07.08.2015, 16:13
|
#81
|
АЛТЕК
Регистрация: 24.04.2012
Регион: Санкт-Петербург
Сообщений: 1,143
|
Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY
у нас была похожая ситуация до недавнего времени (в период 2011-2014). с 2015 просто жэсть - многие частные небольшие конторы просто покинули рынок. Сами специалисты легли бумагами под разные крупные конторы, которые смогли аттестовываться. Требования очень жестокие по аттестации - просто деньгами не решить.
|
Очень хотел бы это увидеть в РФ. А то по инерции на основании наследия советского времени у нас в 90-е года, начале 2000-х еще было приемлемое качество проектирования, а вот сегодня начинается такая импровизация, что становится, порой, страшновато.
__________________________________________________
Проектирование ж.б. конструкций и фундаментов.
Разрушение ж.б. конструкций
|
|
|
07.08.2015, 16:31
|
#82
|
АЛТЕК
Регистрация: 24.04.2012
Регион: Санкт-Петербург
Сообщений: 1,143
|
Еще немного оффтопа. Но по проектированию.
Про экспертизу проектов в РФ
С недавнего времени (около 5 лет назад) в РФ функции экспертизы 90% от общего количества проектов передали в негосударственную экспертизу, т.е. в частные лавочки. 10% оставшихся проектов проходят государственную ГлавГосЭкспертизу - это объекты повышенной ответственности (химия, атом, плотины, жилье больше 25 этажей, офисы выше 50 метров) и объекты, финансируемые из государственного бюджета. Все частные объекты нормального уровня ответственности - т.е. 20 этажные дома, жилыа массивы спальных районов, объекты тяжелой промышленности, б/ц высотой по 10 этажей и т.д. проходят негосударственную экспертизу. В т.ч. и злополучные проемы в домах :)
Что из себя представляет негосударственная экспертиза. Это такая же "ооошечка", как и проектная организация с купленной лицензией, с непонятным штатом бывших проектировщиков, которые идут туда ради получения бабла за согласование проектов. Был у нас один слабоватенький конструктор, ну не идет у него работа и все, ну не понимает он азов и правильного подхода к проектированию. ? пошел он работать с недавнего времени в такую вот экспертизу. Сегодня у него должность - ведущий эксперт. Зачастую звонит мне и спрашивает, "а может ли быть плита так заармирована или нет?".
На почту часто приходит спам: "Обращайтесь в нашу негосударственную эксертизу. Быстро и качественно согласуем Ваш проект"
Таким образом, проектные мастерские лепят лажу, вторые "умельцы" проводят экспертизу и выдают положительное заключение, третьи строят эти объекты.
Увы, но ожидаю в ближайшее время, лет через 5-7, учащение случаев аварий на вновь возводимых строительных объектах, что повлечет за собой изменение законодательства.
__________________________________________________
Проектирование ж.б. конструкций и фундаментов.
Разрушение ж.б. конструкций
Последний раз редактировалось SerStar; 07.08.2015 в 16:34.
|
|
|
07.08.2015, 16:48
|
#83
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
У нас частных "стройэкспертиз" нет.
Но из-за того, что все валят кучей в госстройэкспертизу - у них там постоянно завал и это сказывается на сроках. + бывают заморочки с человеческим фактором.
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
10.08.2015, 11:08
|
#84
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
продолжим слегка про обоймы колонн и простенков.
Как усиливают колонны и простенки?
Усиливают стальными (рис. 66, а) или железобетонными (рис. 66, б) обоймами. Каменную кладку иногда усиливают также и армированными штукатурными обоймами. Железобетонные колонны крайних рядов (у которых 4-стороннее наращивание не всегда возможно осуществить) вместо обойм усиливают рубашками, а колонны, работающие на внецентренное сжатие с большими эксцентриситетами, усиливают также односторонним или двусторонним наращиванием, подобно изгибаемым элементам.
Обоймы выполняют двойную функцию: сдерживают поперечные
деформации усиливаемого элемента, т. е. повышают его прочность на сжатие за счет объемного напряжения, и воспринимают часть вертикальной нагрузки, т. е. частично разгружают усиливаемый элемент. Функцию сдерживания поперечных деформаций выполняют планки стальных обойм и поперечная арматура (хомуты) железобетонных обойм, функцию восприятия вертикальной нагрузки — соответственно вертикальные уголки и бетон с продольной (вертикальной) арматурой.
