Старый 21.06.2013, 07:07   #21
АлексМ
Профессионал
 
Регистрация: 09.10.2012
Регион: Край
Сообщений: 309

Цитата:
Сообщение от Андреич Посмотреть сообщение
То, что сумели поднять, ЗАЧЁТ! Сверление под коммуникации (отопление, сантехника),это хоть в отдельную тему выделяй!
Как всегда, вылезают нюансы; из опыта, д52-ни одного сверления без арматуры!, порой д25!, и это при д52! Всегда в углах! Про 3-5мин просто молчу!
Толщина 200-250мм.
У нас так.
я уже научился этим товарищам яйца выкручивать
АлексМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 11:05   #22
Сергей
Профессионал
 
Регистрация: 16.04.2012
Регион: Москва
Сообщений: 2,684

Цитата:
Сообщение от АлексМ Посмотреть сообщение
я уже научился этим товарищам яйца выкручивать
Делись наукой))))
__________________________________________________
MasterOK
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 11:41   #23
DarkGrey
Профессионал
 
Аватар для DarkGrey
 
Регистрация: 13.04.2012
Регион: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,740

Цитата:
Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
Делись наукой))))
Желательно, с видеозаписями стоны можно заглушать легкой музычкой
__________________________________________________
Нет нужных и ненужных знаний. Есть те, пользу которых ты понимаешь, и те, об отсутствии которых ты будешь жалеть потом...
DarkGrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 14:12   #24
Влад
Профессионал
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Уфа
Сообщений: 1,089

Цитата:
Сообщение от Алексеевич Посмотреть сообщение
Да и еще:при диаметре менее 50 цена за см сверления должна повышаться- расходник изнашивается быстрее
при диаметре менее 50 мм лучше паять кольца, ходят почти в 2 раза больше и сегменты не отлетают
Влад вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 21:44   #25
Алексеевич
Профессионал
 
Регистрация: 04.09.2012
Регион: Подмосковье
Сообщений: 3,934

На 40 диаметр напаял кольца-результат- 24 отверстия при толщине 200 мм., коронка с 5-ю сегментами отхаживает больше практически в полтора раза (условия примерно одинаковые) Мож я сверлить не умею?
__________________________________________________
Технических трудностей не бывает! Есть трудности только административные!
Алексеевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2013, 09:05   #26
Влад
Профессионал
 
Регистрация: 12.04.2012
Регион: Уфа
Сообщений: 1,089

Цитата:
Сообщение от Алексеевич Посмотреть сообщение
На 40 диаметр напаял кольца-результат- 24 отверстия при толщине 200 мм., коронка с 5-ю сегментами отхаживает больше практически в полтора раза (условия примерно одинаковые) Мож я сверлить не умею?
какие кольца и какие сегменты? у наших клиентов наоборот, кольца ходят больше и не отрываются
Влад вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2013, 11:06   #27
Владислав
Профессионал
 
Аватар для Владислав
 
Регистрация: 13.04.2012
Регион: Екатеринбург
Сообщений: 100

Сейчас сверлим 32 коронкой отверстия толщиной 45 см,арматура 18 мм.Купил коронки в одной компании,не буду говорить как называется,хватило их каждой по 8-9 отверстий.Потом напаял в Цедиме,итог: каждая ходит от 20 до 26 отверстий.Хочу попробовать напаять модули,так как с каждой напайкой они все короче и короче а нам нужна их стандартная длина.
Владислав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2013, 11:23   #28
Литвин
Профессионал
 
Аватар для Литвин
 
Регистрация: 19.06.2012
Регион: Kalodziščy
Сообщений: 5,374

Цитата:
Сообщение от Владислав Посмотреть сообщение
Сейчас сверлим 32 коронкой отверстия толщиной 45 см,арматура 18 мм.Купил коронки в одной компании,не буду говорить как называется,хватило их каждой по 8-9 отверстий.Потом напаял в Цедиме,итог: каждая ходит от 20 до 26 отверстий.Хочу попробовать напаять модули,так как с каждой напайкой они все короче и короче а нам нужна их стандартная длина.
Если Вам необходимо максимально долго сохранить рабочую длину сверла, поищите сменные (без сегментов и без напайки) коронки. Обсуждали здесь: http://almaz-forum.ru/showthread.php?t=421
Литвин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2013, 17:08   #29
DarkGrey
Профессионал
 
