Форум по алмазному бурению и резке

  Форум по алмазному бурению и резке > Основной форум > Алмазная резка

Резка фундамента


Ответ
 
Опции темы
Старый 01.12.2019, 20:53   #1
Алексеевич
Профессионал
 
Регистрация: 04.09.2012
Регион: Подмосковье
Сообщений: 3,934
Резка фундамента


Есть цех с бетонными полами ( бетон с металлической фиброй) в цеху есть пара фундаментов, выступающих над полом на 15-20 см, примерный размер- 3х5 метров , состав бетона фундамента неизвестен. требуется за возможно короткое время (желательно за 12 часов) срезать выступающие 15-20 см. Пожелания заказчика- срезать ниже существующего пола на 3-4 см
Предлагайте чем, как , и за сколько времени и денег
__________________________________________________
Технических трудностей не бывает! Есть трудности только административные!
Алексеевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2019, 21:43   #2
dov
Профессионал
 
Аватар для dov
 
Регистрация: 05.03.2013
Регион: Куйбышев
Сообщений: 133

Только тросом!
По периметру прорезать шов, на глубину 4-5 см. от фундамента в 3-4 см. можно болгаркой чтоб трос опустить. Опоясать тросом и отрезать.
Делали такое много раз.
__________________________________________________
Пилить, пилить и ещё раз - пилить!
dov вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 01.12.2019, 22:28   #3
Алексеевич
Профессионал
 
Регистрация: 04.09.2012
Регион: Подмосковье
Сообщений: 3,934

Цитата:
Сообщение от dov Посмотреть сообщение
Только тросом!
По периметру прорезать шов, на глубину 4-5 см. от фундамента в 3-4 см. можно болгаркой чтоб трос опустить. Опоясать тросом и отрезать.
Делали такое много раз.
Троса нет, следующие варианты!
__________________________________________________
Технических трудностей не бывает! Есть трудности только административные!
Алексеевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2019, 22:32   #4
igor433
Профессионал
 
Регистрация: 28.07.2012
Сообщений: 5,260

Цитата:
Сообщение от Алексеевич Посмотреть сообщение
Троса нет, следующие варианты!
нашинковать швонарем и отбойник вам в помощь
__________________________________________________
-Вовочка,куда мы попадем,если начнем сверлить Землю насквозь?
- В дурдом попадем, Марья ?вановна
igor433 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2019, 22:48   #5
сибиряк
Профессионал
 
Аватар для сибиряк
 
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863

Судя по всему фундаменты заливали после бетонных полов , армированные каркасы, вязали арматурными стержнями в тело существующих бетонных полов, марка бетона должна быть хорошая, на эти фундаменты приходили какие то не маленькие нагрузки, вибрационные иль ещё какие. Гидромолот на базе колёсного трактора естественно заправленный азотом ну и со всеми сопутствующими для должного КПД( если доступ в цех и возможность подымить немного есть) + швонарь, с соответствующей глубиной реза, периметр немного шире фундамента на глубину 30-40мм и продольные резы уже по самому фундаменту на глубину 190-240мм( на сколько глубже этих цифр по факту резать, что бы потом легче в нужный уровень выйти прикинуть. Швонарём резать, гидромолотом в труху,труху из корыта и отбойники в атаку. Цена кв.реза+смена гидромолота+доработка отбойными молотками, хз, считать надо. Это как вариант, могу ошибаться.
Но полагаю Алексеевич, вы просто прокусывайте нас, а задачка уже решена и омонечена
сибиряк вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 01.12.2019, 23:41   #6
Литвин
Профессионал
 
Аватар для Литвин
 
Регистрация: 19.06.2012
Регион: Kalodziščy
Сообщений: 5,374

Месяца три назад делали похожую работу. Понижали уровень фундамента на 200+ мм до уровня пола. Думаю на фото всё понятно. P.S. Пол ещё не залит.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0242.jpg
Просмотров: 201
Размер:	95.6 Кб
ID:	14215   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0255.jpg
Просмотров: 190
Размер:	99.4 Кб
ID:	14216   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0257.jpg
Просмотров: 172
Размер:	98.3 Кб
ID:	14217  
Литвин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2019, 20:03   #7
Алексеевич
Профессионал
 
