04.12.2018, 23:16
|
#141
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
Цитата:
Сообщение от Михаил
Полная лажа, плиту опирать на соседние плиты..... В рубрику Рукожопы - не ??
|
да, лажа.
об этом писал следом:
Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY
и еще, раз уж речь об усилении сборных перерытий.
это не усиление - это перераспределение нагрузки от отрезанной всей плиты на края соседних двух (только на крайние ребра по 200мм и на покупные китайские шпильки, без гарантированной прочности на растяжение - грубо говоря висит перекрытие 2-3 тонны на китайсских шпильках) - при эксплуатации, чревато обрушением.
|
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
04.12.2018, 23:53
|
#142
|
Профессионал
Регистрация: 30.10.2015
Регион: Беларусь, Пинск
Сообщений: 598
|
Цитата:
Сообщение от Михаил
Полная лажа, плиту опирать на соседние плиты..... В рубрику Рукожопы - не ??
|
Это не лажа-это проектное решение)) Данных проёмов (двух уровневые квартиры) было сделано за всё время около 10 штук)
Хотя о чём я)
|
|
|
05.12.2018, 00:18
|
#143
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
Цитата:
Сообщение от Варяг
Это не лажа-это проектное решение)) Данных проёмов (двух уровневые квартиры) было сделано за всё время около 10 штук)
Хотя о чём я)
|
ни о чём.
есть Заключение РУП "Госстройэкспертиза" по проекту (шифр, номер, скан документа, Ф?О и подписи экспертов)?
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
05.12.2018, 02:41
|
#144
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
"Лажа" и "Рукожопый"-это ни о чём. Фото не лаж пожалуйста, участие в обсуждениях пожалуйста. Обоснованный и корректный ответ Долбо Варягу, давно дан и давно понятен.
|
|
|
05.12.2018, 21:42
|
#145
|
Профессионал
Регистрация: 30.10.2015
Регион: Беларусь, Пинск
Сообщений: 598
|
Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY
ни о чём.
есть Заключение РУП "Госстройэкспертиза" по проекту (шифр, номер, скан документа, Ф?О и подписи экспертов)?
|
Долбо, вы думаете мне кто то дал бы работать в жилом( многоэтажном ) доме? На данном фото частный дом( более 20 лет пустовал) -этот выход на второй этаж сделан без документов. Все остальные многоэтажки со всеми бумагами, проектами, комиссиями и т.д.
P.S. Это не штрабы под проводку нарезать) как только завёлся бензорез пошли звонки в инстанции...ответ не дремлющим соседям был- мы в курсе))
В одном доме ( три подъезда) три проёма 1,5 на 1,5 метра, 2 на 1,5 метра, и 4,5 на 1,5 метра....3 дня...
|
|
|
05.12.2018, 22:01
|
#146
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
Цитата:
Сообщение от Варяг
Долбо, вы думаете мне кто то дал бы работать в жилом( многоэтажном ) доме? На данном фото частный дом( более 20 лет пустовал) -этот выход на второй этаж сделан без документов. Все остальные многоэтажки со всеми бумагами, проектами, комиссиями и т.д.
P.S. Это не штрабы под проводку нарезать) как только завёлся бензорез пошли звонки в инстанции...ответ не дремлющим соседям был- мы в курсе))
В одном доме ( три подъезда) три проёма 1,5 на 1,5 метра, 2 на 1,5 метра, и 4,5 на 1,5 метра....3 дня...
|
речь шла о проекте (проектном решении).
для усадебных (одноквартирных жилых домов) 5 класса ответственности - всем все пофиг, даже если упадет.
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
05.12.2018, 22:04
|
#147
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
к слову,
у нас сегодня рабочие остановили работы и отказались демонтировать ненесущую перегородку, потому что после снятия подвесного потолка, обнаружили трещину на ригеле и перепад плит перекрытия с выпаданием чеканки руста.