Аватар для DarkGrey
 
Регистрация: 13.04.2012
Регион: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,740

Цитата:
Сообщение от Владислав Посмотреть сообщение
Сейчас сверлим 32 коронкой отверстия толщиной 45 см,арматура 18 мм.Купил коронки в одной компании,не буду говорить как называется,хватило их каждой по 8-9 отверстий.Потом напаял в Цедиме,итог: каждая ходит от 20 до 26 отверстий.Хочу попробовать напаять модули,так как с каждой напайкой они все короче и короче а нам нужна их стандартная длина.
А скорость проходки какая????
__________________________________________________
Нет нужных и ненужных знаний. Есть те, пользу которых ты понимаешь, и те, об отсутствии которых ты будешь жалеть потом...
DarkGrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 08:10   #30
Компания Максимум
Опытный
 
Аватар для Компания Максимум
 
Регистрация: 11.06.2012
Регион: Хабаровск
Сообщений: 50

Цитата:
Сообщение от АлексМ Посмотреть сообщение
50=288руб. потом подняли до 350
132=416 руб. потом подняли до 700
? много таких смен в месяце/годе? Если по 50 отверстий в смену на станок?
Компания Максимум вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 09:57   #31
almaz-dv
Новичок
 
Регистрация: 22.01.2013
Регион: владивосток
Сообщений: 4

По договору разметка - со стороны заказчика, на деле зачастую быстрее самому размечаться. В случае со стояками, когда отверстия должны быть соосными, на это время еще больше теряется. Может есть какой хитрый отвес лазерный, или кто как приспособился?
almaz-dv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 11:15   #32
Александр.
Новичок
 
Регистрация: 22.10.2013
Регион: Воронеж
Сообщений: 4

Цитата:
Сообщение от almaz-dv Посмотреть сообщение
По договору разметка - со стороны заказчика, на деле зачастую быстрее самому размечаться. В случае со стояками, когда отверстия должны быть соосными, на это время еще больше теряется. Может есть какой хитрый отвес лазерный, или кто как приспособился?
Привет.У меня ребята вот такой брали - (Построитель точек Bosch GPL-3)-дальность 30 метров.Очень довольны.
Александр. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 21:59   #33
Алексеевич
Профессионал
 
Регистрация: 04.09.2012
Регион: Подмосковье
Сообщений: 3,934

Цитата:
Сообщение от АлексМ Посмотреть сообщение
а вообще как думаете, для застройщика реально дешевле за 500-700 просверлить, чем потом замазывать после отбойника?
У нас технадзор на одном объекте яйца оторвет. если долбить будешь, он отверстия некоторые не дает сверлить- сантехники и вентиляционщики воют!
А на другом- долбят , да еще за 20 копеек, при смете на резку 300 тыс взялись долбить за 80! Бетон Б40
__________________________________________________
Технических трудностей не бывает! Есть трудности только административные!
Алексеевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2013, 07:49   #34
Стажер
Профессионал
 
Регистрация: 17.01.2013
Регион: Новосибирск
Сообщений: 234

про разметку отв. не обязательно лазерный отвес. отв. для сантехников и др. как правило по углам и у стен, они же по этажно соосны. берешь ф60(заказчик не возражает)и пляшишь от углов и стен,не бегая по этажам с отвесом
Стажер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2013, 16:11   #35
Алексеевич
Профессионал
 
Регистрация: 04.09.2012
Регион: Подмосковье
Сообщений: 3,934

Цитата:
Сообщение от Стажер Посмотреть сообщение
про разметку отв. не обязательно лазерный отвес. отв. для сантехников и др. как правило по углам и у стен, они же по этажно соосны. берешь ф60(заказчик не возражает)и пляшишь от углов и стен,не бегая по этажам с отвесом
? потом получаешь люлей от сантехников Бывает монолит залит так, что и диам 80 не спасает. Если хотите морально выполнять свою работу- не ленитесь побегать с отвесом!
__________________________________________________
Технических трудностей не бывает! Есть трудности только административные!
Алексеевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2013, 16:59   #36
igor433
Профессионал
 
