Форум по алмазному бурению и резке

  Форум по алмазному бурению и резке > Основной форум > Алмазное бурение

Сверление ригеля. Можно ли?


Результаты опроса: Сверлите ли ригеля?
Да, нам по-барабану 0 0%
Сверлим середину, чтоб не нарушить армирование 0 0%
Отказываемся от данного заказа 2 100.00%
Сверлим, но под ответственность заказчика 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 2. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответ
 
Опции темы
Старый 18.02.2022, 13:16   #1
Hyperalmaz
Новичок
 
Регистрация: 06.12.2017
Регион: Ялта
Сообщений: 26
Сверление ригеля. Можно ли?


Приветствую, коллеги!
В последнее время часто задаюсь вопросом, можно ли это делать?
По нормам это запрещено, но многие бурят не задумываясь.
Стараюсь убедить заказчиков бурить отверстие хотя бы между горизонтальных прутов, но некоторых не переубедить - хотят отверстия под потолком, что приводит к перерезанию верхнего ряда арматуры и ослаблению конструкции.
Вопрос - кто как решает данную задачу? Не сверлите? Не перерезаете арматуру? Сверлите и не паритесь? Возможно, как-то перекладываете ответственность за последствия на заказчика?
Hyperalmaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2022, 23:16   #2
Шалый
Профессионал
 
Аватар для Шалый
 
Регистрация: 23.08.2012
Регион: Краснодар
Сообщений: 6,459
Cool


Цитата:
Сообщение от Hyperalmaz Посмотреть сообщение
Приветствую, коллеги!
В последнее время часто задаюсь вопросом, можно ли это делать?
По нормам это запрещено, но многие бурят не задумываясь.
Стараюсь убедить заказчиков бурить отверстие хотя бы между горизонтальных прутов, но некоторых не переубедить - хотят отверстия под потолком, что приводит к перерезанию верхнего ряда арматуры и ослаблению конструкции.
Вопрос - кто как решает данную задачу? Не сверлите? Не перерезаете арматуру? Сверлите и не паритесь? Возможно, как-то перекладываете ответственность за последствия на заказчика?
Задача решается элементарно - сверлением двух встречных отверстий под углом в плиту в обход ригеля.
А если заказчик долбоИб и настаивает как упертый баран - посылайте его на х... Из-за пары отверстий с голода не помрете.



Эта тема не раз обсуждалась на Форуме, не ленитесь читать, а потом спрашивать.
__________________________________________________
https://www.instagram.com/abbasov_dmitry/
https://www.abbasov.org/
Шалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2022, 10:34   #3
Алёксей
Профессионал
 
Аватар для Алёксей
 
Регистрация: 19.10.2016
Регион: Уфа
Сообщений: 1,000

Цитата:
Сообщение от Hyperalmaz Посмотреть сообщение
Приветствую, коллеги!
В последнее время часто задаюсь вопросом, можно ли это делать?
По нормам это запрещено, но многие бурят не задумываясь.
Стараюсь убедить заказчиков бурить отверстие хотя бы между горизонтальных прутов, но некоторых не переубедить - хотят отверстия под потолком, что приводит к перерезанию верхнего ряда арматуры и ослаблению конструкции.
Вопрос - кто как решает данную задачу? Не сверлите? Не перерезаете арматуру? Сверлите и не паритесь? Возможно, как-то перекладываете ответственность за последствия на заказчика?
Это тот же фундамент только для кровли задырявить можно но высота отверстия не должна быть более 20% высоты ригеля в большинстве случаев может получится небольшое отверстие как правило не годное для вентиляции, ну и нужно иметь арматурный сканер чтобы задырявить в нужном месте. По другому можно запросто положить крышу что будет очень дорого стоить.
Алёксей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2022, 23:56   #4
Hyperalmaz
Новичок
 
Регистрация: 06.12.2017
Регион: Ялта
Сообщений: 26

Цитата:
Сообщение от Шалый Посмотреть сообщение
Задача решается элементарно - сверлением двух встречных отверстий под углом в плиту в обход ригеля.
А если заказчик долбоИб и настаивает как упертый баран - посылайте его на х... Из-за пары отверстий с голода не помрете.