Степень объемного напряжения можно повысить, если в планках создать предварительное напряжение (натяжными гайками, электронагревом, попарным стягиванием). Предварительным напряжением можно также повысить и степень включения в работу вертикальных уголков стальных обойм.
Одним из самых простых способов такого преднапряжения является установка заранее перегнутых уголков с последующим их выпрямлением за счет горизонтального стягивания (рис. 67). После выпрямления уголки превращаются в распорки и в них возникает сжимающее усилие, на величину которого происходит разгружение колонны. Подобным способом эффективно усиливать колонны, работающие как с малыми (а), так и с большими (б) эксцентриситетами.
При усилении колонн многоэтажных зданий следует помнить о том, что нижние реакции распорок на промежуточных этажах создают дополнительные нагрузки на нижележащие перекрытия, поэтому усиление нужно выполнять, начиная с самых нижних колонн.
Как рассчитывают усиление железобетонных колонн обоймами?
При усилении стальными обоймами последние рассматривают как самостоятельные конструкции, в которых несущими элементами являются вертикальные уголки, а планки играют ту же роль, что и планки стальных решетчатых колонн. ?ными словами, положительным влиянием планок на поперечные деформации бетона усиливаемой колонны пренебрегают. Наибольший эффект усиления достигается при использовании преднапряженных обойм-распорок, которые можно использовать без разгружения колонн. Проектируя их, следует, однако, помнить о том, чтобы усилие Nsp не продавило опорные поверхности перекрытий (покрытия) и не оторвало от колонны сами перекрытия (покрытие), и о том, что стадия монтажа (стягивания вертикальных уголков) является наиболее невыгодной в работе распорок, так как уголки еще не соединены планками и их гибкость велика.
При отсутствии преднапряжения стальные обоймы имеет смысл применять только при условии частичного или полного разгружения колонн (что далеко не всегда возможно осуществить) и при условии плотной подклинки зазоров между концами уголков и опорными поверхностями. Тогда при действии дополнительной нагрузки уголки следует рассчитывать на основе равенства их продольных деформаций с деформациями железобетонной колонны (точнее всего — совмещая диаграммы сжатия стали и бетона данного класса). Понятно, что чем меньше нагрузки снято с колонны, тем меньше напряжения в уголках обоймы, тем менее эффективно работает обойма.
При усилении железобетонными обоймами поперечное сечение, если пользоваться рекомендациями справочников (весьма спорными), можно рассчитывать как монолитное с соответствующими коэффициентами условий работы бетона и арматуры наращённой части и с поправками на разные классы бетона старой и новой частей сечения.
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
10.08.2015, 11:20
|
#85
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
Как рассчитывают каменные колонны и простенки, усиленные обоймами?
При усилении каменных колонн и простенков поперечная арматура и планки играют куда более заметную роль, чем при усилении железобетонных колонн. Это вызвано, с одной стороны, большей деформативностью каменной кладки, а с другой — более основательными экспериментальными исследованиями, выполненными еще на рубеже 1940-50-х гг. В расчетные формулы несущей способности усиленной кладки (см. "Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций", М., 1989) входят два главных слагаемых — несущая способность кладки и несущая способность вертикальных элементов обоймы (уголков или бетона с продольной арматурой).
Несущая способность кладки зависит от марки кирпича и раствора, от наличия в ней дефектов и повреждений и от объемного процента внешнего поперечного армирования (планок или хомутов). Например, при наличии поперечных планок сечением 5 х 60 мм с шагом по высоте 500 мм (объемный процент армирования 0,47%) прочность колонны сечением 510x510 мм из кирпича марки 75 на растворе марки 50 повышается на 62%. Однако с увеличением поперечного армирования его влияние затухает. В том же примере увеличение сечения планок или уменьшение их шага вдвое дает дополнительное повышение расчетного сопротивления кладки всего на 19%.
Несущая способность вертикальных элементов обоймы зависит от площади их сечения, класса (марки) стали и бетона и от способов закрепления концов обоймы. Если оба конца уперты в соответствующие конструкции, т. е. нагрузка с вышележащих конструкций непосредственно передается на обойму, а с нее на нижележащие конструкции, то расчетное сопротивление вертикальных уголков и продольной арматуры принимается с коэффициентом 0,85, а бетона — с коэффициентом 1,0. Если уперт только один конец, то с коэффициентами соответственно 0,6 и 0,7, если непосредственной передачи нагрузки нет, то соответственно 0,2 и 0,35. В последнем случае продольные напряжения в вертикальных элементах обойм образуются благодаря совместным деформациям за счет сил сцепления (или трения) с поверхностью кладки.