и так было не раз, особенно при сверлении конструкций
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
06.12.2018, 03:50
|
#148
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
Варяг, здравствуйте! Вы насколько я понял, сами работаете своими руками как я , как многие здесь мужики, за что честь и хвала, но признаете пожалуйста, также по мужски, всю бессмысленность данной конструкции, именно так назову, поскольку это не усиление и даже не распределение нагрузки, это просто висящие швеллера, но даже при таком решении проектировщика, хотя лично я глубоко сомневаюсь в том, что оно вообще было, ни один элемент, ни один узел в вашем исполнении, в данном случае, не работает, не то что полноценно, а не работает от слова "совсем". Ваш опыт и логика должны вам помогать в понимании того, что люди важнее всех и вся на свете и уж тем более, когда лично от вас зависит их безопасность. Как я уже говорил выше, относительно сообщения в вашу сторону Михаила : выражения "лажа" и "рукожопость" не то, на чём надо заострять внимание, а здесь общаться так, что бы из "лажи" рождались " не лажи", а качество, качество и ещё раз качество и блин ещё хрен знает сколько раз качество!!! Люди, а не деньги, усиления, а не металл в воздухе, передача опыта, а не бессмысленные сообщения, вот для чего темы о усилениях, вот на чём Долбо постоянно заостряет внимание, вот почему я в процессе сложного регламента работ усилений, с камерой, которая если честно, нахрен бы мне не нужна была, а потом сюда, для того, что бы помочь другим и самому понимать больше. По сути данных швеллеров, для того, что бы хотя бы их включить в работу, как перераспределяющие нагрузку, надо их сопречь между собой не шпильками, они там совсем не нужны, а другим решением , например в обхват или пластинами с двух сторон, со слоем раствора под опорными площадками, хотя бы так, но для таких работ с плитами, должны быть абсолютно другие решения, именно решения усиления плит, а не металл, перераспределяющий нагрузку, скрученный шпильками, сколько штаны руками не держи, руки устанут и штаны один хрен слетят, так понятнее.
|
|
|
06.12.2018, 20:32
|
#149
|
Профессионал
Регистрация: 30.10.2015
Регион: Беларусь, Пинск
Сообщений: 598
|
Цитата:
Сообщение от сибиряк
Варяг, здравствуйте! Вы насколько я понял, сами работаете своими руками как я , как многие здесь мужики, за что честь и хвала, но признаете пожалуйста, также по мужски, всю бессмысленность данной конструкции, именно так назову, поскольку это не усиление и даже не распределение нагрузки, это просто висящие швеллера, но даже при таком решении проектировщика, хотя лично я глубоко сомневаюсь в том, что оно вообще было, ни один элемент, ни один узел в вашем исполнении, в данном случае, не работает, не то что полноценно, а не работает от слова "совсем". Ваш опыт и логика должны вам помогать в понимании того, что люди важнее всех и вся на свете и уж тем более, когда лично от вас зависит их безопасность. Как я уже говорил выше, относительно сообщения в вашу сторону Михаила : выражения "лажа" и "рукожопость" не то, на чём надо заострять внимание, а здесь общаться так, что бы из "лажи" рождались " не лажи", а качество, качество и ещё раз качество и блин ещё хрен знает сколько раз качество!!! Люди, а не деньги, усиления, а не металл в воздухе, передача опыта, а не бессмысленные сообщения, вот для чего темы о усилениях, вот на чём Долбо постоянно заостряет внимание, вот почему я в процессе сложного регламента работ усилений, с камерой, которая если честно, нахрен бы мне не нужна была, а потом сюда, для того, что бы помочь другим и самому понимать больше. По сути данных швеллеров, для того, что бы хотя бы их включить в работу, как перераспределяющие нагрузку, надо их сопречь между собой не шпильками, они там совсем не нужны, а другим решением , например в обхват или пластинами с двух сторон, со слоем раствора под опорными площадками, хотя бы так, но для таких работ с плитами, должны быть абсолютно другие решения, именно решения усиления плит, а не металл, перераспределяющий нагрузку, скрученный шпильками, сколько штаны руками не держи, руки устанут и штаны один хрен слетят, так понятнее.
|
На все остальные проёмы , только проектная документация ( мне наверное придётся по заказчикам пройтись))) что бы предоставить чертежи. Я совсем не пониманию-(и не один я) ваше обрамление, именно обрамление из уголков отверстия в пустотной плите. Сварили рамку-положили сверху, с низу соединили аналогично... В чём смысл, что держит?))) края реза? как вы усилили проём-рамкой?) Притяжение земное никто не отменял) Стояла бы плита на ребре, кое как можно было бы объяснять такой манер усиления.
Да, в некоторых случаях усиление и перераспределение нагрузки-одно и тоже.
|
|
|
06.12.2018, 20:41
|
#150
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
Цитата:
Сообщение от Варяг
На все остальные проёмы , только проектная документация ( мне наверное придётся по заказчикам пройтись))) что бы предоставить чертежи. Я совсем не пониманию-(и не один я) ваше обрамление, именно обрамление из уголков отверстия в пустотной плите. Сварили рамку-положили сверху, с низу соединили аналогично... В чём смысл, что держит?))) края реза? как вы усилили проём-рамкой?) Притяжение земное никто не отменял) Стояла бы плита на ребре, кое как можно было бы объяснять такой манер усиления.
