Форум по алмазному бурению и резке

  Форум по алмазному бурению и резке > Основной форум > Резка и усиление проемов

Усиление проема уголком.


Ответ
 
Опции темы
Старый 17.11.2020, 19:52   #1
humbert
Новичок
 
Регистрация: 21.08.2020
Регион: Пенза
Сообщений: 28
Усиление проема уголком.


Здравствуйте.
Изучаю, учусь.

Завтра надо в квартире посоветовать усиление. Панельный дом, серия 120, 9-ый этаж. Проем в панельке шириной 1.5 и высотой под потолок (2.6 метра примерно). Толщина стен 16 см.

Проем уже сделали, без проекта, делал не я. Мне позвонили и попросили усилить. Хотел швеллером, но покупать надо от 6 метров, а мне столько не надо и хозяин квартиры не осилит покупку.

Если усиливать уголком, то прокатит? Взять, например. угол 10 см и толщиной 6 мм, горизонтально на стену опереть с двух сторон проема, изнутри полосами соединить оба уголка и проварить.
Тоже самое сделать с вертикальным усилением - по углу на каждую сторону стены справа и слева от проема, усилить лентами и проварить.

Снизу вертикальные углы опереть на ту же полосу, полосу также пустить по всей ширине проема, типа порожка, и проварить всю конструкцию. Потом стяжкой залить.

Прокатит такой вариант?
humbert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 21:09   #2
Варяг
Профессионал
 
Аватар для Варяг
 
Регистрация: 30.10.2015
Регион: Беларусь, Пинск
Сообщений: 598

да уже как бы поздно усиление делать) уголок не прокатит на такую ширину проёма.
Варяг вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 18.11.2020, 07:00   #3
humbert
Новичок
 
Регистрация: 21.08.2020
Регион: Пенза
Сообщений: 28

Понял, значит швеллер надо.
humbert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2020, 09:14   #4
DOLBO.BY
Профессионал
 
Аватар для DOLBO.BY
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744

Цитата:
Сообщение от humbert Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Изучаю, учусь.

Завтра надо в квартире посоветовать усиление. Панельный дом, серия 120, 9-ый этаж. Проем в панельке шириной 1.5 и высотой под потолок (2.6 метра примерно). Толщина стен 16 см.

Проем уже сделали, без проекта, делал не я. Мне позвонили и попросили усилить. Хотел швеллером, но покупать надо от 6 метров, а мне столько не надо и хозяин квартиры не осилит покупку.

Если усиливать уголком, то прокатит? Взять, например. угол 10 см и толщиной 6 мм, горизонтально на стену опереть с двух сторон проема, изнутри полосами соединить оба уголка и проварить.
Тоже самое сделать с вертикальным усилением - по углу на каждую сторону стены справа и слева от проема, усилить лентами и проварить.

Снизу вертикальные углы опереть на ту же полосу, полосу также пустить по всей ширине проема, типа порожка, и проварить всю конструкцию. Потом стяжкой залить.

Прокатит такой вариант?
прокатит для чего?
это не усиление, а хз что.


усиление (восстановление несущей способности) выполняется по расчету и схемам от специалистов (инженеров-конструкторов).
описанная выше схема не для панельных домов.
там нужна опорная рама, кроме того (по описанию) нарушена целостность самой стеновой панели - вырезан проем под перекрытие) - требуется восстанавливать связь в самой панели.

п.с. это просто строительный терроризм.
учиться на таких задачах без понимания - это тоже самое, что оперировать аппендицит в подземном переходе((
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
DOLBO.BY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2021, 09:53   #5
Денис24ru
Опытный
 
Регистрация: 21.08.2018
Регион: Красноярск
Сообщений: 59

конечно швеллер! 16,18-й минимум. Проем под потолок,как там использовать уголок?)) да и вообще уголком это обвязка, а не усиление)
Денис24ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2021, 13:06   #6
Сергей
Профессионал
 
Регистрация: 16.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,684

сдвоенный уголок 180 мм несёт больше чем стандартный швеллер 18 мм
__________________________________________________
MasterOK
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2021, 13:08   #7
Сергей
Профессионал
 
Регистрация: 16.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,684

Иван прав нужно считать
__________________________________________________
MasterOK
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2021, 13:12   #8
Сергей
Профессионал
 
Регистрация: 16.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,684

Это простейший калькулятор для пытливых умов https://prostobuild.ru/onlainraschet...na-progib.html

там же на сайте можно посмотреть про сбор нагрузок, простейший вариант взять несущую способность убираемой панели и скомпенсировать её потерю... Но нужно понимать: бывают диафрагмы, крепление перпендикулярных панелей (в том числе внешних) и т д
__________________________________________________
MasterOK
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 11.01.2021, 13:52   #9
Вова зи Львова
Профессионал
 
Регистрация: 24.10.2013
Регион: Львов
Сообщений: 877

Таким конструкторам-самоучкам надо руки отрывать.
Вова зи Львова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2021, 13:57   #10
Алексей Удовиков
Профессионал
 
Регистрация: 16.05.2012
Регион: краснодар
Сообщений: 346

Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY Посмотреть сообщение
прокатит для чего?
это не усиление, а хз что.


усиление (восстановление несущей способности) выполняется по расчету и схемам от специалистов (инженеров-конструкторов).
описанная выше схема не для панельных домов.
там нужна опорная рама, кроме того (по описанию) нарушена целостность самой стеновой панели - вырезан проем под перекрытие) - требуется восстанавливать связь в самой панели.

п.с. это просто строительный терроризм.
учиться на таких задачах без понимания - это тоже самое, что оперировать аппендицит в подземном переходе((
Вспоминаю слова преподавателя по теор.мех.: " не квалифицированный врач убивает одного-двух, а инженер сотнями ".
От себя: "больной хоть догадывается на что идёт, догадываются ли жильцы дома кто их "оперирует"?.
__________________________________________________
Aleks
Алексей Удовиков вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 31.07.2021, 14:01   #11
Алексей Удовиков
Профессионал
 
Регистрация: 16.05.2012
Регион: краснодар
Сообщений: 346

Цитата:
Сообщение от Вова зи Львова Посмотреть сообщение
Таким конструкторам-самоучкам надо руки отрывать.
в месте с ногами
__________________________________________________
Aleks
Алексей Удовиков вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


 
Реклама
КИВ

Последние темы
- от igor433
- от Шалый
- от rastal
- от Valentin
- от ОМЕГА
- от Ogoldeliy
- от Ogoldeliy
- от den02
- от Шалый
- от dmitro


Текущее время: 02:48. Часовой пояс GMT +3.