Регистрация: 28.07.2012
Сообщений: 5,260

Цитата:
Сообщение от Стажер Посмотреть сообщение
про разметку отв. не обязательно лазерный отвес. отв. для сантехников и др. как правило по углам и у стен, они же по этажно соосны. берешь ф60(заказчик не возражает)и пляшишь от углов и стен,не бегая по этажам с отвесом
поэтажно соосны?кто Вам эту сказку рассказал то?
__________________________________________________
-Вовочка,куда мы попадем,если начнем сверлить Землю насквозь?
- В дурдом попадем, Марья ?вановна
igor433 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2013, 18:26   #37
obuch
Профессионал
 
Аватар для obuch
 
Регистрация: 17.07.2012
Регион: г.Белгород
Сообщений: 2,155

Цитата:
Сообщение от Стажер Посмотреть сообщение
про разметку отв. не обязательно лазерный отвес. отв. для сантехников и др. как правило по углам и у стен, они же по этажно соосны. берешь ф60(заказчик не возражает)и пляшишь от углов и стен,не бегая по этажам с отвесом
Наверное Вы ещё не много бурились на многоэтажках.Отправил на объект двух "студентов" сверлить как раз 62 мм для газовиков. Ребята решили что они самые умные и отвес отложили в сторону. Результат - пришлось пересверливать 16 отверстий 72 диаметром (при этом коронку порвали). Два отверстия в тот день не досверлили т.к на одном этаже залили стяжку. Результат не использования отвеса - 2,5 рабочих дня (вместо одного) - 3000 коронка, -2000 зарплата, и - тысяч 12 рублей на потерянном объекте (так как свободных людей не было и объект пришлось отдать) Вот тебе и отвес.
obuch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2013, 18:41   #38
alexzinural
Профессионал
 
Регистрация: 15.04.2013
Регион: рига
Сообщений: 4,296

Цитата:
Сообщение от obuch Посмотреть сообщение
Наверное Вы ещё не много бурились на многоэтажках.Отправил на объект двух "студентов" сверлить как раз 62 мм для газовиков. Ребята решили что они самые умные и отвес отложили в сторону. Результат - пришлось пересверливать 16 отверстий 72 диаметром (при этом коронку порвали). Два отверстия в тот день не досверлили т.к на одном этаже залили стяжку. Результат не использования отвеса - 2,5 рабочих дня (вместо одного) - 3000 коронка, -2000 зарплата, и - тысяч 12 рублей на потерянном объекте (так как свободных людей не было и объект пришлось отдать) Вот тебе и отвес.
тоже заметил 100% работает правило "никогда не совпадает то что должно совпадать и всегда совпадает то что совпадать не должно" применительно к многоэтажным зданиям конечно.
alexzinural вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2013, 19:13   #39
Алексеевич
Профессионал
 
Регистрация: 04.09.2012
Регион: Подмосковье
Сообщений: 3,934

У нас на одном объекте весь этаж скакнул на 12 см- и ничего!
Когда я позвонил сантехникам они с довольно спокойно сказали- "а это 13-й- ничего, мы утками сыграем" вот и соосность.
__________________________________________________
Технических трудностей не бывает! Есть трудности только административные!
Алексеевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2013, 19:24   #40
Лёха Дырокол
Профессионал
 
Аватар для Лёха Дырокол
 
Регистрация: 07.08.2013
Регион: Липецк
Сообщений: 1,177

Цитата:
Сообщение от Алексеевич Посмотреть сообщение
У нас на одном объекте весь этаж скакнул на 12 см- и ничего!
Когда я позвонил сантехникам они с довольно спокойно сказали- "а это 13-й- ничего, мы утками сыграем" вот и соосность.
вот и я говорю (опытный)))попуститесь,какой отвес?есть стена,есть угол!а если вдруг стена или угол НЕ ТАМ,ТО приобретатель квартиры вряд ли оценит что стояк отопления у него посреди кухни проходит ,как шест для стриптизапопускает в 99,99 случаев)))
Лёха Дырокол вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


 
Реклама
КИВ

Последние темы
- от Шалый
- от igor433
- от rastal
- от Valentin
- от ОМЕГА
- от Ogoldeliy
- от Ogoldeliy
- от den02
- от Шалый
- от dmitro


Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +3.