Регистрация: 04.09.2012
Регион: Подмосковье
Сообщений: 3,934

Цитата:
Сообщение от сибиряк Посмотреть сообщение
Судя по всему фундаменты заливали после бетонных полов , армированные каркасы, вязали арматурными стержнями в тело существующих бетонных полов, марка бетона должна быть хорошая, на эти фундаменты приходили какие то не маленькие нагрузки, вибрационные иль ещё какие. Гидромолот на базе колёсного трактора естественно заправленный азотом ну и со всеми сопутствующими для должного КПД( если доступ в цех и возможность подымить немного есть) + швонарь, с соответствующей глубиной реза, периметр немного шире фундамента на глубину 30-40мм и продольные резы уже по самому фундаменту на глубину 190-240мм( на сколько глубже этих цифр по факту резать, что бы потом легче в нужный уровень выйти прикинуть. Швонарём резать, гидромолотом в труху,труху из корыта и отбойники в атаку. Цена кв.реза+смена гидромолота+доработка отбойными молотками, хз, считать надо. Это как вариант, могу ошибаться.
Но полагаю Алексеевич, вы просто прокусывайте нас, а задачка уже решена и омонечена
Работа не сделана...пока.
Гидромолот исключен- слишком сильно стучит.
Можно конечно применить гидродемонтаж, но где взять столько воды???
__________________________________________________
Технических трудностей не бывает! Есть трудности только административные!
Алексеевич вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 02.12.2019, 21:24   #8
Николай Ефанин
Профессионал
 
Аватар для Николай Ефанин
 
Регистрация: 25.01.2015
Регион: Тверь
Сообщений: 1,206

Цитата:
Сообщение от Алексеевич Посмотреть сообщение
Работа не сделана...пока.
Гидромолот исключен- слишком сильно стучит.
Можно конечно применить гидродемонтаж, но где взять столько воды???
Может по периметру насверлить отверстия под дарду максимально низко для установки Дарды и оторвать эту глыбу? Доработать отбойником. А углубление нашинковать и зачистить.
__________________________________________________
"Fortuna - non penis, in manus non recipe"
Николай Ефанин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2019, 21:57   #9
сибиряк
Профессионал
 
Аватар для сибиряк
 
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863

Цитата:
Сообщение от Алексеевич Посмотреть сообщение
Можно конечно применить гидродемонтаж, но где взять столько воды???
Чувствительный объект, раз вопрос срезать стоит даже так.
Алексеевич, логика подсказывает, что при такой массе воды, вопрос: ,, где взять столько воды???", не единственный, есть ещё :как отводить её из цеха ???
сибиряк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2019, 14:37   #10
Driller_rus
Профессионал
 
Аватар для Driller_rus
 
Регистрация: 11.05.2012
Регион: Санкт-Петербург
Сообщений: 819

Канатом. Если вопрос только в отведении воды, то нет у нас в стране цехов с ровным полами. В одной/нескольких нижних точках бурим 300 мм и оттуда шлангом забираем скапливающуюся воду.
__________________________________________________
Drill, drill, untill You feel
Driller_rus вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 03.12.2019, 15:35   #11
сибиряк
Профессионал
 
Аватар для сибиряк
 
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863

Цитата:
Сообщение от Driller_rus Посмотреть сообщение
Если вопрос только в отведении воды, то нет у нас в стране цехов с ровным полами. В одной/нескольких нижних точках бурим 300 мм и оттуда шлангом забираем скапливающуюся воду.
Толково, если цех остановить на 12 часов, может конечно и фундаменты в такой зоне цеха, что вода не будет мешать, может это, а может то, но всё таки основной вопрос: ,,где взять столько воды???"
сибиряк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2019, 15:39   #12
igor433
Профессионал
 
Регистрация: 28.07.2012
Сообщений: 5,260

Цитата:
Сообщение от сибиряк Посмотреть сообщение
Толково, если цех остановить на 12 часов, может конечно и фундаменты в такой зоне цеха, что вода не будет мешать, может это, а может то, но всё таки основной вопрос: ,,где взять столько воды???"
воды надо немного, если работать с рециркуляцией
__________________________________________________
-Вовочка,куда мы попадем,если начнем сверлить Землю насквозь?
- В дурдом попадем, Марья ?вановна
igor433 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 03.12.2019, 15:53   #13
сибиряк
Профессионал
 
Аватар для сибиряк
 
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863

Цитата:
Сообщение от igor433 Посмотреть сообщение
воды надо немного, если работать с рециркуляцией
Интересно.
сибиряк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2019, 18:00   #14
сибиряк
Профессионал
 
Аватар для сибиряк
 
Регистрация: 09.09.2016
Регион: Россия. Челябинск.
Сообщений: 863

Так, порассуждать в целях познания, если речь о возврате использованной воды, то опять же логичным была бы её очистка.
После гидроразрушения предела прочности бетона и превращения его в труху, естественно оставщуюся в воде, без очистки как?
Даже если на практике это возможно, то 200л/мин, а то и более, это много воды.
сибиряк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2019, 18:55   #15
Driller_rus
Профессионал
 