Да, в некоторых случаях усиление и перераспределение нагрузки-одно и тоже.
|
Если вы будете внимательно читать и смотреть последовательность моих работ, то поймёте, снова весь регламент усиления данных плит, нет желания описывать.
|
|
|
06.12.2018, 20:44
|
#151
|
Профессионал
Регистрация: 30.10.2015
Регион: Беларусь, Пинск
Сообщений: 598
|
Цитата:
Сообщение от Варяг
На все остальные проёмы , только проектная документация ( мне наверное придётся по заказчикам пройтись))) что бы предоставить чертежи. Я совсем не пониманию-(и не один я) ваше обрамление, именно обрамление из уголков отверстия в пустотной плите. Сварили рамку-положили сверху, с низу соединили аналогично... В чём смысл, что держит?))) края реза? как вы усилили проём-рамкой?) Притяжение земное никто не отменял) Стояла бы плита на ребре, кое как можно было бы объяснять такой манер усиления.
Да, в некоторых случаях усиление и перераспределение нагрузки-одно и тоже.
|
P.S. Забыл поздороваться)) да и читаю через строчку) под опорными пластинами есть раствор-излишки аккуратно убраны)
|
|
|
06.12.2018, 20:52
|
#152
|
Профессионал
Регистрация: 30.10.2015
Регион: Беларусь, Пинск
Сообщений: 598
|
Цитата:
Сообщение от сибиряк
Если вы будете внимательно читать и смотреть последовательность моих работ, то поймёте, снова весь регламент усиления данных плит, нет желания описывать.
|
Я не про усиления плит, я именно про усиление(обрамление) уголками проёма в плите, остальное всё понятно. Великое множество вырезано и переделано за (12 лет) проёмов в сетевых магазинах и гипермаркетах. Енто как у вас Окей, Лента и т.д. А аптек сколько) Соответственно со всей разрешительной документацией . Обычно на субподряде , у подрядчика аттестация- опыт работы ноль, ну нам и карты в руки. Как то так.
|
|
|
06.12.2018, 21:28
|
#153
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
Цитата:
Сообщение от Варяг
P.S. Забыл поздороваться)) да и читаю через строчку) под опорными пластинами есть раствор-излишки аккуратно убраны)
|
Лучше поздно, чем никогда))
Цитата:
Сообщение от Варяг
Я не про усиления плит, я именно про усиление(обрамление) уголками проёма в плите, остальное всё понятно. Великое множество вырезано и переделано за (12 лет) проёмов в сетевых магазинах и гипермаркетах. Енто как у вас Окей, Лента и т.д. А аптек сколько) Соответственно со всей разрешительной документацией . Обычно на субподряде , у подрядчика аттестация- опыт работы ноль, ну нам и карты в руки. Как то так.
|
Под проёмом с обоймой, снизу перемычки 24 швеллер, сопряжённые с балками, если о последней фото, если о ранее, то проём между двух плит, по одному ребру срезаны, уголок 100*100 продольные опираются через слой цпс на соседние рёбра жёсткости, поперечные под срезанными,с обваркой со вскрытой , рабочей арматурой , монтируется парами, сверху обвариваются пластины, снизу нагреваются и обваривается низ, остывая металл сжимает уголки между собой и сопрягает полноценно, соответственно через слой цпс с добавлением пластификатора . Плита перед усилением разгруженна. При дальнейшей эксплуатации плит, исключена аварийная ситуация от удалённых рёбер жёсткости.
|
|
|
06.12.2018, 22:17
|
#154
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
Долбо, возник у меня вопрос интересный, как правильно включить в работу обойму проёма, в пустотной плите перекрытия, последовательность монтажа я указал выше, но это ведь не предварительное усиление? У меня есть своя логика, но нет за плечами сопромата , много не могу догнать, просто из за недостаточности знаний, которое в свою очередь стараюсь пополнять и перекрывать старательностью, которая опять же требует знаний на этом пути. Короче, век живи, век учись, а дураком помрёшь и чем дальше я познаю мир мир усилений, тем больше понимаю, что нихрена незнаю.
|
|
|
07.12.2018, 00:13
|
#155
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
Цитата:
Сообщение от сибиряк
Долбо, возник у меня вопрос интересный, как правильно включить в работу обойму проёма, в пустотной плите перекрытия, последовательность монтажа я указал выше, но это ведь не предварительное усиление? У меня есть своя логика, но нет за плечами сопромата , много не могу догнать, просто из за недостаточности знаний, которое в свою очередь стараюсь пополнять и перекрывать старательностью, которая опять же требует знаний на этом пути. Короче, век живи, век учись, а дураком помрёшь и чем дальше я познаю мир мир усилений, тем больше понимаю, что нихрена незнаю.
|
если речь о маленьком проеме, все верно описал.