Как передать часть нагрузки непосредственно на вертикальные уголки стальных обойм?
Передавать нагрузку удобнее всего через горизонтальные (упорные) уголки, которые через тонкий выравнивающий слой раствора следует плотно прижать к опорным поверхностям соответствующих конструкций — балок, перемычек, фундаментов и т. п., а затем приварить к вертикальным уголкам (рис. 68).
Однако возможности передавать нагрузку на вертикальные уголки существенно ограничены, о чем всегда следует помнить. Во-первых, при усилении промежуточных колонн многоэтажных зданий нагрузка от уголков будет передаваться на нижележащие перекрытия. Для такой передачи должна быть уверенность в том, что эти перекрытия в состоянии воспринять дополнительную нагрузку. Во-вторых, чтобы передать хотя бы часть нагрузки, необходимо эту часть с перекрытия (покрытия) предварительно снять.
Наконец, в многоэтажных зданиях, чтобы загрузить уголки обоймы нижнего этажа, мало разгрузить перекрытия всех этажей, нужно еще усилить обоймами все выше расположенные колонны, уголки которых будут передавать по цепочке нагрузку на нижнюю обойму. Если обоймы на выше расположенных колоннах не установить, то на уголки нижней колонны будет передаваться только та часть нагрузки, которая была временно снята с перекрытия одного нижнего этажа. В силу перечисленных причин использовать в полной мере несущую способность вертикальных уголков без их предварительного напряжения удается крайне редко.
Всегда ли поперечные планки стальных обойм эффективно сдерживают поперечные деформации каменных колонн и простенков?
Нет, не всегда. Если вертикальные уголки неплотно и неравномерно прижаты к поверхностям усиливаемого элемента, то последний имеет возможность беспрепятственно деформироваться в поперечном направлении до тех пор, пока не исчезнет зазор, — только тогда планки начнут вступать в работу. При таком качестве исполнения (к сожалению, не редком) проку от усиления почти нет. Поэтому при усилении стальными обоймами всегда необходимо предусматривать мероприятия, заставляющие планки немедленно включаться в работу.
Одним из них может быть прижатие уголков инвентарными струбцинами до начала приварки к ним планок, другим — предварительное напряжение планок электронагревом или натяжными гайками (в последнем случае планками являются круглые стержни с резьбой на одном конце). При этом между поверхностями уголков и усиливаемой конструкции следует проложить выравнивающий слой раствора. Данные требования особенно относятся к усилению каменных или бетонных простенков, образуемых в существующих стенах при устройстве в них новых проёмов. При пробивке таких проемов перфораторами (отбойными молотками) образуются "рваные" края, зазоры между уголками и поверхностями простенков достигают нескольких сантиметров и стальная обойма, по существу, становится лишь декорацией. Поэтому новые проемы в стенах следует не пробивать, а прорезать дисковой пилой.
Далее, при редком расположении планок разрушение усиливаемого элемента может произойти в промежутках между ними. Поэтому планки по высоте необходимо располагать с шагом не более 500 мм и не более наименьшего размера поперечного сечения усиливаемого элемента.
Наконец, с увеличением ширины простенков влияние планок, расположенных по коротким сторонам сечения, уменьшается. Поэтому, если ширина простенка превышает его толщину в два раза и более, то длинные планки необходимо стягивать попарно болтами, которые играют роль внутренних планок (рис. 69). ?х пропускают через отверстия в кладке с шагом не более 0,75 м по высоте и не более двойной толщины простенка (но не более 1 м) по ширине.
Какую ошибку допускают при усилении простенков, образуемых в результате устройства новых проемов?
После устройства в стене нового проема, неподалеку от существующего, простенок, расположенный между ними, часто оказывается перегруженным, и в проекте реконструкции предусматривают его усиление обоймой. Однако усиление, как правило, выполняют уже после устройства нового проема, допуская тем самым грубейшую ошибку, поскольку усиливают уже перегруженный (а то и аварийный) простенок. Чтобы подобная ошибка не привела к роковым последствиям, проектировщикам следует разрабатывать в проекте комплекс противоаварийных мер, включая устройство временных разгружающих конструкций до начала пробивки проема.