Эта тема не раз обсуждалась на Форуме, не ленитесь читать, а потом спрашивать.
Лениться - это не про меня. Все пролистал, в поиске также нет результатов. Потому и создал тему.

В перекрытие под углом сомнительное решение:
1. Плиты обычно 20см и под углом гарантированно попадешь к соседям сверху.
2. Даже если и выйдет, как вы пишите, то каким образом внутри плиты будет собираться вентканал с поворотом
Hyperalmaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2022, 10:18   #5
Rekrut
Профессионал
 
Регистрация: 29.09.2014
Регион: Энгельс
Сообщений: 201

https://almaz-forum.ru/showthread.php?t=5148
Rekrut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2022, 20:06   #6
Шалый
Профессионал
 
Аватар для Шалый
 
Регистрация: 23.08.2012
Регион: Краснодар
Сообщений: 6,459

Цитата:
Сообщение от Hyperalmaz Посмотреть сообщение
Лениться - это не про меня. Все пролистал, в поиске также нет результатов. Потому и создал тему.

В перекрытие под углом сомнительное решение:
1. Плиты обычно 20см и под углом гарантированно попадешь к соседям сверху.
2. Даже если и выйдет, как вы пишите, то каким образом внутри плиты будет собираться вентканал с поворотом
Товарищи с вентканалами в таких случаях в пролете, речь о соответствующих диаметрах.

Вентиляцией занимаются специализированные организации, они делают свои проекты согласуя их с проектировщиком здания.

А все остальные товарищи вообразившие себя вентиляционщиками и т.д., идут лесом, как только предлагают Вам сверлить ригель.

Проект, разметка и вперед, Вы тупо подрядчик, исполнитель работ.

Нет проекта, нет разметки, Вам предлагается поломать голову на тему о которой у Вас нет ни грамма знаний - посылаете на куй. Вы сверлите, это Ваша работа, а все остальное не к Вам.


Бурильщик это рабочая специальность, а не гений и волшебник на стройке, если бурильщику начинает задавать вопросы инженер, значит последний просто долбоИб и нечего с такими связываться.
__________________________________________________
https://www.instagram.com/abbasov_dmitry/
https://www.abbasov.org/
Шалый вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 20.02.2022, 20:44   #7
Hyperalmaz
Новичок
 
Регистрация: 06.12.2017
Регион: Ялта
Сообщений: 26

Так-то оно так. Только на частных заказах бурильщик является специалистом и по вентиляции, и по сантехнике, и по газу)))
В общем, ригеля не сверлим. Пусть решают, как обходить или вызывают других алмазников.
Hyperalmaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2022, 21:08   #8
Алексеевич
Профессионал
 
Регистрация: 04.09.2012
Регион: Подмосковье
Сообщений: 3,934

Цитата:
Сообщение от Hyperalmaz Посмотреть сообщение
Так-то оно так. Только на частных заказах бурильщик является специалистом и по вентиляции, и по сантехнике, и по газу)))
В общем, ригеля не сверлим. Пусть решают, как обходить или вызывают других алмазников.
Не советую говорить за всех- при отсутствии разметки на объекте собираемся и уезжаем - лечатся таким образом Все- и сантехники и электрики и раздувающие щеки вентиляционщики. К следующей встрече все подходят подготовленными ну очень хорошо. Если такого нет- то люди просто рас..дяи, и работать с ними - себе дороже!
__________________________________________________
Технических трудностей не бывает! Есть трудности только административные!
Алексеевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2022, 19:36   #9
losarp2
Новичок
 
Регистрация: 30.12.2021
Регион: Белгород
Сообщений: 4

Если что случится отвечать придется только вам и тут заказчик будет себе в грудь пяткой бить, что вы его не предупредили и пр. А в перемычке рабочая арматура находится в нижней части, может это кому-то поможет.
losarp2 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


 
Реклама
КИВ

Последние темы
- от igor433
- от Шалый
- от rastal
- от Valentin
- от ОМЕГА
- от Ogoldeliy
- от Ogoldeliy
- от den02
- от Шалый
- от dmitro


Текущее время: 02:43. Часовой пояс GMT +3.





Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Пишите нам на email: almazforum@yandex.ru

Яндекс.Метрика