16.11.2018, 20:07
|
#121
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
Проектировщик проектировщиком, но интересно, насколько верно решение во втором случае и что можно решить в первом?
|
|
|
16.11.2018, 21:37
|
#122
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
Цитата:
Сообщение от сибиряк
Проектировщик проектировщиком, но интересно, насколько верно решение во втором случае и что можно решить в первом?
|
я не хотел бы ванговать по фото.
для каких-либо решений нужно иметь много доп информации по месту (планы помещений с расположением конструкций и обследование по месту).
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
17.11.2018, 02:28
|
#123
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY
я не хотел бы ванговать по фото.
для каких-либо решений нужно иметь много доп информации по месту (планы помещений с расположением конструкций и обследование по месту).
|
Решений не надо, просто мне надо знать, во втором случае, это будет работать ? А в первом да, всё сложно: стена несущая, третий этаж, трёхэтажного здания. Стена несёт плиты перекрытия с опиранием с двух сторон, плиты нагруженны 300 мм шлаком на техэтаже. Моя плита и трещина прямо по стыку с соседней плитой и вниз по стене. Данная плита опирается на ригель, что над входом на лестничный марш, с другой стороны ещё один ригель,на нём плиты над лестничным маршем.
Трещина пошла вниз в том месте, где заканчивается плечо опирания ригелей на эту стену, 400 мм от края стены, что у лестничного марша. Суть такова: вскрою трещину и если она опасная, то необходимо усилить зону опирания ригелей или весь вход на лестницу .
:
|
|
|
17.11.2018, 03:39
|
#124
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
Сверху смайлик случайно поставил.
|
|
|
17.11.2018, 09:25
|
#125
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
Цитата:
Сообщение от сибиряк
?ли вот: как уже говорил, плиту расхерачили , осталось два ребра, конструктор решает поперек аварийной плиты, в гнездо завести швеллер и обварить с другого конца с балками усиления, дополнительно приварить арматуру к обрезанной, рабочей арматуре и забетонировать.
|
слева несущая сиена (там, где гнездо)?
да, по-моему, нормальное решение.
вопрос останется как сопрягать поперечный швеллер с балками - опять снизу приваривать?
если ему не нравятся подвесы из арматуры, можно было бы решать кронштейном-стульчиком для опирания поперечного швеллера
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
17.11.2018, 15:53
|
#126
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY
слева несущая сиена (там, где гнездо)?
да, по-моему, нормальное решение.
вопрос останется как сопрягать поперечный швеллер с балками - опять снизу приваривать?
если ему не нравятся подвесы из арматуры, можно было бы решать кронштейном-стульчиком для опирания поперечного швеллера
|
Да, несёт плиты, расположены в направлении, как будет швеллер, сопрягать также на сварку снизу. Я вот не могу понять крепление кронштейна-стульчика и его конструкцию.
|
|
|
17.11.2018, 16:20
|
#127
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
Скажу этот вариант проектировщику.
|
|
|
17.11.2018, 17:19
|
#128
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
Цитата:
Сообщение от сибиряк
Да, несёт плиты, расположены в направлении, как будет швеллер, сопрягать также на сварку снизу. Я вот не могу понять крепление кронштейна-стульчика и его конструкцию.
|
я выше рисовал.
как Z-образный зацеп усиленный косынками.
по сути, сопряжение, усиленное накладками из уголков.
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
18.11.2018, 04:10
|
#129
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY
я не хотел бы ванговать по фото.
для каких-либо решений нужно иметь много доп информации по месту (планы помещений с расположением конструкций и обследование по месту).
|
Вот фото, слева плита 6000*1500 мм, ниже опирания ригелей маяки на трещине. Скажи своё мнение, не решение, а мнение основанное на большом опыте, как в такой ситуации усиливаются ригеля?
|
|
|
18.11.2018, 09:33
|
#130
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
Цитата:
Сообщение от сибиряк
Вот фото, слева плита 6000*1500 мм, ниже опирания ригелей маяки на трещине. Скажи своё мнение, не решение, а мнение основанное на большом опыте, как в такой ситуации усиливаются ригеля?
|
нарисуй схематично - где трещина и какое направление имеет? в опорной зоне ригеля? тогда, из чего стена, есть ли подушки опирания ригеля? или опираются на колонны?