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
10.08.2015, 11:35
|
#86
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
Немного схем усиления железобетонных колонн в картинках
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
10.08.2015, 11:44
|
#87
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
Схемы усиления кирпичных столбов и простенков
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
10.08.2015, 11:46
|
#88
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
Способы временного усиления простенков кирпичных стен
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
10.08.2015, 13:02
|
#89
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
Устройство арматурного каркаса для усиления кирпичной стены железобетонной обоймой
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
10.08.2015, 13:13
|
#90
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
Усиление стальными обоймами
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
10.08.2015, 13:34
|
#91
|
Профессионал
Регистрация: 17.07.2012
Регион: г.Белгород
Сообщений: 2,154
|
?ногда тяжело объяснить заказчику почему усиление проёма более трудоёмкий процесс чем сама резка.
|
|
|
10.08.2015, 18:50
|
#92
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
Цитата:
Сообщение от obuch
?ногда тяжело объяснить заказчику почему усиление проёма более трудоёмкий процесс чем сама резка.
|
усиление - процесс, требующий более квалифицированных навыков ?ТР и рабочих. Адекватные заказчики обычно правильно воспринимают необходимость усиления конструкций. Главное иметь возможность с ними поговорить и обрисовать негативные возможные последствия.
Резка сама по себе - лишь небольшая часть процесса устройства проема или корректировки размеров конструкции.
п.с. обычно сложно объяснить заказчику, что уборка строймусора после демонтажа не входит в стоимость и что это не тоже самое, как после себя плиточник-облицовщик прибирает((
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
10.08.2015, 20:13
|
#93
|
Профессионал
Регистрация: 19.06.2012
Регион: Kalodziščy
Сообщений: 5,374
|
Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY
...
п.с. обычно сложно объяснить заказчику, что уборка строймусора после демонтажа не входит в стоимость и что это не тоже самое, как после себя плиточник-облицовщик прибирает((
|
Да, не говорите, порой выносишь весь моСК , пока втолкуешь, что рабчее место мы убираем, например от шлама, а вот вырезанная часть проёма, как и само здание в целом, была и остаётся собственностью Заказчика. Всегда оговариваем перед началом работ, соответсвующий пункт в договоре "забит", что называется, "железно", даже на керны.
|
|
|
11.08.2015, 00:36
|
#94
|
АЛТЕК
Регистрация: 24.04.2012
Регион: Санкт-Петербург
Сообщений: 1,143
|
Цитата:
Сообщение от Литвин
Да, не говорите, порой выносишь весь моСК , пока втолкуешь, что рабчее место мы убираем, например от шлама, а вот вырезанная часть проёма, как и само здание в целом, была и остаётся собственностью Заказчика. Всегда оговариваем перед началом работ, соответсвующий пункт в договоре "забит", что называется, "железно", даже на керны.
|
Помню Ваши темы с фотографиями гор из кернов такое, конечно, нужно прописывать.
__________________________________________________
Проектирование ж.б. конструкций и фундаментов.
Разрушение ж.б. конструкций
|
|
|
11.08.2015, 17:48
|
#95
|
Профессионал
Регистрация: 19.06.2012
Регион: Kalodziščy
Сообщений: 5,374
|
Цитата:
Сообщение от SerStar
Помню Ваши темы с фотографиями гор из кернов такое, конечно, нужно прописывать.
|
Тут даже дело не в горах кернов, а в экологическом законодательстве, которое не смотрит на объёмы, а совершенно справедливо считает, что любое производство (практически любое) имеет отходы, которые нужно собрать, соблюдая нормы по классу опасности, вывезти на свалку, либо утилизировать другим способом, и уплатить экологический налог, кстати. ? всё это относится даже к одному единственному керну. Таки да... ? если у Вас (да и у нас об этом не все знают, пока не коснулось) на все эти керны смотрят сквозь пальцы, то это не значит, что таких требований (об утилизации отходов) нет. Скорее всего они есть, и весьма жёсткие. ? не исключено, что в моменты когда бюджет пустеет, вдруг, внезапно, в налоговых или других контролирующих органах не найдутся сонмы "законников", которые опять таки, вдуг и внезапно, не решат пополнить бюджет за счёт приведения субъектов хозяйствования к букве экологического законодательства путём банального штрафования оных. Дай Бог что бы Вас минула чаша сия...
