20.01.2017, 13:37
|
#1
|
Профессионал
Регистрация: 05.11.2013
Регион: Москва
Сообщений: 1,321
|
Демонтаж плиты перекрытия без доступа на верх!
Всем привет!
Вот такая задача поставлена заказчиком:
Нужно демонтировать плиту перекрытия без возможности доступа на нее! Т.е. помещение в помещении, сверху банковское хранилище, между плитами есть пространство.
Параметры плиты 7х5м, толщина 22см, армировние 22арматура.
У кого есть какие соображения на этот счет?
Первый вариант который пришел на ум, это стенорезкой прорезать часть периметра, а дальше забуриваться в потолок нани сухуюи крошить гидроклином.
Какие еще варианты?
__________________________________________________
Наблюдал три дня за муравейником. Ни планерок, ни совещаний.... ? главное - ВСЕ РАБОТАЮТ!!!
|
|
|
20.01.2017, 13:47
|
#2
|
Профессионал
Регистрация: 28.07.2012
Сообщений: 5,260
|
Цитата:
Сообщение от Ден из Москвы
Всем привет!
Вот такая задача поставлена заказчиком:
Нужно демонтировать плиту перекрытия без возможности доступа на нее! Т.е. помещение в помещении, сверху банковское хранилище, между плитами есть пространство.
Параметры плиты 7х5м, толщина 22см, армировние 22арматура.
У кого есть какие соображения на этот счет?
Первый вариант который пришел на ум, это стенорезкой прорезать часть периметра, а дальше забуриваться в потолок нани сухуюи крошить гидроклином.
Какие еще варианты?
|
Резали такое в Донецке в 11 году.Просто крепили стенорезку снизу и резали.Стойками подпирали фрагменты.На верхнее перекрытие закрепили таль.? все.
__________________________________________________
-Вовочка,куда мы попадем,если начнем сверлить Землю насквозь?
- В дурдом попадем, Марья ?вановна
|
|
|
20.01.2017, 14:09
|
#3
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
ломали такое и просто тупо, разбирая отбойниками на фрагменты
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
20.01.2017, 14:38
|
#4
|
Профессионал
Регистрация: 28.07.2012
Сообщений: 5,260
|
Цитата:
Сообщение от DOLBO.BY
ломали такое и просто тупо, разбирая отбойниками на фрагменты
|
Я б не так делал.2016 год.Потолок мы отрезали по периметру.Уронили целиком. Вертикальные стены просто сказали местным работягам снизу оголить арматуру.Потом они газовым резаком арматуру разрезали. Стены уронили на поддоны.Потом местные работяги за день все разолбали. Заняло три дня работы.Моих-один день
__________________________________________________
-Вовочка,куда мы попадем,если начнем сверлить Землю насквозь?
- В дурдом попадем, Марья ?вановна
|
|
|
20.01.2017, 15:02
|
#5
|
Профессионал
Регистрация: 16.10.2013
Регион: москва
Сообщений: 115
|
Цитата:
Сообщение от Ден из Москвы
Всем привет!
Вот такая задача поставлена заказчиком:
Нужно демонтировать плиту перекрытия без возможности доступа на нее! Т.е. помещение в помещении, сверху банковское хранилище, между плитами есть пространство.
Параметры плиты 7х5м, толщина 22см, армировние 22арматура.
У кого есть какие соображения на этот счет?
Первый вариант который пришел на ум, это стенорезкой прорезать часть периметра, а дальше забуриваться в потолок нани сухуюи крошить гидроклином.
Какие еще варианты?
|
Делали подобное.Крепили в потолок-три сторны элемента резали,подставляли два бруса и резали четверую сторону.Сняли рельс веревками выдернули опоры(можно было ронять).На полу уже рвали прессцилиндрами-бетон был толщ.0.3м по-настоящему банковский,фибро со стружкой- особо вверх не подолбишь.Последние элементы потолка -последний шов-пилили снаружи,горизонтальный рез.Там с единственной стороны доступ был снаружи,c трех сторон до стен подвала-по 0.4м
|
|
|
20.01.2017, 22:55
|
#6
|
Опытный
Регистрация: 02.06.2015
Регион: Екатеринбург
Сообщений: 55
|
Резка перекрытия
Цитата:
Сообщение от Ден из Москвы
Всем привет!
Вот такая задача поставлена заказчиком:
Нужно демонтировать плиту перекрытия без возможности доступа на нее! Т.е. помещение в помещении, сверху банковское хранилище, между плитами есть пространство.
Параметры плиты 7х5м, толщина 22см, армировние 22арматура.
У кого есть какие соображения на этот счет?