Аватар для Driller_rus
 
Регистрация: 11.05.2012
Регион: Санкт-Петербург
Сообщений: 819

Воду можно рециркулировать, но себестоимость куба возрастет на 40-45 процентов.
На самом деле, на разрушение указанных Вами объемов уйдет не так много - порядка 35 - 40 кубов при соотношении 1000 бар / 250 л/мин и порядка 15 кубов при соотношении 2500 бар / 41 л/мин.
__________________________________________________
Drill, drill, untill You feel
Driller_rus вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Старый 03.12.2019, 20:47   #16
igor433
Профессионал
 
Регистрация: 28.07.2012
Сообщений: 5,260

Цитата:
Сообщение от Алексеевич Посмотреть сообщение
Есть цех с бетонными полами ( бетон с металлической фиброй) в цеху есть пара фундаментов, выступающих над полом на 15-20 см, примерный размер- 3х5 метров , состав бетона фундамента неизвестен. требуется за возможно короткое время (желательно за 12 часов) срезать выступающие 15-20 см. Пожелания заказчика- срезать ниже существующего пола на 3-4 см
Предлагайте чем, как , и за сколько времени и денег
вообще задача по срокам нереальная
1.Практически это время уйдет только на резку канатом.
2.Для производства работ канатом необходимо произвести кучу подготовительных работ по времени, чуть ли не большим, чем на резку собственно канатом
__________________________________________________
-Вовочка,куда мы попадем,если начнем сверлить Землю насквозь?
- В дурдом попадем, Марья ?вановна
igor433 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2019, 17:28   #17
Driller_rus
Профессионал
 
Аватар для Driller_rus
 
Регистрация: 11.05.2012
Регион: Санкт-Петербург
Сообщений: 819

Цитата:
Сообщение от Driller_rus Посмотреть сообщение
Воду можно рециркулировать, но себестоимость куба возрастет на 40-45 процентов.
На самом деле, на разрушение указанных Вами объемов уйдет не так много - порядка 35 - 40 кубов при соотношении 1000 бар / 250 л/мин и порядка 15 кубов при соотношении 2500 бар / 41 л/мин.
Производительность 1,2-2 м.куб/час
__________________________________________________
Drill, drill, untill You feel
Driller_rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2019, 23:28   #18
Алексеевич
Профессионал
 
Регистрация: 04.09.2012
Регион: Подмосковье
Сообщений: 3,934

Цитата:
Сообщение от igor433 Посмотреть сообщение
вообще задача по срокам нереальная
1.Практически это время уйдет только на резку канатом.
2.Для производства работ канатом необходимо произвести кучу подготовительных работ по времени, чуть ли не большим, чем на резку собственно канатом
1 А кто сказал, что здесь обсуждаются только реальные задачи???
2 Канат не пойдет не потому . что его нет, или не где взять- он слишком долго будет резать! Поэтому отпадает от слова совсем.
3 Есть вариант загнать пару ( а лучше три ) швонарезчиков, надо организовывать разметку и ставить дорожные знаки- чтобы не было ДТП!!!
__________________________________________________
Технических трудностей не бывает! Есть трудности только административные!
Алексеевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2019, 23:43   #19
igor433
Профессионал
 
Регистрация: 28.07.2012
Сообщений: 5,260

Так я про швонарь тебе сразу написал.
ХОТЯ,если разновор о нереальных задачах,можно привлечь штук 500 китайцев с ручным инструментом
__________________________________________________
-Вовочка,куда мы попадем,если начнем сверлить Землю насквозь?
- В дурдом попадем, Марья ?вановна
igor433 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2019, 18:21   #20
Алексеевич
Профессионал
 
Регистрация: 04.09.2012
Регион: Подмосковье
Сообщений: 3,934

Цитата:
Сообщение от igor433 Посмотреть сообщение
Так я про швонарь тебе сразу написал.
ХОТЯ,если разновор о нереальных задачах,можно привлечь штук 500 китайцев с ручным инструментом
Один по скорости- та же канатка, не успеет!
__________________________________________________
Технических трудностей не бывает! Есть трудности только административные!
Алексеевич вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


 
Реклама
КИВ

Последние темы
- от igor433
- от Шалый
- от rastal
- от Valentin
- от ОМЕГА
- от Ogoldeliy
- от Ogoldeliy
- от den02
- от Шалый
- от dmitro


Текущее время: 19:45. Часовой пояс GMT +3.





Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Пишите нам на email: almazforum@yandex.ru

Яндекс.Метрика