиту обрисуйте вот эту:
|
))
у тебя там именно такая плита?
ты уверен?
1. почему межчердачное перекрытие (которое не эксплуатируется) перекрывается плитами с увеличенной расчетной нагрузкой?
2. процитирую свое второе сообщение по данному вопросу:
Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY
1. достаточно часто, средние "ребра" многопустотной плиты вообще не армируют рабочей арматурой (крайние - всегда) - в целях экономии, для плит с расчетной нагрузкой порядка 400-600 кгс/м2.
2. бетонное сечение в изгибаемых элементах, практически не участвует в работе - основное, рабочее, расчетное армирование.
3. то есть обрезая рабочее армирование, мы 100% влияем негативно на расчетные характеристики плиты.
4. Литвин прав.
сборные многопустотные плиты после монтажа чеканят (шпонки на гранях плит) и получают жесткий горизонтальный диск перекрытия, части которого работают совместно.
|
3. и еще раз процитирую, раз ты и читать не научился:
Цитата:
кроме того, если резать в центре и рассматривать плиту отдельно - остается пространственно замкнутая конструкция (условно, бублик О) жесткая.
если отгрызать от двух бубликов по куску - получим 2 тора С, соединенных между собой шарнирно (гибко) - менее жестко.
ослабленные куски тора С, висящие консольно и лишенные армирования для восприятия этих нагрузок.
|
если еще вопросы возникают - попробуй перечитать с осмыслением последние 2 страницы этого детского сада.
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
06.03.2018, 14:49
|
#84
|
Профессионал
Регистрация: 05.11.2013
Регион: Москва
Сообщений: 1,321
|
Да, плита реально 160мм, в верхней части сетка, в нижней арматура 8мм с шагом через 2ребра. 8пустот. Решил не дрочить на судьбу и вырезал проем в одной плите а не между 2 плит.
?того 2,5часа работы на резку (850х750), сейчас буду усиление ставить с небольшими доработками.
__________________________________________________
Наблюдал три дня за муравейником. Ни планерок, ни совещаний.... ? главное - ВСЕ РАБОТАЮТ!!!
|
|
|
06.03.2018, 14:59
|
#85
|
Профессионал
Регистрация: 28.10.2014
Регион: Санкт Петербург Новосибирск
Сообщений: 3,498
|
Цитата:
Сообщение от Ден из Москвы
Да, плита реально 160мм, в верхней части сетка, в нижней арматура 8мм с шагом через 2ребра. 8пустот. Решил не дрочить на судьбу и вырезал проем в одной плите а не между 2 плит.
?того 2,5часа работы на резку (850х750), сейчас буду усиление ставить с небольшими доработками.
|
Хорошо что не сложило как у нас в ГСК, усиление лучше ставить ДО резки. ?ли стойки хотя бы
__________________________________________________
Там, на неведомых дорожках, где нет следов от женских ног.Один там след на всех off road : Bridgestone ,Goodrich и Dunlop!!!" (с)Муреныч
|
|
|
06.03.2018, 15:22
|
#86
|
Профессионал
Регистрация: 05.11.2013
Регион: Москва
Сообщений: 1,321
|
Цитата:
Сообщение от Муреныч
Хорошо что не сложило как у нас в ГСК, усиление лучше ставить ДО резки. ?ли стойки хотя бы
|
Как поставить усиление до резки, доступа на чердак не было!
Да, каюсь, стойки забыл в машину кинуть.... в этой ситуации как раз пришлось дрочить на судьбу Но и плита все таки широкая 1,5м, да и армировку по краям я не резал, так что все обошлось слава богу!
__________________________________________________
Наблюдал три дня за муравейником. Ни планерок, ни совещаний.... ? главное - ВСЕ РАБОТАЮТ!!!
|
|
|
06.03.2018, 15:26
|
#87
|
Профессионал
Регистрация: 19.06.2012
Регион: Kalodziščy
Сообщений: 5,374
|
Цитата:
Сообщение от Ден из Москвы
Да, плита реально 160мм, в верхней части сетка, в нижней арматура 8мм с шагом через 2ребра. 8пустот. Решил не дрочить на судьбу и вырезал проем в одной плите а не между 2 плит.