Первый вариант который пришел на ум, это стенорезкой прорезать часть периметра, а дальше забуриваться в потолок нани сухуюи крошить гидроклином.
Какие еще варианты?
|
......Резали канатом! Размер сегментов сами опредялеете оптимальный, ? просто роняли на покрышки, ничем не придерживали.
|
|
|
20.01.2017, 23:35
|
#7
|
Профессионал
Регистрация: 11.04.2012
Регион: Москва, Тула
Сообщений: 1,071
|
Цитата:
Сообщение от Ден из Москвы
Всем привет!
Вот такая задача поставлена заказчиком:
Нужно демонтировать плиту перекрытия без возможности доступа на нее! Т.е. помещение в помещении, сверху банковское хранилище, между плитами есть пространство.
Параметры плиты 7х5м, толщина 22см, армировние 22арматура.
У кого есть какие соображения на этот счет?
Первый вариант который пришел на ум, это стенорезкой прорезать часть периметра, а дальше забуриваться в потолок нани сухуюи крошить гидроклином.
Какие еще варианты?
|
Делали такую работу исключительно резкой. Реальные сроки на ваш объект под ключ - 5 дней, если нет неадекватных временных ограничений.
__________________________________________________
Профессиональная алмазная резка и сверление бетона.
|
|
|
20.01.2017, 23:43
|
#8
|
Профессионал
Регистрация: 11.04.2012
Регион: Москва, Тула
Сообщений: 1,071
|
Цитата:
Сообщение от igor433
Резали такое в Донецке в 11 году.Просто крепили стенорезку снизу и резали.Стойками подпирали фрагменты.На верхнее перекрытие закрепили таль.? все.
|
Расстояние между перекрытиями сантиметров 20, таль обычно не варик и долгая песня. Есть более эстетичное решение для таких работ.
http://diamondtech.ru/objects/object3/
__________________________________________________
Профессиональная алмазная резка и сверление бетона.
|
|
|
21.01.2017, 00:05
|
#9
|
Профессионал
Регистрация: 28.07.2012
Сообщений: 5,260
|
Цитата:
Сообщение от DiamondTech
|
там таль был нужен чтоб придержать стены.так просто роняли
__________________________________________________
-Вовочка,куда мы попадем,если начнем сверлить Землю насквозь?
- В дурдом попадем, Марья ?вановна
|
|
|
21.01.2017, 01:50
|
#10
|
Профессионал
Регистрация: 17.07.2012
Регион: г.Белгород
Сообщений: 2,154
|
Как вариант, крошить стены снизу,обрезать арматуру. Когда кубик опуститься вниз на 1-1,5метра тогда появиться возможность демонтировать бетон сверху вниз, а не мудохаться с ним работая в потолок.
|
|
|
21.01.2017, 02:03
|
#11
|
Профессионал
Регистрация: 17.07.2012
Регион: г.Белгород
Сообщений: 2,154
|
Пардон, увлёкся демонтажём деньгохранилищ . ?з своего арсенала применил бы бетонокусачки Гидростресс. Отверстие в потолок и дальше просто бы всё выгрыз.Видио когда-то уже выкладывал, но может кто не видел. https://www.youtube.com/watch?v=nIE2c79UdLA
|
|
|
21.01.2017, 14:53
|
#12
|
Профессионал
Регистрация: 05.11.2013
Регион: Москва
Сообщений: 1,321
|
Цитата:
Сообщение от пемпа
Делали подобное.Крепили в потолок-три сторны элемента резали,подставляли два бруса и резали четверую сторону.Сняли рельс веревками выдернули опоры(можно было ронять).На полу уже рвали прессцилиндрами-бетон был толщ.0.3м по-настоящему банковский,фибро со стружкой- особо вверх не подолбишь.Последние элементы потолка -последний шов-пилили снаружи,горизонтальный рез.Там с единственной стороны доступ был снаружи,c трех сторон до стен подвала-по 0.4м
|
Плиту целиком уронили на пол?
__________________________________________________
Наблюдал три дня за муравейником. Ни планерок, ни совещаний.... ? главное - ВСЕ РАБОТАЮТ!!!
|
|
|
22.01.2017, 08:12
|
#13
|
Новичок
Регистрация: 17.01.2017
Регион: Санкт Петербург
Сообщений: 1
|
Демонтаж.