|
|
|
06.02.2016, 09:58
|
#96
|
Профессионал
Регистрация: 17.12.2013
Регион: воронеж
Сообщений: 161
|
Стоит задачи прорезать проем в старом здании в подвале, всего три этажа. Стена несущая, толщина стены два с половиной кирпича (кирпич красный дряхлый). Высота проема 2,1 м ширина проема 3,5 м. Высота потолков 3 метра. А вот теперь само НЕСТАНДАРТНОЕ УС?ЛЕН?Е : усиление выполнить 14 швелером (по проекту). Кто знает выдержит это усиление? или подсказать ,что проект не корректно выполнен.
__________________________________________________
Сергей.
|
|
|
06.02.2016, 10:19
|
#97
|
Профессионал
Регистрация: 17.07.2012
Регион: г.Белгород
Сообщений: 2,154
|
Мы на подобные прогоны обычно меньше 300мм не ставим. А здесь 140мм - маловато будет.
|
|
|
06.02.2016, 11:19
|
#98
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
Цитата:
Сообщение от сергей011185
Стоит задачи прорезать проем в старом здании в подвале, всего три этажа. Стена несущая, толщина стены два с половиной кирпича (кирпич красный дряхлый). Высота проема 2,1 м ширина проема 3,5 м. Высота потолков 3 метра. А вот теперь само НЕСТАНДАРТНОЕ УС?ЛЕН?Е : усиление выполнить 14 швелером (по проекту). Кто знает выдержит это усиление? или подсказать ,что проект не корректно выполнен.
|
распределенная нагрузка примерно 7 т/м =70кН/м
2 швеллера №27
Цитата:
Характеристики элемента:
Сортамент: Швеллеpы с паpаллельными гpанями полок по ГОСТ 8240-89
Элемент: [27П
Масса 1 м.п. = 27,70 кг
Момент инерции, Jx = 4180,00 см4
Момент сопротивления, Wx = 310,00 cм3
Статический момент полусечения, Sx = 178,00 cм3
Марка стали - C235
Расчётное сопротивление стали, Ry = 230 МПа
Относительный прогиб - 1/200 пролёта
Модуль упругости, E = 206000 МПа
Напряжения в балке, без учета собственного веса:
- нормальное (от Mmax): 207,46 МПа
- касательное: (от Qmax) 89,94 МПа
Максимальный прогиб (с к-том надёжности) равен 9,53 м-3,
что составляет 1/367 от максимального пролёта 3,5 м.
Сечение элемента проходит по условиям прочности и жесткости.
|
или балка 35Б1
Цитата:
Характеристики элемента:
Сортамент: Двутавры нормальные (Б) по ГОСТ 26020-83
Элемент: 35Б1
Масса 1 м.п. = 38,90 кг
Момент инерции, Jx = 10060,00 см4
Момент сопротивления, Wx = 581,70 cм3
Статический момент полусечения, Sx = 328,60 cм3
Марка стали - C235
Расчётное сопротивление стали, Ry = 230 МПа
Относительный прогиб - 1/200 пролёта
Модуль упругости, E = 206000 МПа
Напряжения в балке, без учета собственного веса:
- нормальное (от Mmax): 221,12 МПа
- касательное: (от Qmax) 133,53 МПа
Максимальный прогиб (с к-том надёжности) равен 7,92 м-3,
что составляет 1/442 от максимального пролёта 3,5 м.
Сечение элемента проходит по условиям прочности и жесткости.
Необходимо дополнительно проверить сечение на общую и местную устойчивость!
(п.п. 5.15 СНиП II-23-81*)
|
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
04.01.2017, 21:36
|
#99
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
Всем доброго вечера.Мужики ,кто какое видит решение по усилению такого проёма: кирпич 70 см ,нужен проём 450 *350 под вент.короб.с выходом в вент .канал ,что внутри стены .Доступ с одной стороны .до вент .канала 40 см ,сам канал 200*300 ,стена внутри помещения .
|
|
|
04.01.2017, 22:43
|
#100
|
Banned
Регистрация: 30.04.2012
Регион: Украина, Харьков
Сообщений: 3,459
|
В идеале конечно заменить круглым, тогда и усиление не надо. А если так - два швеллера или двутавра №10 над ним.
|
|
|