?того 2,5часа работы на резку (850х750), сейчас буду усиление ставить с небольшими доработками.
|
Красиво и правильно сделали!
|
|
|
06.03.2018, 16:40
|
#88
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
Цитата:
Сообщение от Ден из Москвы
Как поставить усиление до резки, доступа на чердак не было!
Да, каюсь, стойки забыл в машину кинуть.... в этой ситуации как раз пришлось дрочить на судьбу Но и плита все таки широкая 1,5м, да и армировку по краям я не резал, так что все обошлось слава богу!
|
на фото проем справа, усиление до разборки проема
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
06.03.2018, 17:02
|
#89
|
Профессионал
Регистрация: 16.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,684
|
Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY
на фото проем справа, усиление до разборки проема
|
это не пустотки... у пустоток СОВСЕМ другое усиление
и в монолите тоже странное усиление, ?ван выложи эпюру, расчет или скриншот программы
__________________________________________________
MasterOK
|
|
|
06.03.2018, 17:09
|
#90
|
Профессионал
Регистрация: 16.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,684
|
дубль
__________________________________________________
MasterOK
|
|
|
06.03.2018, 17:13
|
#91
|
Профессионал
Регистрация: 16.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,684
|
образец усиления в монолите
__________________________________________________
MasterOK
|
|
|
06.03.2018, 17:18
|
#92
|
Профессионал
Регистрация: 16.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,684
|
задолбался файлы под требования форума переделывать(((
__________________________________________________
MasterOK
|
|
|
06.03.2018, 18:10
|
#93
|
Профессионал
Регистрация: 16.07.2012
Регион: Тула - город Герой
Сообщений: 312
|
Цитата:
Сообщение от Сергей
образец усиления в монолите
|
Сергей, уголки поперёк плиты? Шпильки через пустоты или наоборот?
|
|
|
06.03.2018, 19:13
|
#94
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
Цитата:
Сообщение от Сергей
это не пустотки... у пустоток СОВСЕМ другое усиление
и в монолите тоже странное усиление, ?ван выложи эпюру, расчет или скриншот программы
|
1. я не утверждал, что это пустотки.
я говорил, что это предварительное усиление (до вырезки проема)
2. ,совсем" другое - что именно ты имел ввиду.
3. я (мы) это усиление не рассчитывали.
4. выложу чуть позже другое усиление проема в монолите.
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
06.03.2018, 21:02
|
#95
|
Профессионал
Регистрация: 16.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,684
|
Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY
1. я не утверждал, что это пустотки.
я говорил, что это предварительное усиление (до вырезки проема)
2. ,совсем" другое - что именно ты имел ввиду.
3. я (мы) это усиление не рассчитывали.
4. выложу чуть позже другое усиление проема в монолите.
|
Это, годная схема
__________________________________________________
MasterOK
|
|
|
06.03.2018, 21:03
|
#96
|
Профессионал
Регистрация: 16.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,684
|
Цитата:
Сообщение от ?горян
Сергей, уголки поперёк плиты? Шпильки через пустоты или наоборот?
|
Вдоль по всей длиннее сохранившихся ребер
__________________________________________________
MasterOK
|
|
|
06.03.2018, 21:08
|
#97
|
Профессионал
Регистрация: 16.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,684
|
Цитата:
Сообщение от ?горян
Сергей, уголки поперёк плиты? Шпильки через пустоты или наоборот?
|
Вдоль по всей длиннее сохранившихся пустот. Есть метод вскрытия пустот, закладки туда арматуры (пространственный каркас) и бетонирования
__________________________________________________
MasterOK
|
|
|
06.03.2018, 21:28
|
#98
|
Профессионал
Регистрация: 16.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,684
|
Согласен с ?ваном, лучше резать центральные ребра, тогда "по пол плиты" повис не на соседних, если два края соседних плит подрезать, то у двух плит возникнет момент для складывания книжкой.
__________________________________________________
MasterOK
|
|
|
06.03.2018, 21:38
|
#99
|
Профессионал
Регистрация: 16.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,684
|
__________________________________________________
MasterOK
|
|
|
06.03.2018, 22:34
|
#100
|
Профессионал
Регистрация: 16.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,684
|
Цитата:
Сообщение от ?горян
Сергей, уголки поперёк плиты? Шпильки через пустоты или наоборот?
|
Во вложении усиление для монолита
__________________________________________________
MasterOK
|
|
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
|
|
|