Есть задача, ее необходимо решить как можно более дешевым способом
?меем бетонный пол, отделанный керамогранитом в полу есть технологические углубления, в которых замурованы стальные трубы диаметром 156 мм с толщиной стенки в 6 мм, внутри стальной трубы(она является гильзой) стоит пластиковая труба диаметром 110 мм, либо ПНД ртуба диаметром 100 мм, , все выводы пластиковых труб расположены ниже чистового пола на 30-40 мм,
Стоит задача обрезать стальную гильзу, ниже верха пластиковой трубы на 40-50 мм, зазор между стальной трубой и бетоном- 30-40 мм
Повреждение пластиковых труб ?СКЛЮЧЕНО!
В общей сложности стальную надо срезать где-то на 80 мм от чистого пола
Вопрос КАК и ЧЕМ?
Второй вопрос- Сколько?
Выводов- до 30 штук
__________________________________________________
Технических трудностей не бывает! Есть трудности только административные!
|
|
|
08.11.2015, 20:18
|
#2
|
Профессионал
Регистрация: 15.04.2013
Регион: рига
Сообщений: 4,296
|
Обсадить нельзя?
Какой вид нижней части узла?
|
|
|
08.11.2015, 20:21
|
#3
|
Профессионал
Регистрация: 26.07.2015
Регион: г.Липецк
Сообщений: 783
|
первое что пришло на ум , самое дешевое и быстрое - сварного позвать , трубу теплоизолировать тоже можно , даже с некоторым запасом , смещая в противоположную сторону от резки
|
|
|
08.11.2015, 20:24
|
#4
|
Профессионал
Регистрация: 04.09.2012
Регион: Подмосковье
Сообщений: 3,923
|
Обсадить вниз нельзя- в горизонте лежат коммуникации
Теплоизолировать - не получится- слишком маленький зазор, да и я нарисовал идеальный вариант- в некоторых местах пластик почти примыкает к стальной трубе
__________________________________________________
Технических трудностей не бывает! Есть трудности только административные!
|
|
|
08.11.2015, 20:27
|
#5
|
задающий вопросы
Регистрация: 13.04.2012
Регион: Уфа
Сообщений: 7,223
|
Цитата:
Сообщение от Артур Липецк
первое что пришло на ум , самое дешевое и быстрое - сварного позвать , трубу теплоизолировать тоже можно , даже с некоторым запасом , смещая в противоположную сторону от резки
|
Реально. Что пришло на ум первым, это ЗАЧЕМ?
Это должен быть первый вопрос!
Почему?
Заказчик не всегда ясно представляет путь к достижению определённой цели.
Проложить оптимальный путь, и есть задача, правда, не всегда наша.
__________________________________________________
"Главное, это завести коллегу на минное поле. Дальше он и сам справится."
Сатановский Е.Я.
|
|
|
08.11.2015, 20:35
|
#6
|
Профессионал
Регистрация: 26.07.2015
Регион: г.Липецк
Сообщений: 783
|
Цитата:
Сообщение от Алексеевич
Обсадить вниз нельзя- в горизонте лежат коммуникации
Теплоизолировать - не получится- слишком маленький зазор, да и я нарисовал идеальный вариант- в некоторых местах пластик почти примыкает к стальной трубе
|
в первую очередь в трубу забить пробку и заполнить водой , найти материл листовой и тоже обернуть - забить , например композитную панель алюкобонд , остается придумать решение как от искр отделить границу - клины , мокрые тряпки , потом ацетиленувую горелку помощнее и контролируемый рез очень реален
|
|
|
08.11.2015, 20:38
|
#7
|
Профессионал
Регистрация: 17.07.2012
Регион: г.Белгород
Сообщений: 2,154
|
А если вытянуть эту железную трубу вверх с помощью двух домкратов с перемычкой между ними?
|
|
|
08.11.2015, 20:43
|
#8
|
Профессионал
Регистрация: 04.09.2012
Регион: Подмосковье
Сообщений: 3,923
|
Цитата:
Сообщение от Андреич
Реально. Что пришло на ум первым, это ЗАЧЕМ?
Это должен быть первый вопрос!
Почему?
Заказчик не всегда ясно представляет путь к достижению определённой цели.
Проложить оптимальный путь, и есть задача, правда, не всегда наша.
|
Это как всегда как бы это помягче сказать - ошибка- проектантов, исполнителей- кого угодно- одни не доглядели, другие не подумали
Теперь ЗАЧЕМ- это торговый , выставочный, любой другой комплекс, так вот выводы канальи- это будующие трапы в полу для сбора воды при срабатывании системы пожаротушения
Вы представляете - идете по ?КЕ? или Меге или Леруа и в середине зала - кусок стальной трубы торчит из пола- ведь не торт правда?