Цитата:
Сообщение от DiamondTech
|
.......На одном объекте по демонтажу перекрытий , тоже рассматривали вариант снятия сегментов при помощи штабелера!!! но приобретать новый было не очень рентабельно, а который на тот момент был доступен в аренду, был максимальной грузоподъмностью на 500 кг. А у нас сегменты планировались по весу около 1000кг. До этого никогда не приходилось видеть штабелер в реальной работе по демонтажу! Благодарю за фото!!!! Если кто будет повторять трюк, обращайте внимание на максимальную грузоподъмность! ( в пункте аренды не всегда компетенты в таких нюансах, на многие вопросы не могли ответить в том числе и грузоподъемность завышали до тонны, хотя реально модель была до 500 кг)))))
|
|
|
22.01.2017, 18:46
|
#14
|
Профессионал
Регистрация: 16.10.2013
Регион: москва
Сообщений: 115
|
Цитата:
Сообщение от Ден из Москвы
Плиту целиком уронили на пол?
|
Комната была примерно 6 Х 3.6м.Резали поэлементно-куски 1.2 х 1.8м.Вот их по очереди и роняли.Была возможность каждый вывешивать-через находящуюся сверху плиту перекрытия дырочки сверлить и на первом этаже вешать таль.Но это лишние мороки.Нам дали добро ронять-плита фундаментная пол -метра.
|
|
|
24.01.2017, 07:49
|
#15
|
Профессионал
Регистрация: 05.11.2013
Регион: Москва
Сообщений: 1,321
|
Всем большое спасибо за советы!
__________________________________________________
Наблюдал три дня за муравейником. Ни планерок, ни совещаний.... ? главное - ВСЕ РАБОТАЮТ!!!
|
|
|
05.06.2017, 21:42
|
#16
|
Профессионал
Регистрация: 15.04.2013
Регион: рига
Сообщений: 4,296
|
Добрый вечер всем!
В цеху, над шихтовым складом, имеется монолитная балка. Пролет 7,5м, сечение 60*40см(40 высота), от пола до низа балки 2,6м. Технике доступа нет, стропить тоже нет возможности. Долбить не наш метод(армирование довольно мощное, особенно в нижней части. Вопрос - как опустить максимально мягко? А лучше просто мягко.
|
|
|
05.06.2017, 21:52
|
#17
|
Профессионал
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Минск, РБ
Сообщений: 5,744
|
Цитата:
Сообщение от alexzinural
Добрый вечер всем!
В цеху, над шихтовым складом, имеется монолитная балка. Пролет 7,5м, сечение 60*40см(40 высота), от пола до низа балки 2,6м. Технике доступа нет, стропить тоже нет возможности. Долбить не наш метод(армирование довольно мощное, особенно в нижней части. Вопрос - как опустить максимально мягко? А лучше просто мягко.
|
частями балки, используя рабочую арматуру как пластичный шарнир.
вывесить на стойках, отбойником выбрать штробу, оголить арматурный каркас по сечению балки, отрезать армирование сверху - участок плавно опустится, потом либо подстропить, либо на покрышки уронить обрезая нижнюю рабочую арматуру.
__________________________________________________
группа telegram АЛМАЗ & УСИЛЕНИЕ https://t.me/dolbo_group
консультации (Telegram, Viber, WhatsApp) +375291410000
|
|
|
05.06.2017, 22:00
|
#18
|
Профессионал
Регистрация: 04.09.2012
Регион: Подмосковье
Сообщений: 3,923
|
Цитата:
Сообщение от alexzinural
Добрый вечер всем!
В цеху, над шихтовым складом, имеется монолитная балка. Пролет 7,5м, сечение 60*40см(40 высота), от пола до низа балки 2,6м. Технике доступа нет, стропить тоже нет возможности. Долбить не наш метод(армирование довольно мощное, особенно в нижней части. Вопрос - как опустить максимально мягко? А лучше просто мягко.
|
Первое, что пришло в голову- отсверлить один край, второй отсверливать сверху- первый край сам опустится на арматуре, дальше покрышки под низ , гору покрышек и отсверливать второй край, Да , понимаю, что больше 4-х тонн
?ли резать на кусочки, как колбасу и ручками, ручками
__________________________________________________
Технических трудностей не бывает! Есть трудности только административные!
|
|
|
05.06.2017, 22:34
|
#19
|
Профессионал
Регистрация: 16.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,684
|
раскрошить в щебень клиньями, оставшуюся арматуру убрать кусачками
__________________________________________________
MasterOK
|
|
|
06.06.2017, 08:13
|
#20
|
Профессионал
Регистрация: 04.09.2012
Регион: Подмосковье
Сообщений: 3,923
|
Цитата:
Сообщение от Сергей
раскрошить в щебень клиньями, оставшуюся арматуру убрать кусачками
|
? сдать в металлолом!
__________________________________________________
Технических трудностей не бывает! Есть трудности только административные!
|
|
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
|
|
|