я по фото ничего не вижу.
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
18.11.2018, 10:08
|
#131
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
рассмотрел маяки в опорной зоне балки.
балка там заканчивается по длине?
трещина наклонная в сторону проема вниз направлена?
это от перегрузки - не выдерживает кладка опорной зоны.
под балкой нет распределительной опорной ж/б подушки.
есть стандартные схемы усиления опирания.
завтра буду на работе - скину.
пока, в любом случае - временные опоры винт-стойками в проеме.
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
18.11.2018, 10:56
|
#132
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY
нарисуй схематично - где трещина и какое направление имеет? в опорной зоне ригеля? тогда, из чего стена, есть ли подушки опирания ригеля? или опираются на колонны?
я по фото ничего не вижу.
|
В 13.00 меня на операцию, потом ?ван отпишусь.
|
|
|
18.11.2018, 11:06
|
#133
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY
рассмотрел маяки в опорной зоне балки.
балка там заканчивается по длине?
трещина наклонная в сторону проема вниз направлена?
это от перегрузки - не выдерживает кладка опорной зоны.
под балкой нет распределительной опорной ж/б подушки.
есть стандартные схемы усиления опирания.
завтра буду на работе - скину.
пока, в любом случае - временные опоры винт-стойками в проеме.
|
из дома нашел.
вот такая трещина в опоре под балкой?
схемы усиления, восстановления узла опирания ж/б балки на кладку
проще первые два
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
18.11.2018, 11:07
|
#134
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
Цитата:
Сообщение от сибиряк
В 13.00 меня на операцию, потом ?ван отпишусь.
|
выздоравливай
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
18.11.2018, 16:31
|
#135
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY
выздоравливай
|
Благодарю, тебе и близким твоим здоровья!
Трещина идёт от стыка плит, по кривой ,в сторону проёма и по всему стыку три метра до перегородки напротив и по ней также вниз по кривой. Выпишусь из больницы, штукатурку вскрою, посмотрю все моменты и подробно обрисую. Сейчас, установив временные опоры в проём и под плиту, с плитой работать можно ? Логика подсказывает что нет, но там верхние полки срезаны, плита полностью разгруженна, осталось резать нижние полки, завести опорные. площадки и в проектное положение двутавры установить.
|
|
|
18.11.2018, 17:01
|
#136
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
после временных опор и разгрузки, я думаю можно работать.
вполне возможно, что придется перекладывать участок кладки под опорой балки.
либо ж/бетонная подушка с несколькими плоскими каркасами.
либо кладка полнотелым кирпичем с цепной перевязкой и армированием сеткой швов.
для этого все (ближайщие перекрытия, балки) выставояются на временные опоры, потом демонтируется поврежденный участок и т.д.
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
22.11.2018, 18:00
|
#137
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
Добрый вечер! Сегодня закончили третье усиление.С понедельника начнем усиления двух аварийных плит, о которых писал и усиление ригелей. После, еще один заказ на усиления, тот же заказчик.
|
|
|
23.11.2018, 18:17
|
#138
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
Балки забетонировали в прошлую субботу, сегодня сделали четыре проема на двух плитах, 2 -240*240; 2-550*350. На этих плитах, балки, дополнительно понесут швеллера аварийных плит, по низу.
|
|
|
30.11.2018, 19:37
|
#139
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
|
|
|
04.12.2018, 23:08
|
#140
|
АЛТЕК
Регистрация: 10.04.2012
Регион: Санкт-Петербург
Сообщений: 1,117
|
Цитата:
Сообщение от Варяг
посмотрите, может пригодится, быстро и всего два швеллера...
|
Полная лажа, плиту опирать на соседние плиты..... В рубрику Рукожопы - не ??