разгрузка и временные опоры (как вариант и поддомкрачивание) - очень важно - убрать прогиб в рабочем состоянии.
суть обоймы - совместная работа металла и конструкции - все верно, через распределительный слой с термическим или механическим обжатием.
после снятия временных опор - конструкция включается в совместную работу под собственным весом и полезной нагрузкой.
п.с. по остальной лирике - логика и желание понимать, это самое главное.
многие это просто не могут понять и главное - не хотят.
так и будут "варить и кидать рамки".
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
07.12.2018, 00:23
|
#156
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
Цитата:
Сообщение от Варяг
...Великое множество вырезано и переделано за (12 лет) проёмов в сетевых магазинах и гипермаркетах. Енто как у вас Окей, Лента и т.д. А аптек сколько) Соответственно со всей разрешительной документацией . Обычно на субподряде , у подрядчика аттестация- опыт работы ноль, ну нам и карты в руки. Как то так.
|
просто хочу акцентировать - выполнение специальных строительно-монтажных работ требует обязательной сертификации и аттестации от подрядчика (субподрядчика) не просто так - это работы влияющие на безопасность и всегда контролировались (подлежат обязательной приемке под акты техническим и авторским надзором).
выполнение работ без необходимых разрешений (лицензий), если не ошибаюсь, ст 233 ч.2 УК РБ (до 8 лет + погашение ущерба).
п.с. 12 лет - это много (хотя, я встречал труды черных усилятелей, которые и по 25 лет хренячат).
именно по этому, в том числе, мы не германия - у нас прокатывает.
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
07.12.2018, 06:39
|
#157
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY
если речь о маленьком проеме, все верно описал.
разгрузка и временные опоры (как вариант и поддомкрачивание) - очень важно - убрать прогиб в рабочем состоянии.
суть обоймы - совместная работа металла и конструкции - все верно, через распределительный слой с термическим или механическим обжатием.
после снятия временных опор - конструкция включается в совместную работу под собственным весом и полезной нагрузкой.
п.с. по остальной лирике - логика и желание понимать, это самое главное.
многие это просто не могут понять и главное - не хотят.
так и будут "варить и кидать рамки".
|
Да, именно так делаем, небольшой проём, усиленный обоймой из уголка, в пустотной плите, готовим металл, разгружаем, винт стойки через лежни, режем, монтаж уголка парами, через распределительный слой цпс, обварка, зачеканка, удаление раствора с металла, ещё раз грунтовка, убирает стойки. Работа с одним, небольшим проёмом, занимает один день,с утра до 23-24 часов вечера и следующий до обеда, если плита чистая, если требуется демонтаж существующего бетонного основания, то два полных дня, при чём на резку проёма например 1050*650 уходит 40 минут, остальное это усиление. Хотел бы добавить немного лирики - прежде чем начать работать с усилениями, я год интенсивно читал литературу, форум, старался вникать в теорию , это капля, но она помогает.
|
|
|
07.12.2018, 09:36
|
#158
|
Профессионал
Регистрация: 30.10.2015
Регион: Беларусь, Пинск
Сообщений: 598
|
Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY
просто хочу акцентировать - выполнение специальных строительно-монтажных работ требует обязательной сертификации и аттестации от подрядчика (субподрядчика) не просто так - это работы влияющие на безопасность и всегда контролировались (подлежат обязательной приемке под акты техническим и авторским надзором).
выполнение работ без необходимых разрешений (лицензий), если не ошибаюсь, ст 233 ч.2 УК РБ (до 8 лет + погашение ущерба).
п.с. 12 лет - это много (хотя, я встречал труды черных усилятелей, которые и по 25 лет хренячат).
именно по этому, в том числе, мы не германия - у нас прокатывает.
|
У подрядчика все бумаги , тех надзор тоже на его совести, всё чин чином. У нас предпочтение организации отдают мне, чем не понятно каким работягам взятым с улицы или под магазином) Да у нас и не осталось никого((( Это печально, но работать не кому, большая половина на грузо перевозках в Европе. А это 1750-2000 тыс евро в месяц. Специалистов единицы, а вот работников ?ТР (инженера, прорабы, мастера и всякая пиз....ратия-тьма, да синяки под магазином.... Так блин и живём. Ну а Минск, это совсем другая страна, другое государство. В Минске живёт 40% процентов населения от всей Беларуси)
|
|
|
07.12.2018, 10:50
|
#159
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
|
|
|
21.12.2018, 21:35
|
#160
|
Профессионал
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863
|
Ранним работам усилений пустотных плит перекрытий, место здесь. Считаю, что кому то нужны.
|
|
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
|
|
|