__________________________________________________
Технических трудностей не бывает! Есть трудности только административные!
|
|
|
08.11.2015, 20:44
|
#9
|
Профессионал
Регистрация: 26.07.2015
Регион: г.Липецк
Сообщений: 783
|
косячок заметил в чертежах , обычно труба 159 при таком раскладе , здесь должна быть 162 , внутр диаметр 150 имеем в чистоте
|
|
|
08.11.2015, 20:44
|
#10
|
Профессионал
Регистрация: 15.04.2013
Регион: рига
Сообщений: 4,296
|
В "лобовую" сверлить(шлифовать) 152-й коронкой либо с 5-ти миллиметровыми сегментами, либо с сегментами(кругом) от чашечки.
|
|
|
08.11.2015, 20:45
|
#11
|
Профессионал
Регистрация: 04.09.2012
Регион: Подмосковье
Сообщений: 3,923
|
Цитата:
Сообщение от obuch
А если вытянуть эту железную трубу вверх с помощью двух домкратов с перемычкой между ними?
|
А к ней умные бетонщики арматуру приварили, чтоб зафиксировать в нужном месте при заливке
__________________________________________________
Технических трудностей не бывает! Есть трудности только административные!
|
|
|
08.11.2015, 20:46
|
#12
|
Профессионал
Регистрация: 26.07.2015
Регион: г.Липецк
Сообщений: 783
|
Цитата:
Сообщение от obuch
А если вытянуть эту железную трубу вверх с помощью двух домкратов с перемычкой между ними?
|
да . но гильзы никтоне отменял , а забить трубы назад - не гарантирует сохранность трубопроводов
|
|
|
08.11.2015, 20:46
|
#13
|
задающий вопросы
Регистрация: 13.04.2012
Регион: Уфа
Сообщений: 7,223
|
Цитата:
Сообщение от obuch
А если вытянуть эту железную трубу вверх с помощью двух домкратов с перемычкой между ними?
|
?дея здравая, мне нравится. Правда, может потянуть за собой и пластик.
Соответственно, задача состоит в том, чтобы не потянуть пластик.
__________________________________________________
"Главное, это завести коллегу на минное поле. Дальше он и сам справится."
Сатановский Е.Я.
|
|
|
08.11.2015, 20:47
|
#14
|
Профессионал
Регистрация: 26.07.2015
Регион: г.Липецк
Сообщений: 783
|
Цитата:
Сообщение от alexzinural
В "лобовую" сверлить(шлифовать) 152-й коронкой либо с 5-ти миллиметровыми сегментами, либо с сегментами(кругом) от чашечки.
|
пока вы пару диаметров осилите к вечеру , я уже шланги буду сматывать на остальных 35 )) , денег получим одинаково , тысч по 15 )))
|
|
|
08.11.2015, 20:49
|
#15
|
Профессионал
Регистрация: 26.07.2015
Регион: г.Липецк
Сообщений: 783
|
Цитата:
Сообщение от Андреич
?дея здравая, мне нравится. Правда, может потянуть за собой и пластик.
Соответственно, задача состоит в том, чтобы не потянуть пластик.
|
лучше молчи
|
|
|
08.11.2015, 20:50
|
#16
|
Профессионал
Регистрация: 04.09.2012
Регион: Подмосковье
Сообщений: 3,923
|
Цитата:
Сообщение от Артур Липецк
косячок заметил в чертежах , обычно труба 159 при таком раскладе , здесь должна быть 162 , внутр диаметр 150 имеем в чистоте
|
Не суть, какой диаметр в мм - 150-ка как гильза, завтра померяю, доложу до десятых долей мм
Сетка из арматуры в полу- 20-ка с шагом в 150 мм Как Вы думаете какую арматуру приваривали к гильзе?
__________________________________________________
Технических трудностей не бывает! Есть трудности только административные!
|
|
|
08.11.2015, 20:53
|
#17
|
Профессионал
Регистрация: 17.07.2012
Регион: г.Белгород
Сообщений: 2,154
|
Цитата:
Сообщение от Андреич
?дея здравая, мне нравится. Правда, может потянуть за собой и пластик.
Соответственно, задача состоит в том, чтобы не потянуть пластик.
|
Пластик потянет по-любому. Ну и что? Вытянули всю эту лабуду на верх, вставили кусок новой трубы (если горизонтальная труба не на глубине 1,5 метров ) А обсадную (укороченную железную трубу) забили на прежнее место.
|
|
|
08.11.2015, 20:53
|
#18
|
Профессионал
Регистрация: 04.09.2012
Регион: Подмосковье
Сообщений: 3,923
|
Цитата:
Сообщение от Андреич
?дея здравая, мне нравится. Правда, может потянуть за собой и пластик.
Соответственно, задача состоит в том, чтобы не потянуть пластик.
|
? часть бетонного пола
домкраты не усрутся?
__________________________________________________
Технических трудностей не бывает! Есть трудности только административные!
|
|
|
08.11.2015, 20:54
|
#19
|
задающий вопросы
Регистрация: 13.04.2012
Регион: Уфа
Сообщений: 7,223
|
Через гильзу есть боковые отводы канальи?
__________________________________________________
"Главное, это завести коллегу на минное поле. Дальше он и сам справится."
Сатановский Е.Я.
|
|
|
08.11.2015, 20:55
|
#20
|
Профессионал
Регистрация: 22.10.2013
Регион: penza
Сообщений: 3,664
|
а что мешает выдернуть пластиковую трубу? если ее длина не особо большая,то вставить обратно в раструб не проблема. ?ли там иной принцип соединения?